Перейти к содержанию
Форумы - Инженерные изыскания для строительства
energomontag

Ширина полосы трассы при геологических изысканиях

Рекомендуемые сообщения

Добрый день, уважаемые специалисты геологи! Помогите разобраться проектировщику, пожалуйста!

Дано:

Проектируем линейный объект (ВЛ-10 и ВЛ-0,4 кВ), жилмассив (незастроенный, поле), сложность геологических условий - средняя.

По СП 47.13330.2012 расстояние между скважинами будет 750 м, ширина полосы трассы 200 м. Глубина 5 метров ( это не особенно важно в данном контексте)

Вопрос:

В жилмассиве проектируемые ВЛ идут по двум сторонам улиц и по соседним улицам, при этому между осями соседних улиц меньше 100 м (по факту метров 80). Ситуация нарисована в прилагаемом к данному посту pdf-файлу. При ширине полосы трассы  200 м нужно ли делать скважины №1 и №3? "Ширина полосы" вроде бы как позволяет не делать бурение на соседних улицах, но хотелось бы услышать мнение профессионалов. Возможно кто-нибудь сталкивался с подобной ситуация и имел беседы с экспертизой. (экспертиза изысканий предусмотрена). Надеюсь на ваши ответы, спасибо!

 

Документ1.pdf

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ну вообще 2 скважин хватило бы, ну 3 максимум

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ну вообще то если это не типовое проектирование то СП 47 - 6.3.29 На трассах воздушных линий электропередачи горные выработки следует размещать в пунктах установки опор..... А если бы объект не шел на экспертизу (обычно на такие объекты не требуется разрешения на строительство) то размещать как надо (хочется) проектировщику.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 23.12.2019 в 11:20, Vasi сказал:

Ну вообще то если это не типовое проектирование то СП 47 - 6.3.29 На трассах воздушных линий электропередачи горные выработки следует размещать в пунктах установки опор..... А если бы объект не шел на экспертизу (обычно на такие объекты не требуется разрешения на строительство) то размещать как надо (хочется) проектировщику.

Судя по плану это обычные опоры ЛЭП, поэтому угловых опор там нет

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 23.12.2019 в 07:20, Vasi сказал:

Ну вообще то если это не типовое проектирование то СП 47 - 6.3.29 На трассах воздушных линий электропередачи горные выработки следует размещать в пунктах установки опор..... А если бы объект не шел на экспертизу (обычно на такие объекты не требуется разрешения на строительство) то размещать как надо (хочется) проектировщику.

На экспертизу идет, но это низковольтные опоры, у нас там расстояние по 25-30 метров между опорами и бурить под каждую - слишком жирно)) Да и я точно знаю, что не требуется. Под высоковольтные опоры 35кВ и выше - там да, в месте установки должна быть выработка. У нас, например, 250 опор на трассе протяженностью 5,5 км

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

3 часа назад, energomontag сказал:

Да и я точно знаю, что не требуется

П.  6.3.29 СП 47 однозначен и является пунктом обязательного выполнения и никаких оговорок о вольтах там нет. Как однозначен  и п.8.13 СП 11-105-97 ч. 1. Просмотрите темы об опорах ЛЭП  и замечаниям к ним экспертизы (здесь уже был этот случай, но тогда человек "пробурил"  много-много сотен метров, "отобрал" пробы, "сделал" лабораторию и все за 2-3 дня - "ВЛ и с чем их едят (ГГЭ)"). Пока так. Другое дело что в большинстве местных градостроительных кодексах "Выдача разрешения на строительство не требуется в случае - строительства и (или) реконструкции кабельных, воздушных и кабельно-воздушных линий электропередачи, в том числе кабельных линий электропередачи, исполненных в блочной канализации, а также электроустановок напряжением до 35 киловольт включительно;"

О размещении горных выработок на трассах воздушных линий электропередачи.pdf

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...


×
×
  • Создать...