Перейти к содержанию
Форумы - Инженерные изыскания для строительства
Комрад13

Выделение ИГЭ

Рекомендуемые сообщения

Выделение ИГЭ- читайте ГОСТ20522-2012, ГОСТ 25100, а также Руководство по проектированию оснований зданий и сооружений. Что касается вашего вопроса то  всегда  разбиваем в случаях подобных вашему  пески на 2 ИГЭ

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

мы по воде только пылеватые разбиваем, всё что крупнее- без оглядки на воду. вопросов и замечаний не поступало. да и смысл делить по воде грунт с высоким Кф?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Так по влажности кэф точно перевалит за 0,15.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

От влажности зависисит Sr. А вот по нему классификация в ГОСТе есть :)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Мне кажется это один из вопросов на который нет 100% ответа, тк делают и так и так и все проходит.

Принципиально конечно стоило бы разбивать по влажности, но..

Но практически никогда не встречал разрез (четвертичных, в нашем регионе) что бы песок был одного гран состава, плотности.. 

Зачастую бывает так, имеется толща песка (допустим ср. крупности), если выдержанная вообще хорошо, допустим мощностью 6 м. 

При полевом описании они все одного грансостава, одной плотности по проходке (допустим средней плотности) с отбитым уровнем при чем где-то в кровле, где-то посередине, где-то в подошве песчаной толщи.

Сделали статику, выяснилось, что песок ср. пл-ти и плотный, иногда ещё и рыхлый.

По лаборатории получилось часть средней крупности, часть мелкие, и можно примерно даже разделить их границу.

Т.о. образом получаем толщу песка, мощностью 5 м, 3 средний песок, 3 м мелкий песок, который нужно так же разделить по плотности, т.е. (условно!) получаем:

- 1,5 м песка средней крупности, средней плотности;

- 1,5 м песка средней крупности, плотного,

- 1,5 м песка мелкого, средней плотности;

- 1,5 м песка мелкого, плотного.

Идем далее, т.к. уровень пляшет, нужно каждый их разделенных ИГЭ разделить ещё и по влажности, (не буду плодить буквы) т.е. получаем 8 ИГЭ.

По каждому ИГЭ мы обязаны выдать 10 физ хар-к, ииии??

 

Пи.СИ. видел отчет одного большого института, там 20 метров толщи песка одной зернистости, одной плотности, одной влажности, т.е. 1 ИГЭ..

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Что касается отчета одного большого института то это ихнее личное дело как выделять ИГЭ.Но, что касается  мощности песчаной толщи- не может быть одной плотности,одной зернистости,одной влажности на 20м.Доводилось бурить по северам под мосты  скважины по 35-40м,где именно песчаная толща превышала метров 20-25 так вот никогда не было такой однородности,ни по зондировке,ни по грансоставу.Хотя может мне стоит  для начала научиться верить в Деда Мороза? :D

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Что касается отчета одного большого института то это ихнее личное дело как выделять ИГЭ.

Это я к тому, что в экспертитзе долго смеялись и плакали..

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Объединяем всегда влажный и насыщенный водой песок. В нем у нас всегда угв. Маловлажный отдельно. По плотности редко приходиться разделять - статику часто карандашем делаем, поэтому не парясь рисуем - средней плотности. Не вижу смысла в выделении кучи песков с приблизительно одинаковыми свойствами.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Все доброго времени.

 

Понимаю что возможно где-то это и звучало, но.

 

Галечниковый грунт вскрыт локально одной скважиной из десяти, мощность два метра. 

 

Эксперт, ссылаясь на СП 22.13330, обязывает добавить определения характеристик грунта до 10.... Как быть в такой ситуации?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Все доброго времени.

 

Понимаю что возможно где-то это и звучало, но.

 

Галечниковый грунт вскрыт локально одной скважиной из десяти, мощность два метра. 

 

Эксперт, ссылаясь на СП 22.13330, обязывает добавить определения характеристик грунта до 10.... Как быть в такой ситуации?

Я бы добавил и не вступал в распри..

Предварительно проконсультировавшись с экспертом о том как он это видит..

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Все доброго времени.

 

Понимаю что возможно где-то это и звучало, но.

 

Галечниковый грунт вскрыт локально одной скважиной из десяти, мощность два метра. 

 

Эксперт, ссылаясь на СП 22.13330, обязывает добавить определения характеристик грунта до 10.... Как быть в такой ситуации?

Гост 20522_12 п. 5.4 Примечание - Линзы и прослои, мощность которых не позволяет отобрать достаточное

число образцов (см. 4.10), могут быть охарактеризованы нормативными значениями характеристик по единичным определениям. Расчетные значения в этом случае принимают при следующих коэффициентах надежности по грунту ......

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Что за объект? Линейный. площадной? Глубина залегания галечника? И еще много вопросов на тему, а надо ли его вообще опробовать?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Что за объект? Линейный. площадной? Глубина залегания галечника? И еще много вопросов на тему, а надо ли его вообще опробовать?

 

 

Объект производственная база, галечник залегает в интервале 3,0-5,0 м.

 

глубина заложения фундамента 2 метра. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В данном случае вы просто обязаны изучить галечники как требуют нормативные документы. В том числе и полевыми методами.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В данном случае вы просто обязаны изучить галечники как требуют нормативные документы. В том числе и полевыми методами.

Поподробнее какими именно методами?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Поподробнее какими именно методами?

Ну если буквально следовать требований нормативной литературы, то на галечниковый грунт распространяются требования ГОСТ20276 по испытанию штампом  площадью 600, 2500,5000см. Хотя это очень долго,дорого.Да и   вряд ли осуществляется на практике. Случай Koh-i-noor :D

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ну если буквально следовать требований нормативной литературы, то на галечниковый грунт распространяются требования ГОСТ20276 по испытанию штампом  площадью 600, 2500,5000см. Хотя это очень долго,дорого.Да и   вряд ли осуществляется на практике. Случай Koh-i-noor :D

Не так уж и долго и не так уж и дорого! А вот насколько нужно...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...


×
×
  • Создать...