geoloGG Опубликовано 5 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2021 Всем привет! Есть много вопросов нужна консультация, у меня все первый раз, сегодня прислали результаты, много что смущает... Задача: Глубина исследования 2.0 м. Высота колонны (штаповое оборудование) 2.1 м. Грунт: супесь твёрдая, плотность - 1.84 коэф.пористости 0.91 Оборудование ШВ60-600, диаметр 146. 7 ступень (просьба заказчика, зачем непонятно) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
geoloGG Опубликовано 5 июня, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2021 Ниже результаты Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
geoloGG Опубликовано 5 июня, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2021 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
geoloGG Опубликовано 5 июня, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2021 1. Модуль 1.7 МПа считаю его очень маленьким для данного типа грунтов, это основной вопрос почему.. 2. Нулевая степень как я понял это вес оборудование которое давит на грунт 19.5 кПа, вопрос такое, данное давление надо в дальнейшем прибавлять к каждой ступени? 3. Возможно есть инструкции как выполнят штамп, как делать расчёт ступени и т.д? Пока читаю гост.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anti Опубликовано 5 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2021 16 часов назад, geoloGG сказал: 1. Модуль 1.7 МПа считаю его очень маленьким для данного типа грунтов, это основной вопрос почему.. 2. Нулевая степень как я понял это вес оборудование которое давит на грунт 19.5 кПа, вопрос такое, данное давление надо в дальнейшем прибавлять к каждой ступени? 3. Возможно есть инструкции как выполнят штамп, как делать расчёт ступени и т.д? Пока читаю гост.. В доморощенной программе у меня получилось Е=5,6 МПа. Два замечания, что увидел: 1. Ступени нагрузки должны быть такими, что бы (кПа) Рбыт(с весом оборудования), Рбыт+100, Рбыт+200 и т.д. 2. Модуль определяют между 1 и 4-й ступенями, а у вас между 4 и 6-й. 3. При таких показаниях датчиков у меня на последней ступени около Ршт=650 кПа. штамп600_по данным форума050621.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geo.in Опубликовано 5 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2021 15 часов назад, geoloGG сказал: 1. Модуль 1.7 МПа считаю его очень маленьким для данного типа грунтов, это основной вопрос почему.. 2. Нулевая степень как я понял это вес оборудование которое давит на грунт 19.5 кПа, вопрос такое, данное давление надо в дальнейшем прибавлять к каждой ступени? 3. Возможно есть инструкции как выполнят штамп, как делать расчёт ступени и т.д? Пока читаю гост.. Первое что бросается в глаза: шаг ступени- между 2й и 1й - 34кпа, далее 42кпа, 51кпа, 62кпа, 76кпа, 94кпа. С чем такое связано? предположу что каждый раз прибавляли вес инструмента. Отсюда ответ на "вопрос 2" - вес инструмента включают в первую ступень, например у вас по таблице из госта ступени 0,05мпа, а вес инструмента 0,01мпа, то на первой ступени вам нужно нагрузить на штамп давление равное 0,05-0,01=0,04мпа. Тут важно не путать давление под штампом и на манометре, это разные числа. Далее уже к заданному давлению на первой ступени (которое было задано с учетом веса инструмента) прибавляем давление равное шагу ступени, в нашем случае 0,05мпа. У вас геотестовский штамп, к нему есть инструкция с расчетами сколько нужно задать на манометре чтобы получить нужное под штампом и прочие расчеты. 1,7мпа модуль для твердой супеси явно маловат. И еще не понятно, если нулевая супень, чисто с весом инструмента, то по манометру должен быть 0, если по манометру есть давление, то это уже не просто вес оборудования, у вас что на 0й что на 1й ступени давление от веса оборудования + 0,02мпа, что в сумме дает бытовое давление и логично было бы считать модуль от него и + 3 ступени далее. Но вообще, чисто мое мнение и толкование госта, что согласно п "5.4.1 Нагрузку на штамп следует увеличивать ступенями давлений , указанными в таблицах 5.2-5.4." а это значит что ступени должны быть равными 0,05мпа +- небольшая погрешность, а не начинаться с бытового давления. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anti Опубликовано 5 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2021 4 минуты назад, Geo.in сказал: 1,7мпа модуль для твердой супеси явно маловат Не просто маловат, а в 10 раз от табличного. Мои данные ближе к тугопластичной супеси. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geo.in Опубликовано 5 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2021 1 минуту назад, Anti сказал: Не просто маловат, а в 10 раз от табличного. Мои данные ближе к тугопластичной супеси. я запутался, как вы получили модуль 5.6мПа? и при каких показаниях каких датчиков получается ступень 650? и что за тугопластичная супесь, я что то пропустил или туплю ближе к ночи? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anti Опубликовано 5 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2021 13 минут назад, Geo.in сказал: я запутался, как вы получили модуль 5.6мПа? и при каких показаниях каких датчиков получается ступень 650? и что за тугопластичная супесь, я что то пропустил или туплю ближе к ночи? Выложите, пжл, физику супеси. А то супесь похожа на просадочную при такой пористости. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geo.in Опубликовано 5 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2021 1 минуту назад, Anti сказал: Выложите, пжл, физику супеси. А то супесь похожа на просадочную при такой пористости. Это не моя тема, я тоже пытаюсь разобраться в чем дело. Про просадочность тоже подумал, но даже так слишком маленький модуль. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anti Опубликовано 5 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2021 5 минут назад, Geo.in сказал: Это не моя тема плотность супеси твердой и коэфф. пористости не соответствуют друг другу. Поэтому попросил полные данные о свойствах грунта. Для Е=6 и е=0,91 это тугопластичная супесь (0,4) по нормативке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geo.in Опубликовано 5 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2021 3 минуты назад, Anti сказал: плотность супеси твердой и коэфф. пористости не соответствуют друг другу. Поэтому попросил полные данные о свойствах грунта. Согласен, но тут нам только geoloGG поможет, он автор темы и данные по грунту у него. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anti Опубликовано 5 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2021 8 минут назад, Geo.in сказал: Согласен, но тут нам только geoloGG поможет, он автор темы и данные по грунту у него. Пардон, думал, что автор Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Наталия Опубликовано 7 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2021 В подарок. Сделала сама под штамп геотеста. Может не идеально, но вроде мои разбираются с "инструкцией"). Собирается в формате А5 (двухсторонняя печать А4), сшивается. Журнал штамп титул.doc внутренний лист1.docx 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kamur Опубликовано 11 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2021 В 07.06.2021 в 08:25, Наталия сказал: В подарок красиво. а зачем столбец "Pбыт" на внутреннем листе, и отчего нет столбца "нагрузка на штамп, кг"? он полезный, прозрачности добавляет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Наталия Опубликовано 11 июня, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2021 благодарю. делилась не только из альтруистических побуждений, но и желания увидеть конструктивные замечания и предложения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться