Перейти к содержанию
Форумы - Инженерные изыскания для строительства

Рекомендуемые сообщения

Добрый день, меня очень сильно интересует тема геотехнического мониторинга. Хочу знать все, правильность монтажа, оборудование, тонкости и т.д. Знающие люди подскажите пожалуйста. Необходимо создать единую автоматизированную систему контроля оползней. Имеется объект протяженностью 5 км вдоль ж\д путей.

Вопросы:
С чего начать?

Достаточно ли использования только инклинометров и пьезометров?

Какая рекомендуемая глубина скважин?

Какой оптимальный интервал между скважинами?

Какова технология установки датчиков в скважины?

Какие могут быть ошибки при монтаже?

 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Начните с учебников и с геологического строения оползневого тела. Там все написано. Или пригласите консультанта, специалиста - оползневика.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 Объект с активным оползнеобразованием? На основании каких критериев определили оползневую опасность?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

4 часа назад, Geo888 сказал:

 Объект с активным оползнеобразованием? На основании каких критериев определили оползневую опасность?

В 2016 году сошел оползень в Ульяновске, это и есть объект. Обязательно ли делать шурфирование всего объекта?

Мне хотелось бы понять алгоритм действий, каждый этап.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Понять куда как и сколько закладывать вы поймете только после того, проведетенатрурное обследования с целью поиска проявлений процесса, а лучше проведете полноценные изыскания, посчитаете устойчивость откосов,  найдете наиболее опасные места и поймете что и чем лучше мониторить.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Оживлю тему...

Ожидается объект для геотехнического мониторинга... По нормативке СП 22 он 3й геотехнической категории...

С геодезическими наблюдениями все более или менее расписано и понятно...

А вот с геологическими расплывчато написано в нормативке.

На объекте зафиксирован 2 тип по просадочности и возможное техногенное подтопление...

Все здания на сваях и несколько на плите... Получается необходимо контролировать эти проблемки ???

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

57 минут назад, Алексанндр сказал:

Оживлю тему...

Ожидается объект для геотехнического мониторинга... По нормативке СП 22 он 3й геотехнической категории...

С геодезическими наблюдениями все более или менее расписано и понятно...

А вот с геологическими расплывчато написано в нормативке.

На объекте зафиксирован 2 тип по просадочности и возможное техногенное подтопление...

Все здания на сваях и несколько на плите... Получается необходимо контролировать эти проблемки ???

Все как всегда - шурфы из под подошвы плиты, вскрыть и посмотреть в каком состоянии свайные ростверки, если есть деформации, то вскрыть полы именно в тех местах и обязательно в том месте, где все нормально, чтоб сравнить характеристики грунтов, ну и бурение по контуру - куда ж без него

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 минуты назад, kotov_sgt сказал:

Все как всегда - шурфы из под подошвы плиты, вскрыть и посмотреть в каком состоянии свайные ростверки, если есть деформации, то вскрыть полы именно в тех местах и обязательно в том месте, где все нормально, чтоб сравнить характеристики грунтов, ну и бурение по контуру - куда ж без него

А бурение по контуру для чего?

Про шурфы понятно, но в нормативке не нашел про них... 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 минуты назад, Алексанндр сказал:

А бурение по контуру для чего?

Про шурфы понятно, но в нормативке не нашел про них... 

А как проектировщики будут проверять несущую способность свай (это я еще про статику забыл)?

Опять жеж, чтоб назначить объемы работ вам проектировщики должны выдать вменяемое ТЗ, что они хотят получить в качестве исходных данных.

Просто геомониторинг достаточно общее понятие

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

3 часа назад, Алексанндр сказал:

Ожидается объект для геотехнического мониторинга..

что за объект, какой тип сооружения? мониторинг при строительстве или эксплуатации? мало вводных

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

3 часа назад, kotov_sgt сказал:

А как проектировщики будут проверять несущую способность свай (это я еще про статику забыл)?

Опять жеж, чтоб назначить объемы работ вам проектировщики должны выдать вменяемое ТЗ, что они хотят получить в качестве исходных данных.

Просто геомониторинг достаточно общее понятие

ВВодных совсем мало. Сооружения класса КС-3. Проектировщики как обычно в разделе геотехнический мониторинг просто нагнали пургу...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

9 минут назад, Алексанндр сказал:

ВВодных совсем мало. Сооружения класса КС-3. Проектировщики как обычно в разделе геотехнический мониторинг просто нагнали пургу...

Спросите у них, а что им нужно. Какие данные они хотят получиь. Так будет гораздо проще.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст