Перейти к содержанию
Форумы - Инженерные изыскания для строительства
napaleon

Подскажите каким полевым испытанием можно получить коэффициент сжимаемости твердомерзлого грунта

Рекомендуемые сообщения

4 часа назад, napaleon сказал:

Подскажите каким полевым испытанием можно получить коэффициент сжимаемости твердомерзлого грунта

может ГОСТ 20276.3-2020 Метод испытания горячим штампом мерзлых грунтов

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Интересно зачем определять сжимаемость полевыми методами по практически несжимаемым грунтам?

"Грунт твердомерзлый (hard frozen ground): Дисперсный грунт, прочно сцементированный льдом, характеризуемый относительно хрупким разрушением и практически несжимаемый под внешней нагрузкой".

"По сжимаемости грунта под нагрузкой к твердомерзлым следует относить практически несжимаемые грунты с коэффициентом сжимаемости  image.png.ce48cdba847bb631a37a2d8e5106cfd5.png".

Горячий штамп, он же горячий, там другие характеристики определяют, при оттаивании.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, Vasi сказал:

Интересно зачем определять сжимаемость полевыми методами по практически несжимаемым грунтам?

"Грунт твердомерзлый (hard frozen ground): Дисперсный грунт, прочно сцементированный льдом, характеризуемый относительно хрупким разрушением и практически несжимаемый под внешней нагрузкой".

 

а вот тут прошу пояснить. почему твердомерзлый грунт должен быть несжимаемым при переходе в талое состояние?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Попробуйте обычным штампом. Горячий штамп даёт mf до разогрева, так что разница должна быть непринципиальна. Если глубина большая - то рационально - никак. Можете копнуть зимой шурф до отметки и сделать там, но это скорее из области теории. Можете попробовать давануть статикой (метод малоопробованный и сомнительный, но кандидатские защищают)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

4 часа назад, Пафнутий сказал:

вот тут прошу пояснить. почему твердомерзлый грунт должен быть несжимаемым при переходе в талое состояние?

Потому что был вопрос о коэффициенте сжимаемости твердомерзлого грунта, а не оттаивающего. При этом твердомерзлый грунт надежное основание и используется по первому принципу использования грунтов основания. Затратить огромное количество сил и энергии что бы бы перевести его в талое состояние и  затем использовать по второму принципу несколько не рационально. Обратная задача перевод пластичномерзлых грунтов в твердомерзлое состояние более просто решается. Тем более фундаменты там свайные  исходя их глубины скважин и при допущении оттаивания в процессе эксплуатации несущая способность сооружения будет утеряна. Возможно разговор о гидротехническом сооружении, но и тогда не ясно зачем нужна сжимаемость полевыми методами по практически несжимаемым грунтам?

3 часа назад, CoS сказал:

Горячий штамп даёт mf до разогрева, так что разница должна быть непринципиальна.

Метод испытания горячим штампом

8.1 Испытание выполняют в два этапа:
- 1-й этап — создание под штампом зоны оттаявшего грунта на глубину 0.5 диаметра штампа под
давлением р. соответствующим напряжению aj g 0 на отметке испытания (в первую ступень давления
включают вес штампа и деталей установки, не сбалансированных противовесами);
- 2-й этап — уплотнение оттаявшего грунта ступенчато-возрастающей нагрузкой. Общее количество ступеней давления должно быть не менее пяти.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

9 минут назад, Vasi сказал:

Потому что был вопрос о коэффициенте сжимаемости твердомерзлого грунта, а не оттаивающего. При этом твердомерзлый грунт надежное основание и используется по первому принципу использования грунтов основания. Затратить огромное количество сил и энергии что бы бы перевести его в талое состояние и  затем использовать по второму принципу несколько не рационально. Обратная задача перевод пластичномерзлых грунтов в твердомерзлое состояние более просто решается. Тем более фундаменты там свайные  исходя их глубины скважин и при допущении оттаивания в процессе эксплуатации несущая способность сооружения будет утеряна. Возможно разговор о гидротехническом сооружении, но и тогда не ясно зачем нужна сжимаемость полевыми методами по практически несжимаемым грунтам?

спасибо. не внимательно прочел у автора. как то интуитивно подумал про оттайку.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сжимаемость оттаявшего грунта под горячим штампом - это mth, а тут требуется mf, чтобы получить Ef, я подозреваю. Следовательно, испытываться должен мёрзлый грунт. Можно попробовать это сделать обычным штампом, но ГОСТа на это нет.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

3 часа назад, CoS сказал:

Можете попробовать давануть статикой (метод малоопробованный и сомнительный, но кандидатские защищают)

Метод действительно пока сомнительный. И к тому же по твердомерзлым его применимость  ""В" - низкая, "Г" - не применяется"

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Можно бы попробовать лопастным прессиометром ЛПГ-42 под 273 мм, если где может сохранился.

До 10 м свободно доставали в своё время.

По галечникам с песком до 30-40%.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...


×
×
  • Создать...