6 минут назад, Vasi сказал:

Разжуйте мне пожалуйста, сколько же мне примерно надо заложить проб.

поскольку речь про автодороги, рекомендую покурить ГОСТ 32868-2014. п.9.1.2.35, например, регламентирует тот же двухметровый интервал опробования.

для искусственных сооружений всё разжевано в приложении Л.

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
17 минут назад, Kamur сказал:

рекомендую покурить ГОСТ 32868-2014. п.9.1.2.35,

Ну там не все так однозначно - 9.1.2.31 В пределах проектируемого мостового перехода опробованию подлежат все скважины; по трассе проектируемой автомобильной дороги допускается опробование части (до 50%) выработок, что должно быть указано и обосновано в программе изысканий.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
2 часа назад, ekamaev сказал:

Прошу помочь в вопросе. Есть  объект автомобильной дороги, длинной около 3,5 км. На ней проектируется шумозащитные экраны, практически по всей длине и с обоих сторон, несколько надземных пешеходных переходов, один новый путепровод и 2 реконструируемых. По архивным данным там будет 10 ИГЭ (1 насыпной, 7 суглинка и 2 песка). Сколько необходимо заложить проб? Для такого объема 10/6 будет маловато. Прошу, если есть возможность, дать ссылки на нормативные документы для обоснования большего объема отобранных проб.

нету сейчас требований к шагу опробования. бери жизненные - 1 проба на 2 м,  для подсчета объемов. по факту увеличение или уменьшения зависит от особенностей залегания грунтов и ньюансы описали выше коллеги.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Сооружение 1 уровня - размер 20х15 - фундамент в Тз (монолитный ж.б - 3 м, свайный - длина 5) - сжимаемая толща до 5 м - нагрузка до 15 т.

Меня терзают сомнения как заложить бурение: 

1. 6.3.7 сп 47.13330 - 3+5+5+2 = 15 м

2. 5.11 сп 24.13330.2011 (п 5.5 сп 24.13330) = 3+5+15 = 23 м

Смущает некорректная формулировка по фундаменту - это плитно-свайный фундамент же?

 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Нужно уточнить у заказчика,ибо за спрос по лицу не бьют.Сейчас сука везде такие грамотеи,что лучше спросить.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
15 часов назад, maxfloyd сказал:

 это плитно-свайный фундамент же?

 

Ну может быть и ростверк на сваях. 

PS у вас ещё какая то конкретика - час масса ТЗ идёт - тип фундамента - "по материалам изысканий". Вот тут и всплывает реалии о 2-стадийном выполнении ИГИ, но Заказчику надо всё вчера...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
43 минуты назад, Geomax сказал:

Ну может быть и ростверк на сваях. 

PS у вас ещё какая то конкретика - час масса ТЗ идёт - тип фундамента - "по материалам изысканий". Вот тут и всплывает реалии о 2-стадийном выполнении ИГИ, но Заказчику надо всё вчера...

Да уж. Тут в Сп нужно тыкать, что без информации о фундаментах придётся бурить глубокие скважины опираясь на самые худшие условия - что и удорожит и увеличит сроки изысканий. 
 

Хотя если пишут такие формулировки - видимо ничего не напугает.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
16 часов назад, maxfloyd сказал:

фундамент в Тз (монолитный ж.б - 3 м, свайный - длина 5)

То есть ваша расшифровка, длина сваи 5 м, глубина погружения нижнего торца сваи 3 м и проветриваемое подполье 2 м. И где же такое сооружение может быть? При этом под первым уровнем имеется в виду повышенный уровень?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
38 минут назад, maxfloyd сказал:

Вчитался в ТЗ - судя по всему это вообще так.

DD4A894D-91E9-46A3-B2F4-E7B4DDC127B4.jpeg

"Галя брила зону бикини и вместо зеркала использовала фронтальную камеру телефона.
Когда по экрану поплыли сердечки, она начала что-то подозревать..."

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
4 часа назад, Vasi сказал:

То есть ваша расшифровка, длина сваи 5 м, глубина погружения нижнего торца сваи 3 м и проветриваемое подполье 2 м. И где же такое сооружение может быть? При этом под первым уровнем имеется в виду повышенный уровень?

Да, понятие не имею зачем такое подполье. Объект не северный. Меня смущает что стоит глубина заложения - 3м, а в свайном написано - длина 5м. Первый - повышенный.

 

Может и усложняю. И 3+5+5+2 самый логичный вариант.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
5 часов назад, Geomax сказал:

Ну может быть и ростверк на сваях. 

Скорее всего это и есть. 

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Доброго времени суток, проинструктируйте пожалуйста по вопросу объема буровых работ для футбольного стадиона с поверхности с искусственным покрытием, куда отнести данный объект, в тз он вместе с трибунами (ну с ними то понятно все), а стадион вот... отнести его к линейным объектам? или все же как сооружение ( тогда фундамента то нет). Также к данному вопросу попадают ледовые коробки, асфальтированные парковки и прочие (то что с поверхности без фундамента). Я заложил на стадион (стандарт 400м) для перестраховки скважины по 5м (промерзание 2,09м) на расстоянии 50 м, итого получились 8скв, и также парковки с поверхности асфальтированные 80х60 - 6скв.... В гугле нашел только это обоснование https://www.normacs.info/answers/3231 , тогда если все таки считать это линейным объектом то что на стадион 2 скв хватит, а глубина? Помогите разобраться

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

С глубиной понятно - сжимаемая толща+2м, по заповеди нового 446СП B)

 Сжимаемая = 0м, тогда глубина промерзания +2м

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...

×
×
  • Создать...