Перейти к содержанию
Форумы - Инженерные изыскания для строительства
Nikola777

Проведение испытаний штампом 5000 см

Рекомендуемые сообщения

28 минут назад, Nikola777 сказал:

Поподробнее, что именно интересует?

Отбиться на ГГЭ

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

18 минут назад, Anti сказал:

Отбиться на ГГЭ

Нужен просто образец паспорта или в программе посчитать нужно необходимый модуль?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Только что, Nikola777 сказал:

Нужен просто образец паспорта

Или посчитать крупнообломочный грунт на 45-52 МПа

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 минуту назад, Anti сказал:

можно aaandriadi@mail.ru

Ну просто образец могу скинуть, но модуль там меньше будет намного. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

4 минуты назад, Nikola777 сказал:

модуль там меньше будет намного

Беда, что 600-й застолбили на 44 МПа (щебень)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 15.01.2020 в 22:29, Anti сказал:

Беда, что 600-й застолбили на 44 МПа (щебень)

Если нужно, могу любой модуль сделать и паспорт с любыми значениями

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

9 часов назад, Anti сказал:

Беда, что 600-й застолбили на 44 МПа (щебень)

что значит застолбили?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Сказал, да призадумался. 

https://yadi.sk/i/diT6O49Z9F-OKQ - 600-й

https://yadi.sk/i/3w_Q4-I7RM4eCQ - 5000-й

 

Единственно, подсказали изюминку, когда вместо 100,200, 300, 400 кПа надо вводить в 100 раз более (типа перевод из кгс/см2 в кПа). Хотя в формате Exel этого делать не обязательно. Еще интересен момент — почему в  5000 штампе осадка выше чем в 600-м. 
600-й
Ступень  N1i, дел. N2i, дел. N3i, дел. Nср., дел. Рмi, кПа Ршт, кПа S,мм
0 21 29 53 34 0 22 0,00
1 26 90 111 41 78 86 0,37
2 183 112 118 103 200 186 0,93
3 260 168 168 164 323 286 1,49
4 330 243 235 235 445 386 2,15
Расчетные значения Si, мм Δ s, мм Δ p, МПа Е, МПа
Нагрузка 0,37 1,78 0,30 34,2

 

5000-й

Ступень  N1i, дел. N2i, дел. N3i, дел. Nср., дел. Рмi, кПа Ршт, кПа S,мм
0 9 7 11 9 0 22 0,00
1 35 51 43 34 78 86 0,29
2 163 122 153 137 200 186 1,27
3 294 302 278 282 323 286 2,67
4 483 440 474 457 445 386 4,36
 
Расчетные значения Si, мм Δ s, мм Δ p, МПа Е, МПа
Нагрузка 0,29 4,07 0,30 43,1

 

 

 
                               

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 17.01.2020 в 19:24, Anti сказал:

Еще интересен момент — почему в  5000 штампе осадка выше чем в 600-м.

это нормально. при одинаковых давлениях чем больше диаметр, тем больше нагрузка на штамп и сжимаемая толща, соответственно и осадка при равных ступенях давления больше. модуль тоже должен получиться больше, процентов на 20-30.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...


×
×
  • Создать...