Фауст Опубликовано 2 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2019 Добрый день, коллеги! Выполняем изыскания на территории предприятия повышенного класса ответственности. Часть зданий первой категории планируется к сносу. На месте не планируется новое строительство. Вопрос: Возможно ли использования табл. 6,2 и 6,3 сп 47-2012 при назначении объемов изысканий? И требуются ли шурфы? Нужна ли механика? Полевые методы? Отчет будет проходить ГГЭ. Буду благодарен если поделитесь опытом проведения таких изысканий, впервые столкнулся с такой бубуйней Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotov_sgt Опубликовано 3 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2019 При строительстве нового здания планируется использовать существующие фундаменты или планируется снести полностью или будет пристройка к существующему зданию(если да, то нужны шурфы - их местоположение задает проектировщик)? Штампы с нагрузкой-разгрузкой и повторной нагрузкой. Если фундаменты свайные, то статика Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kamur Опубликовано 3 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2019 1 час назад, kotov_sgt сказал: Штампы с нагрузкой-разгрузкой и повторной нагрузкой. а обязательно вторичное нагружение? у меня просто сейчас на выдаче отчёт по аналогичной ситуации, только КС2. делал шестисотки по одной ветке, про повторное нагружение даже мысль не заглянула. где-то это прописано как обязаловка? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фауст Опубликовано 3 сентября, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2019 2 часа назад, kotov_sgt сказал: При строительстве нового здания планируется использовать существующие фундаменты или планируется снести полностью или будет пристройка к существующему зданию(если да, то нужны шурфы - их местоположение задает проектировщик)? Штампы с нагрузкой-разгрузкой и повторной нагрузкой. Если фундаменты свайные, то статика Вся соль в том, что строительства не планируется. По сути просто снесут и оставят площадки пока не найдут инвесторов для реновации. А искать они не собираются. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фауст Опубликовано 3 сентября, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2019 15 часов назад, Фауст сказал: На месте не планируется новое строительство. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anti Опубликовано 3 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2019 2 часа назад, Kamur сказал: а обязательно вторичное нагружение? СП 22.13330.2016 5.3 .8 При строительстве зданий и сооружений геотехнической категории 3 при проведении испытаний необходимо предусматривать разгрузку и повторное нагружение грунта и вычислять модуль деформации по первичной Е и вторичной Е0 ветвям нагружения. 9. 7 При проектировании оснований подземных частей сооружений геотехнических категорий 2 и 3 при глубине котлована более 5 м дополнительно к предусмотренным в 5 .1 .16 следует определять полевыми и лабораторными методами следующие физико-механические характеристики дисперсных и скальных грунтов: - модуль деформации Е для первичной ветви нагружения и ветви повторного нагружения Ее (см. 5.3.8), которое следует выполнять для тех же диапазонов напряжений, что и первичное; Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фауст Опубликовано 3 сентября, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2019 3 минуты назад, Anti сказал: 5.3 .8 При строительстве зданий и сооружений геотехнической категории 3 при проведении испытаний необходимо предусматривать разгрузку и повторное нагружение грунта и вычислять модуль деформации по первичной Е и вторичной Е0 ветвям нагружения. 9. 7 При проектировании оснований подземных частей сооружений геотехнических категорий 2 и 3 при глубине котлована более 5 м дополнительно к предусмотренным в 5 .1 .16 следует определять полевыми и лабораторными методами следующие физико-механические характеристики дисперсных и скальных грунтов: - модуль деформации Е для первичной ветви нагружения и ветви повторного нагружения Ее (см. 5.3.8), которое следует выполнять для тех же диапазонов напряжений, что и первичное; Товарищи, ничего проектировать не собираются. Куда же еще штампы то делать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kamur Опубликовано 3 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2019 15 минут назад, Anti сказал: 9. 7 При проектировании оснований подземных частей сооружений геотехнических категорий 2 и 3 при глубине котлована более 5 м Anti, это да, понятно. но для КС2 при мелком котловане допускается вторичный модуль брать как пятикратный первичный. поэтому интересует оговорка именно на случай реконструкции на старых фундаментах. если такой нет, то с замечания наверное съеду. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Brevnov Опубликовано 3 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2019 Выполняем сейчас аналогичные изыскания: "Москва, снос 5-ти этажки, перексадка сетей, уровень отв. II". Для сносимого сооружения вообще не делаем геологию, только экологию, для возможности определения класса опасности грунтов и строит. мат. Геологию делаем только для перекладки сетей. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фауст Опубликовано 3 сентября, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2019 Спасибо. Логично. В 11-105 так и написано. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxfloyd Опубликовано 3 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2019 Странно почему идёт на ГГЭ если строительства не будет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фауст Опубликовано 3 сентября, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2019 19 минут назад, maxfloyd сказал: Странно почему идёт на ГГЭ если строительства не будет. В отчете часть зданий идет на реконструкцию, плюс перекладка сетей и новое строительство на не застроенной территории. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Biofox Опубликовано 4 сентября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2019 18 часов назад, Фауст сказал: В отчете часть зданий идет на реконструкцию, плюс перекладка сетей и новое строительство на не застроенной территории. Ну тогда все проще, бурешку и шурфы под реконструкцию, а где просто демонтаж общее описание геологии, и плюсом рекомендации по мероприятиям, исключающим влияние при демонтаже на реконструируемые и существующие сооружения. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Фауст Опубликовано 4 сентября, 2019 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2019 4 часа назад, Biofox сказал: Ну тогда все проще, бурешку и шурфы под реконструкцию, а где просто демонтаж общее описание геологии, и плюсом рекомендации по мероприятиям, исключающим влияние при демонтаже на реконструируемые и существующие сооружения. Я так и планировал. Спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться