Jump to content
frusciante

Определение недренированной прочности Cu

Recommended Posts

Posted

Здравствуйте, возникла необходимость определить недренированную прочность для мягкопластичных глин. Какими методами сейчас нормативно можно его определить? Есть ГОСТ 12248.2-2020, но коллега говорит что сейчас можно только по 12248.3-2020 в трехосниках делать 

Posted

по 12248.2 можно в том случае, если грунт способен держать форму цилиндра. если он действительно мягкопластичный, а не скрытопластичный, то форму держать не будет. тогда остается либо стабилометр, либо крыльчатка. либо, если объект не экспертизный, сделать быстрый срез по 12248.2010

  • Like 1
Posted

Это у нас замечание от заказчика было, после предоставления части предварительных материалов. Сейчас после того как пробурили больше скважин привезли  образцы в лабораторию и думаем что делать с ними. Какая нормативка нас обязывает определять недренированную прочность для водонасыщенных глинистых грунтов?

Posted
21 минуту назад, frusciante сказал:

Какая нормативка нас обязывает определять недренированную прочность для водонасыщенных глинистых грунтов?

недренированная прочность нужна для быстровозводимых сооружений либо для водонасыщенных слабофильтрующих оснований (5.3.10 СП22), впрочем, п.5.7.5 позволяет посчитать прочностные с поправкой на поровое давление, но это опять к стабилометрам нас возвращает. надо смотреть, что за сооружение и как будут считать основание.

  • Like 1
Posted
41 минуту назад, Kamur сказал:

недренированная прочность нужна для быстровозводимых сооружений либо для водонасыщенных слабофильтрующих оснований (5.3.10 СП22), впрочем, п.5.7.5 позволяет посчитать прочностные с поправкой на поровое давление, но это опять к стабилометрам нас возвращает. надо смотреть, что за сооружение и как будут считать основание.

Спасибо большое. Сооружения геотехническая категория 3 (4+1 подземный этаж)

Posted
5 минут назад, frusciante сказал:

Сооружения геотехническая категория 3 (4+1 подземный этаж)

тогда стоит уточнить у заказчика, точно ли ему нужна недренированная прочность и как он её будет использовать в расчетах.

  • Like 1
  • Гран-при 1
Posted
17 часов назад, frusciante сказал:

Это у нас замечание от заказчика было, после предоставления части предварительных материалов. Сейчас после того как пробурили больше скважин привезли  образцы в лабораторию и думаем что делать с ними. Какая нормативка нас обязывает определять недренированную прочность для водонасыщенных глинистых грунтов?

Супер. Скорее всего тогда вам не нужно это делать. От заказчика часто прилетают довольно тупые замечания. Например из опыта - требовали 3 скважины для ручья шириной пару метров, или пробурить скважину на повороте водопроводной трубы, 3 скважины для узла задвижек 5х5 метров и т.д.

  • Порадовало 1

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...


×
×
  • Create New...