maxfloyd Опубликовано 5 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2020 7 минут назад, Пафнутий сказал: Делайте по картам В. СП 14.13330.2014 "Настоящий свод правил распространяется на область проектирования зданий и сооружений, возводимых на площадках сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов." СП 22.13330.11 п.6.12.1. В районах сейсмичностью менее 7 баллов основания следует проектировать без учета сейсмических воздействий. Если карта В то понятно. В данном конкретном случае при карте С, 6 баллах и 3 категории грунтов мы обязаны делать СМР? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пафнутий Опубликовано 5 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2020 2 часа назад, maxfloyd сказал: Если карта В то понятно. В данном конкретном случае при карте С, 6 баллах и 3 категории грунтов мы обязаны делать СМР? я думаю это определяется заданием. по умолчанию не обязаны. см. СП 22 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maxfloyd Опубликовано 8 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2020 В 05.06.2020 в 19:35, Пафнутий сказал: я думаю это определяется заданием. по умолчанию не обязаны. см. СП 22 При этом в этом же пункте написано что в сейсмических районах необходимо дополнительно использовать данные СМР. А в определение сейсмического района (п.3.11 сп.14.13330) написано что это районы с интенсивностью 6 баллов и более.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пафнутий Опубликовано 8 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2020 18 минут назад, maxfloyd сказал: При этом в этом же пункте написано что в сейсмических районах необходимо дополнительно использовать данные СМР. А в определение сейсмического района (п.3.11 сп.14.13330) написано что это районы с интенсивностью 6 баллов и более.. думаю следует уточнить у Заказчика нужны ли ему эти данные Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotov_sgt Опубликовано 8 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2020 8 часов назад, Пафнутий сказал: думаю следует уточнить у Заказчика нужны ли ему эти данные у нас был один объект, где заказчик требовал сделать микрросейсму - оплачено-сделано Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Максим Прохачёв Опубликовано 22 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июня, 2020 В 05.06.2020 в 13:57, maxfloyd сказал: Если карта В то понятно. В данном конкретном случае при карте С, 6 баллах и 3 категории грунтов мы обязаны делать СМР? Честно говоря, я бы сделал. Потому что расчетная интенсивность при учёте этих самых грунтов III категории (если их мощность составляет треть или половину мощности всего исследованного разреза) может составить уже 7 баллов по той же карте С. И это повлечёт за собой изменение проекта. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasi Опубликовано 23 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 11 часов назад, Максим Прохачёв сказал: И это повлечёт за собой изменение проекта. И скорее всего стоимости строительства (не говоря уж о изысканиях). Но ни как не скажется на жизненном цикле сооружения, потому как даже эти 6 баллов взяты в запас надежности. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasi Опубликовано 23 июня, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июня, 2020 В 08.06.2020 в 13:35, maxfloyd сказал: А в определение сейсмического района (п.3.11 сп.14.13330) написано что это районы с интенсивностью 6 баллов и более.. И при этом сам СП только на проектирование зданий и сооружений на площадках сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов. Это чтобы жизнь была интересней. При этом для магистральных трубопроводов "9.4.1. Проектирование линейной части трубопроводов и ответвлений от них, предназначенных для прокладки в районах с сейсмичностью свыше 6 баллов для надземных и свыше 8 баллов для подземных трубопроводов, необходимо выполнять с учетом сейсмических воздействий". 12.7.1. Трубопроводы, прокладываемые в сейсмических районах, независимо от вида прокладки (подземной, наземной или надземной) рассчитываются на основные и особые сочетания нагрузок с учетом сейсмических воздействий в соответствии с СП 14.13330. А как уже указали по 3.11 сейсмический район - Район с установленными и возможными очагами землетрясений, вызывающими на площадке строительства сейсмические воздействия интенсивностью 6 баллов и более. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Слава Опубликовано 30 июля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июля, 2020 В 05.06.2020 в 16:45, maxfloyd сказал: ТЗ - сооружение - повышенный уровень, требование выполнить по 14.13330.2014. также написано дать исходную по С ОСР-2015. Есть в ТЗ требование - при необходимости в сейсмоопасных районах нужно сделать СМР (типовой видимо пункт в ТЗ) получается по С ОСР 2015 район - 6 баллов, грунты - III категории. СМР нужен? СП 14 ....2018 прочесть внимательнее. "Настоящий свод правил распространяется на проектирование зданий и сооружений на площадках сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов." Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SeysmicHunter Опубликовано 26 января, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2022 Здравствуйте, подскажите пожалуйста, как я могу обосновать для экспертизы, что я сделал 10 точек СМР вместо положенных по РСН 60-86 12 точек на 1кв км (у меня площадь участка 4 км кв), просто по сути там 40 точек будет очень много. По ИГР выделено всего 9 таксонометрических зон. Как быть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexander Опубликовано 16 сентября, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2022 Доброго времени, добрые люди подскажите, какая на сегодняшний день удачнее сейсмостанция и ПО, для проведения СМР и дальнейшей обработки, склоняемся к ЭЛЛИСС-3 или SGD-SEL. Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться