Roman_K Опубликовано 15 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2015 В итоге, мне надо чтобы пылевато - глинистых частиц было как минимум 10 % , тогда по физике считаю механику крупнообломочного...Так при этом их должно быть больше чем песчанистых частиц или это не имеет значение??? надо чтобы заполнитель был пылеватым. Т.е. после удаления частиц > 2, частиц > 0.1 должно быть 50-75 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman_K Опубликовано 15 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2015 Если я правильно понял ваши советы, то я могу сделать следующее: к примеру - я отобрал 15 проб галечникового грунта с песчаным (20 %) и супесчаным (15%) заполнителем...10 проб с песчаным и 5 с супесчаным... Беру физику супеси по 5 пробам и считаю по ней прочностные галечникового грунта, а в наименовании ИГЭ пишу галечниковый грунт с песчаным и супесчаным заполнителем!!! Верно я сделаю?? обычно мы делаем два разных ИГЭ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anti Опубликовано 15 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2015 В итоге, мне надо чтобы пылевато - глинистых частиц было как минимум 10 % , тогда по физике считаю механику крупнообломочного...Так при этом их должно быть больше чем песчанистых частиц или это не имеет значение??? Если задача из песка выйти на супесь, то Вам ГОСТ 25100-2011, табл. Б.17 , например, супесь песчанистая Ip>=1, содержание частиц 2-0,05 мм>=50%, тогда заполнитель супесчаный, естественно все обсчеты должны быть по средним значениям заполнителя Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PRECEDENT Опубликовано 15 июля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2015 Roman_K, я правильно понял что все проценты больше 2 см откидываются, а оставшиеся проценты менее 2 см (к примеру 30%) принимаются за 100 % и из них высчитывается процентное содержание песчаной и глинистой составляющей??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PRECEDENT Опубликовано 15 июля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2015 aaandriadi, такой задачи у меня нет, мне необходимо дать прочностные и деформационные характеристики своего галечникового грунта, а так как полевые методы мы не проводили, а по песчаному заполнителю я ничего не вычислю, вот и стремлюсь к супеси по которой можно дать физику для дальнейших расчетов механики гальки.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anti Опубликовано 15 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2015 Roman_K, я правильно понял что все проценты больше 2 см откидываются, а оставшиеся проценты менее 2 см (к примеру 30%) принимаются за 100 % и из них высчитывается процентное содержание песчаной и глинистой составляющей??? Содержания Размеры частиц приводятся в мм. А цели и задачи надо ставить всегда Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PRECEDENT Опубликовано 15 июля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2015 больше 2 мм ... описка.. так они высчитываются как я описал или с общего процентного содержания всех фракций?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anti Опубликовано 15 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2015 (изменено) больше 2 мм ... описка.. так они высчитываются как я описал или с общего процентного содержания всех фракций?? Содержание заполнителя равно 100-(содержание частиц более 2 мм), % (1) где 100- сумма содержаний всех фракций по результатам гранулометрического анализа, % Содержание песчаных частиц (2-0,05 мм) в заполнителе равно 100-(содержание частиц менее 0,05 мм), % (2) где 100- сумма содержаний фракций менее 2 мм по результатам гранулометрического анализа, % содержание частиц менее 0,05 мм - доля частиц в % от суммы содержаний фракций менее 2 мм, принятая за 100% см. также Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83) п.2.31-2,33 Изменено 15 июля, 2015 пользователем aaandriadi Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PRECEDENT Опубликовано 15 июля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2015 верно с общего содержания вместе с крупными частицами?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anti Опубликовано 15 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2015 верно с общего содержания вместе с крупными частицами?? В первой формуле - да Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman_K Опубликовано 15 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2015 Roman_K, я правильно понял что все проценты больше 2 см откидываются, а оставшиеся проценты менее 2 см (к примеру 30%) принимаются за 100 % и из них высчитывается процентное содержание песчаной и глинистой составляющей??? все так, что и написано в примечании в госте 25100. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PRECEDENT Опубликовано 15 июля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2015 Спасибо, с этим разобрался... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь Болеславович Опубликовано 15 июля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2015 II - сооружения связи (вышки, коллекторы, контейнеры КТС)... Если есть на данный геоморфологический элемент (террасу) материалы по ранее выполненным штамповым (5000см2) испытаниям, то можно на них сослаться (ТИСИз какой-нибудь может делал). Судя по наименованию проектируемых сооружений - должно прокатить. Если не прокатит, то "нарисуйте" эти испытания. У нас (г. Красноярск) - модуль деформации даём на гравийный грунт с песчаным заполнителем 350-400кгс/см2; угол внутреннего трения 38град; на галечниковый грунт с песчаным заполнителем - 450-500кгс/см2 (бывает и до 1000кгс/см2, если с включением валунов); угол внутреннего трения 39-40град. Углы внутреннего трения приведены для грунтов, залегающих выше уровня подземных вод. Для водонасыщенных - 36 и 37 градусов, соответственно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PRECEDENT Опубликовано 15 июля, 2015 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2015 МЫ без штампов работаем, так что правильную технологию нарисовки бланка штампового испытания не знаю....все архивные как-либо связанные с этим районом (что есть у нас) без штамповых... По ДальНИИСу, а песчаный заполнитель объединен с супесчаным Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasi Опубликовано 16 ноября, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2015 Так проблема то в этом и есть...По Госту я должен написать галечниковый грунт (без указания заполнителя) и забыть о нем... Но как же быть тогда с механикой крупнообломочных без полевых исследований??? Вот и хочу понять в каких случаях могу воспользоваться физикой заполнителя для нужных рассчетов когда в 35 % заполнителя 7% пылевато-глинистых частиц. есть подозрение что он и раскататься может. А если действительно песчаный то берите архивную плотность (если своей нет), и в запас надежности по пескам гравелистым прочностные, деформационные согласно СП 22, приложение Б. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monolitgeo Опубликовано 2 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2016 Вопрос по заполнителю любых грунтов. Кто-нибудь заморачивался над тем, как найти лабораторно плотность и коэф. пористости заполнителя? И есть ли какие либо методики? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Наглый Опубликовано 2 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2016 Вопрос по заполнителю любых грунтов. Кто-нибудь заморачивался над тем, как найти лабораторно плотность и коэф. пористости заполнителя? И есть ли какие либо методики? 2.17. Крупнообломочные грунты содержат заполнитель, к которому относят частицы мельче 2 мм. Свойства крупнообломочного грунта в значительной степени зависят от вида заполнителя (песчаный или глинистый), его процентного содержания и характеристик его состояния. Вид заполнителя и характеристики его состояния необходимо указывать, если песчаного заполнителя содержится более 40%, а глинистого - более 30 %. При установлении расчетного давления на основания, сложенные крупнообломочными грунтами, допускается прочностные характеристики (c и φ) определять по заполнителю, если его содержание превышает указанные выше величины [п. 3.187(3.54)]. При меньшем содержании заполнителя свойства крупнообломочного грунта должны устанавливаться испытаниями грунта в целом. Для установления вида заполнителя из крупнообломочного грунта удаляют частицы крупнее 2 мм. Определяют следующие характеристики заполнителя: влажность, объемный вес и коэффициент пористости, а для глинистого заполнителя - дополнительно число пластичности и показатель консистенции. Для определения объемного веса, коэффициента пористости и характеристик с и φ грунта-заполнителя отбирают пробы ненарушенного сложения из одного заполнителя. При этом для определения с и φ песчаного заполнителя в случае невозможности отбора проб ненарушенного сложения допускается формировать искусственные образцы той же плотности и влажности. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monolitgeo Опубликовано 2 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2016 2.17. Крупнообломочные грунты содержат заполнитель, к которому относят частицы мельче 2 мм. Свойства крупнообломочного грунта в значительной степени зависят от вида заполнителя (песчаный или глинистый), его процентного содержания и характеристик его состояния. Вид заполнителя и характеристики его состояния необходимо указывать, если песчаного заполнителя содержится более 40%, а глинистого - более 30 %. При установлении расчетного давления на основания, сложенные крупнообломочными грунтами, допускается прочностные характеристики (c и φ) определять по заполнителю, если его содержание превышает указанные выше величины [п. 3.187(3.54)]. При меньшем содержании заполнителя свойства крупнообломочного грунта должны устанавливаться испытаниями грунта в целом. Для установления вида заполнителя из крупнообломочного грунта удаляют частицы крупнее 2 мм. Определяют следующие характеристики заполнителя: влажность, объемный вес и коэффициент пористости, а для глинистого заполнителя - дополнительно число пластичности и показатель консистенции. Для определения объемного веса, коэффициента пористости и характеристик с и φ грунта-заполнителя отбирают пробы ненарушенного сложения из одного заполнителя. При этом для определения с и φ песчаного заполнителя в случае невозможности отбора проб ненарушенного сложения допускается формировать искусственные образцы той же плотности и влажности. Откуда выдержка? Здесь есть вопросы, как определить е,р, С,Ф,Е из нарушенного глинистого заполнителя из которого я наковырял включения крупнее 2 мм? Можно конечно сделать статику, определить коэф. пористости (при чем не заполнителя, а всего грунта), потом набить в кольцо заполнитель и сделать механику.. Как-то под сомнением методика? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Наглый Опубликовано 2 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2016 Руководство по проектированию оснований зданий и сооружений Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kamur Опубликовано 2 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2016 Вопрос по заполнителю любых грунтов. Кто-нибудь заморачивался над тем, как найти лабораторно плотность и коэф. пористости заполнителя? И есть ли какие либо методики? лабораторно- нужны монолиты из заполнителя ну Вы поняли, это как омлет из неразбитых яиц. копипаста 2.17. ... Для определения объемного веса, коэффициента пористости и характеристик с и φ грунта-заполнителя отбирают пробы ненарушенного сложения из одного заполнителя. ... При этом для определения с и φ песчаного заполнителя в случае невозможности отбора проб ненарушенного сложения допускается формировать искусственные образцы той же плотности и влажности. вот Вы это написали, потому что сами пользуетесь рекомендацией? научите, пожалуйста, как отбирать монолиты из заполнителя крупнообломочных грунтов, и куда при этом фракция >2мм девается? я себе такого даже в котловане при прямом контакте с грунтом не могу представить. и как понять, что сформированный мною образец песчаного заполнителя- именно "той же плотности", если монолиты отобрать по условиям задачи невозможно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Наглый Опубликовано 2 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2016 фракция >2мм удаляется,что касается методики для песков то эта методика описана только в Руководстве,в Пособии к СНиП 2.0.1.83 эта фраза- в случае невозможности отбора проб ненарушенного сложения допускается формировать искусственные образцы той же плотности и влажности,убрана. Сами не пользуемся этой методой, ибо она в наших условиях ненужна, скорее всего это ближе к методике Федорова(Дальниис). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasi Опубликовано 2 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2016 Да никак пока нельзя определить плотность в естественном состоянии заполнителя. А в скольких формулах и литературе о ней говорится.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Наглый Опубликовано 2 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2016 Да никак пока нельзя определить плотность в естественном состоянии заполнителя. А в скольких формулах и литературе о ней говорится.... ну все зависит от обстоятельств,как правило да нельзя,но давайте не будем забывать про методику дальниис,где все все характеристики полученны на искусственно созданных образцах и по методе этой строили,делали прогнозы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasi Опубликовано 3 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2016 ну все зависит от обстоятельств,как правило да нельзя,но давайте не будем забывать про методику дальниис,где все все характеристики полученны на искусственно созданных образцах и по методе этой строили,делали прогнозы. В методике Федорова рассчититать или определить влажность заполнителя нет Проблем, и там нет проблем с плотностью заполнителя Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Наглый Опубликовано 3 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2016 вот в плотности вся и беда,если для суглинистого заполнителя при нарушенной структуре можно сделать текучку,раскатку,влажность-то плотность становится задачей непосильной Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться