Перейти к содержанию
Форумы - Инженерные изыскания для строительства
Екатерина252014

ЗСО для подземного водозабора технической воды

Рекомендуемые сообщения

Добрый день. Столкнулась с вопросом при разработке гидрогеологического заключения на проектирование одиночного водозабора техническая (подземные воды для технологического очищения сточных вод на очистных сооружениях).

Нужно ли предусматривать первый пояс ЗСО для технического водозабора? В департаменте лицензирования говорят что не нужно если только для технических нужд (не для полива, например цветов), а в прошлом году мы получали лицензию на водозабор для тех нужд и нас попросили предусмотреть первый пояс. Рядом водозаборы только для тех водоснабжения на этот же горизонт .

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, Екатерина252014 сказал:

Добрый день. Столкнулась с вопросом при разработке гидрогеологического заключения на проектирование одиночного водозабора техническая (подземные воды для технологического очищения сточных вод на очистных сооружениях).

Нужно ли предусматривать первый пояс ЗСО для технического водозабора? В департаменте лицензирования говорят что не нужно если только для технических нужд (не для полива, например цветов), а в прошлом году мы получали лицензию на водозабор для тех нужд и нас попросили предусмотреть первый пояс. Рядом водозаборы только для тех водоснабжения на этот же горизонт .

Добрый день.

Формально не требуется. Но у вас же будет  горный отвод  и в его границах можно предусмотреть  ЗСО (хотя бы в минимальных границах) .  

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Только горный отвод. ЗСО устанавливают только для источников питьевого назначения согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Однозначного ответа на этот вопрос нет. С одной стороны при использования первого водоносного горизонта для технических нужд не требуется. С другой стороны любой источник водозабора должен предусматривать ЗСО.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Утверждение, что любой источник водозабора должен предусматривать ЗСО, в корне не верно. В уже не раз отмечаемом СанПиН 2.1.4.1110-02 речь идет только об источниках водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 минуты назад, NGNik сказал:

Для технологического обеспечения водой зона строгого режима точно не нужна

Там никакие пояса ЗСО не нужны, включая как вы именуете строгого режима.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...


×
×
  • Создать...