3 минуты назад, geo18_ru сказал:
такой ссылки нет) в обратную сторону это правило не работает
Жаль))
-
6 минут назад, geo18_ru сказал:
А я вот не понимаю, для чего нужно в данном случае СЗ. Если изменения в процессе строительства/проектирования здания, то нужно смотреть глубину скважин. Если она недостаточная - в любом случае придется добуривать, одной статикой не обойдешься...
Изначально нагрузку дали уже на 4 эт, а вот скважины пробурили 10м, для ленточных фундаментов, с глубиной заложения 2 м. Этого как я понимаю не достаточно и вот чтобы не перебуривать, проектировщики обозначат в тех.задании глубину сжимаемого слоя 7м. Возможно СЗ и хотят сделать всвязи с этим?
-
2 минуты назад, Пафнутий сказал:
если нет свай, то не обязательно. вопрос качества изучения характеристик грунтов.
Может дадите ссылочку, где указано, что для "без свай" СЗ не нужно делать?
-
Т.е. возможно без СЗ фундаменты были рассчитаны не верно?
-
Такая ситуация. Был сделан инженерно-геологический отчет для проектирования фундаментов многоквартирного дома. Дом 3эт, поэтому отчет экспертизу не проходил. Теперь дом этот будет 4х этажный, ленточные фундаменты уже построены, просто следует отредактировать отчет для сдачи в экспертизу. Изыскатели говорят, что нужно сделать статическое зондирование грунта, это действительно нужно при ленточных фундаментах для экспертизы?
-
Добрый день! Какая должна быть глубина выработки для многоквартирного дома с ленточным фундаментом, высотой 3 этажа и нагрузкой на фундамент 280 кН/м. В табл.8.2 СП 11-105-97 указано так (см.ниже)
На что ориентироваться, на этажность или нагрузку?
Здание на ленточных фундаментах
Нагрузка на фундамент, кН/м (этажность)
Глубина горной выработки от подошвы фундамента, мДо 100 (1) 4-6м
200 (2-3эт) 6-8м
500 (4-6эт) 9-12м
Статическое зондирование,когда нужно?
в Полевые испытания грунтов
Опубликовано
Всем спасибо!