clin1 Опубликовано 20 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2017 Вопрос давний. Когда скважины по оси, а когда по контуру расставляем? Типовая ситуация с геологическими условиями II (средней) сложности, сооружения, для сооружений 5-9 этажей: 14х45 м 18х32 м 25х25 м Прошу использовать нормативные ссылки, рекомендации, документы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anti Опубликовано 20 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 октября, 2017 (изменено) СП 11-105-97"Инженерно-геологические изыскания для строительства."Часть I. 8.3. Горные выработки следует располагать по контурам и (или) осям проектируемых зданий и сооружений, в местах резкого изменения нагрузок на фундаменты, глубины их заложения, на границах различных геоморфологических элементов. Для изучения инженерно-геологических условий в сфере взаимодействия зданий и сооружений с геологической средой при наличии опасных геологических и инженерно-геологических процессов при необходимости следует располагать дополнительные выработки за пределами контура проектируемых зданий и сооружений, в том числе и на прилегающей территории. СП 24.13330.2011 5.10 Размещение инженерно-геологических выработок (скважин, точек зондирования, мест испытаний грунтов) должно производиться с таким расчетом, чтобы они располагались в пределах контура проектируемого здания либо при одинаковых грунтовых условиях не далее 5 м от него, а в случаях применения свай в качестве ограждающей конструкции котлована - на расстоянии не более 2 м от их оси Изменено 21 октября, 2017 пользователем aaandriadi Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kamur Опубликовано 21 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 октября, 2017 Вопрос давний. Когда скважины по оси, а когда по контуру расставляем? по контурам в любом случае, "по осям" вдобавок- если здание большое (для 2-й ксу-при ширине здания более 50м). в СП не ось симметрии имеется в виду, а конструкторские оси, по которым фундаменты закладывают. и положение которых на проектной стадии неизвестно, так что это довольно условно. по оси симметрии закладываем, если здание шириной менее 12м, когда по углам нет смысла бурить- тогда скважины "в ниточку" и одна линия разреза. для свай и плиты лучше по сетке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasi Опубликовано 23 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2017 СП 47.13330.2016. 6.3.2.1 Инженерно-геологические изыскания на втором этапе для подготовки проектной документации следует выполнять в контурах проектируемых зданий и сооружений.... СП 47.13330.2012. Пункт обязательного выполнения.6.3.6 Горные выработки и точки полевых испытаний необходимо располагать в пределах контуров проектируемых зданий и сооружений. Тоже считаю что лучше всегда по контуру и оси здесь имеются в виду не геометрические. Но вопрос то может подразумевать и сокращения числа скважин при бурении по осям. Вот Камur считает это допустимо при размерах более 50 м (в его случае) или ширине здания менее 12 м. И формально никак нельзя придраться, по оси всегда будет в контуре и приделах контура. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kamur Опубликовано 23 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2017 .. Но вопрос то может подразумевать и сокращения числа скважин при бурении по осям. Вот Камur считает это допустимо при размерах более 50 м (в его случае) или ширине здания менее 12 м. И формально никак нельзя придраться, по оси всегда будет в контуре и приделах контура. боюсь, Вы меня не так поняли. при ширине более 50м сокращения не получится- скважины будут и на периметре, и "на осях", это вроде как очевидно. вот при ширине менее 12м- да, ИМХО можно без поперечников обойтись. хотя пару раз замечания выхватывал по этому поводу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasi Опубликовано 23 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2017 При длине здания 60 м и ширине допустим 30, в вашем случае можно заложить 6 скважин, а можно конвертом 5. Требования на расстояния между скважинами в обоих случаях соблюдаются. При заданных 14х45 м, 18х32 м, 25х25 м можно (и наверно нужно) 4 скважины по контуру а можно 3 по оси (расстояние будет соблюдено, требование в контуре тоже, требование не менее 3 скважин тоже). Как я понимаю в этом вопрос. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kamur Опубликовано 23 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2017 согласен. если говорить о прямоугольных зданиях, то 60х30м- 6 скважин (конвертом допускаю для плиты, для ленты или столбов лучше периметр и ось). при ширине здания более 12м не считаю допустимым бурить только по оси, так как важное требование- располагать скважины в местах резкого изменения нагрузок, а углы как раз таковыми местами являются. тут уж поперечники нужны всяко. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasi Опубликовано 23 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2017 при ширине здания более 12м не считаю допустимым бурить только по оси, так как важное требование- располагать скважины в местах резкого изменения нагрузок, а углы как раз таковыми местами являются. тут уж поперечники нужны всяко. Был вопрос на основании какого нормативного документа? Сейчас бывают здания со сложной конфигурацией, предлагаете бурить во всех углах таких зданий? И как тогда быть с пунктом обязательного выполнения - "Общее количество горных выработок в пределах контура каждого здания и сооружения для I категории - 1-2 выработки; для II категории - не менее 3-4.....". Треугольные здания еще редкость Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kamur Опубликовано 23 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2017 на основании СП11-105-97ч1, как вариант. на зданиях сложной конфигурации- да, стараемся в каждый угол скважину сажать- без фанатизма, конечно, но в целом так. (то же и с трассами- в поворотных точках скважины бурят независимо от расстояния, так ведь?). а насчет пункта обязательного исполнения- регламентируется минимальное количество скважин, больше можно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
clin1 Опубликовано 23 октября, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2017 если бы мне позволяли расставлять скважины - там где я хочу, пожалуй и вопроса бы не было. А ведь рынок на дворе - и нужно расставлять исходя из адекватно-нормативных представлений с минимальными затратами, при этом не теряя голову и иметь возможность все строго обосновать той же нормативкой. Кто то свечки 20-ти этажные 25х25 бурит и выдает 3 скв и 3 разреза треугольником, а ведь и ничего не нарушает получается? Повторяю цитату Vasi: Был вопрос, на основании какого нормативного документа? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Heaven Опубликовано 23 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2017 если бы мне позволяли расставлять скважины - там где я хочу, пожалуй и вопроса бы не было. А ведь рынок на дворе - и нужно расставлять исходя из адекватно-нормативных представлений с минимальными затратами, при этом не теряя голову и иметь возможность все строго обосновать той же нормативкой. Кто то свечки 20-ти этажные 25х25 бурит и выдает 3 скв и 3 разреза треугольником, а ведь и ничего не нарушает получается? Повторяю цитату Vasi: Был вопрос, на основании какого нормативного документа? Чего вот нагнетать? Нормативные документы тут перечислили, чем не устраивают? А за адекватные представления давайте уж как-то сами. Кто-то на болоте строит - кто-то на скале, кто-то в городе - кто-то в поле... и т.д. и т.п. На 5-9 этажей 14х45 м 18х32 м 25х25 м для II категории сложности ИГУ проходят три скважины по нормам? Да, проходят. Тут ответили. Что осталось в этом вопросе неясного? Как отреагируют на это ваши проектировщики, заказчики и экспертиза?? Так это к ним вопросы... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
clin1 Опубликовано 26 октября, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2017 Чего вот нагнетать? Нормативные документы тут перечислили, чем не устраивают? А за адекватные представления давайте уж как-то сами. Кто-то на болоте строит - кто-то на скале, кто-то в городе - кто-то в поле... и т.д. и т.п. На 5-9 этажей 14х45 м 18х32 м 25х25 м для II категории сложности ИГУ проходят три скважины по нормам? Да, проходят. Тут ответили. Что осталось в этом вопросе неясного? Как отреагируют на это ваши проектировщики, заказчики и экспертиза?? Так это к ним вопросы... Очень ценно мнение каждого, и хочется крупицу знания почерпнуть или устранить упущения. Именно для этого Так же есть усталость на тему, когда проектировщики начинают ..."ну если бы я делал изыскания...". Хочется строгости, внятности, понятности в изысканиях Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anti Опубликовано 26 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2017 Хочется строгости, внятности, понятности в изысканиях Строгость нужна, когда кашу ешь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
monolitgeo Опубликовано 26 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2017 Хочется строгости, внятности, понятности в изысканиях Строгость нужна, когда кашу ешь А это изыскания, здесь все должно быть не строго, иначе эксперты не смогут замечания делать, т.к. все будут знать что делать.. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Heaven Опубликовано 26 октября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 октября, 2017 Хочется строгости, внятности, понятности в изысканиях Возможно всем хочется, но не получится, хотя бы в силу того что инженерные изыскания относятся к категории естественных наук, в отличие к примеру от математики - науки фундаментальной, хотя они имеют очень тесную связь. Тут "опыт сын ошибок трудных" и все познается в сравнении.. (aaandriadi меня опередил)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться