Перейти к содержанию
Форумы - Инженерные изыскания для строительства

Kamur

Пользователи
  • Постов

    2 974
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Победитель дней

    179

Сообщения, опубликованные Kamur

  1. 15 часов назад, Heaven сказал:

     Прав Васи, на хвостах золоотвалах частенько вода пульпы сочится сквозь дамбу и бут, у вас вот стоит в теле дамбы. т.е. сырая мачмала из керна уже по всему телу - вот и догадайся где вероятность размыва даже если сзади сухо.

    я тут намутил воды, смешав в кучу дамбы хвостов и дамбы защитные. наверное в контексте сабжа про хвосты лучше опустить. те дамбы, о которых топик, предназначены не для фильтрации, и даже наоборот- значит, в них должна быть предусмотрена гидроизоляция в виде глиняных замков и/или мембраны, при нормальной работе такой дамбы воды в её теле быть не должно. в этом случае при заверочном бурении если воду в керне увидели, то точно ахтунг:)

  2. 16 часов назад, Vasi сказал:

    чтобы эту воду сразу подавали обратно без фильтрации через тело дамбы  для технологических нужд не видел

    на тех шламоотвалах, что мне доводилось ковырять, в карте устроены водосборные колодцы, суть вертикальные дрены. какие там фильтра стоят- не ведаю, скорее всего обсыпные, вода в обратку поступает из них. может быть, на перекачке дополнительные фильтра стоят, хз. один с прудком видел, устроенным в нижнем бьефе в нижней точке обводной канавы, там все как Вы пишете.

  3. 1 минуту назад, Vasi сказал:

    В дамбах хвостохранилищ действующих ГОК она всегда есть

    пруд-отстойник бывает и в контуре карты, не обязательно в нижнем бьефе. чаще с такими сталкиваюсь

  4. 51 минуту назад, Heaven сказал:

    вы бурили в выделенных геофизикой аномальных зонах? Тогда чуть подробнее...

    нет, бурили по заданным проектировщиками профилям. об аномальных зонах речи не было, дамба не аварийная, под консервацию готовилась.

    грунты дамбы- уплотненные хвосты и местные суглинки, снаружи все пригружено бутом.  конструкцию сам не понял до конца- темна история наращивания. по вопросу "почему НПУ и УГВ не бьется"- они и не должны биться, дамба ведь для того и есть, если я правильно понимаю. по-хорошему воды в дамбе в принципе не должно быть, однако в пьезометрах отбивается, причем незакономерно. вероятнее всего, фильтуется вниз и разгружается в первый горизонт под дамбой.  там в нижних уступах мембраны нет, так что запросто.

    по вопросу "в каких грунтах дамбы и при какой фильтрации воду видно в керне". видел дамбы из суглинков, из шламов и из хвостов. если вода в дамбе есть, в керне её видно. фильтрация субгоризонтальная- от купола к периферии, что для шламохранилищ без мембраны в бортах характерно.

    издалека заходите, на Вас это не похоже, бейте уже прямо в лоб:)

  5. 14 часов назад, Пафнутий сказал:

    Кажется в Советских нормативках было

    вряд ли в советской НД было требование фотофиксации с gps:)

    в общей нд не встречал, может быть в методичках по поисковой геологии, там керн фоткать принято

  6. 1 час назад, Mans сказал:

    при бурении должно быть фото-видео фиксация, координаты итд?

    по отдельности- в ГОСТ Р 58325-2018, раздел 4. причем там оговорено, что в отчет это пихать не обязательно

    а вот требования про полную фото-видеофиксацию со штампом координат или гармином в кадре есть только в отраслевых методичках, на общих началах такое пока не вменяют, но могут прописать в ТЗ

  7. В 19.04.2024 в 12:39, Heaven сказал:

    И что может заверочное бурение показать на этих участках, например в зоне фильтрации?

    не, ну наверное керн-то пожиже будет на участке фильтрации))) однако, осенью по дамбе хвостохранилища вот бурили- во всех скважинах вода на глубине 12-18, при высоте дамбы в 30-40 и заполнении "с горкой". и ЧСХ ничего не высачивалось из неё, борта и канава сухие.

    а вообще вопрос каверзный, из серии отбора монолитов из-под фундамента треснувшего здания. однако, комплексный подход на то и есть, чтоб какой-то из методов, да "выстрелил", а если дуплетом- то уже конкретика:)

  8. 1 час назад, Mangust сказал:

    то сослаться на п. 7.2.22.5 СП 446.1325800.2019

    чудны дела. этот пункт про полевые исследования, необходимости определять ФМС лабораторно он не отменяет. во всяком случае, было бы полезно у проектировщиков спросить, чего им надо по этим пескам.

  9. 12 минут назад, Студент прохладной жизни сказал:

    Может денег хоть начнут  приличных давать на мониторинг "экзогенки"

    чот сомнительно..

    один мой знакомый последние лет пять мониторил в родном городе сеть режимных скважин в порядке халтуры. сперва трижды в месяц, потом раз в месяц. с этого года перестал- у города на мониторинг финансов не хватило.

    • Like 2
  10. В 13.04.2024 в 20:29, GeoTechnik сказал:

    А вот если причиной просадочности является засоление грунтов средне и легкорастворимыми солями...

    то это называется суффозионным сжатием:)

    по сабжу- не вижу смысла гадать. виновных назначат найдут, кого попало надо накажут, реальные причины смыты Уралом.

  11. плюсую за суглинок. полезно бы еще на грансостав с ареометром посмотреть, компрессии сделать с малых ступеней на структурную прочность. 

    бывает сложно понять, где сапролит переходит из глинистого состояния в полускальное, но это пока глинистое все же.

  12. 2 минуты назад, Vasi сказал:

    В тоже время в ценнике есть Консистенция при ненарушенной структуре и как бы кроме конуса Бойченко другие методы мне незнакомы.

    другие методы- например, РСН 51-84 приложение 9. смысл тот же, только конус не постоянной массы, а нагружаемый гирями.

    тут надо разделять показатель текучести по ГОСТ25100 и показатель консистенции по Бойченко. это разные величины, по сути, хотя иногда можно перейти от пенетрации к текучке- например, по Разорёнову. показатель текучести не вполне отражает состояние тиксотропных, скрытопластичных, структурнопрочных итд. кремнисто-глинистые, например, при IL около 0,7 выглядят как твердые-полутвердые, и ведут себя так же.

    жаль, что показатель чувствительности по 25100 вменен через сдвиги. мы его определяем через нарушенную/ненарушенную пенетрацию, пока прокатывает, но чувствую, что недолго осталось:)

  13. В 02.03.2024 в 14:24, Твердый сказал:

    Другое дело - требование ГОСТ

    ГОСТ 34276-17 предусматривает как раз конус Бойченко. прямо не указано, но по конструкции- он самый. раньше по РСН делали, старинным пенетрометром с гирьками. теперь в планах покупать ПБ:)

     

  14. 41 минуту назад, Mangust сказал:

    Вот морские хвалынского возраста супеси и суглинки некоторые обладают просадочными свойствами

    спасибо, с коренными прояснилось:) любопытно, что морские отложения проявляют просадочность, я считал, что им это не свойственно.

  15. 4 часа назад, Mangust сказал:

    Имел в виду насыпи уплотнение произвести, в местах где основание слагают коренные просадочные грунты.

    а в остальных местах можно типа не уплотнять? :) не могу понять логику эксперта, уплотнение насыпи КМК просадочность грунтов никак не скомпенсирует. что за просадочные такие нелессовые, и почему они коренные?

  16. В 22.02.2024 в 17:22, Чеслав сказал:

    расстояние между поперечными профилями меньше диаметра бурения скважины :lol:

    при наличии подходящей софтины трассу можно нарезать сколь угодно тонкими ломтиками. главное, чтоб печатать в бумаге не попросили)))

  17. 1 час назад, Без ника сказал:

    Действительно ли возможно построение разреза по 1-й скважине?

    если есть ОГМ, то можно и вовсе без скважин разрез построить:) на автодорогах бывает такое, когда надо поперечники строить с пикетным шагом, а скважины не на пикетах. но это в дополнение к нормальным разрезам, а не взамен их:) а вообще это дичь, конечно, лютая. что за объекты-то?

    • Жаль 1
  18. 1 час назад, Наталия сказал:

    Или два отчета писать?)

    два, конечно. поиск ОПИ по СП47 относится к специальным видам ИИ. в составе отчёта покатит только в том случае, если в качестве ОПИ рассматривается грунт, подлежащий выемке при строительстве проектируемого объекта.

  19. 17 минут назад, Чеслав сказал:

    придираетесь к формулировкам

    чорт с ними, с формулировками! хочется ознакомиться с технологией послойного уплотнения грунтов в естественном залегании под насыпью земполотна, только и всего. новые технологии, интересно же))

    • Like 1
    • Порадовало 1
  20. В 15.02.2024 в 10:00, Mangust сказал:

    в местах где есть просадочные грунты (коренные) надо произвести послойное доуплотнение и все

    произвести послойное доуплотнение коренных просадочных грунтов в естественном залегании, всего-то? что-то меня смущает в этой формуле, но не могу понять, что именно)))

    • Like 1
    • Порадовало 1
  21. В 12.02.2024 в 11:55, Mangust сказал:

    Реконструкция существующей автомобильной дороги, дорожное полотно есть, под нее и делались изыскания.

    так если изыскания по существующей автодороге, то в любом случае на грунты земполотна надо механику и Ку. как без них-то? реконструкция редко сопряжена со снятием земполотна, оно остается в работе, а значит должно быть охарактеризовано.

  22. В 10.02.2024 в 19:33, kotov_sgt сказал:

    Сори, не уточнил. Как определить макс плотность ЩПС, ПГС

    так же, стандартным уплотнением. норматив не помню, давно было, но методика есть. принцип тот же, только банка побольше и кривая поположе:)

    можно сделать финт ушами: катать опытную площадку, после каждой пары проходов катка шлепать дин.плотномером и брать плотность лункой. после скольки-то проходов (обычно не больше 15-20) начнется "квазистационар" по Ед, значения будут незначительно колебаться в плюс и минус- соответствующую плотность можно обосновать как максимальную для данного грунта при данной влажности. главное, шлепать в одно и то же место. заодно и коэффициенты получите для дальнейшего контроля. если грунт более-менее однородный по минеральному и фракционному составу, картина будет маслом. 

    весь ажиотаж с оптимальной влажностью отдает немножко водевилем- при укатке один хрен никто её не соблюдает, в лучшем случае подсушивают или доувлажняют "на глазок", а дальше что вырастет, то вырастет:)

     

×
×
  • Создать...