  1. В 24.03.2023 в 13:48, Слава сказал:

    Может так?:

    Если заполнитель связный то отвезти в поле лабораторные весы с крюком внизу, горелку, парафин, отыскать в керне кусочек ненарушенного заполнителя граммов на 20, их там много бывает. Сделать прямо в поле гидростатическое взвешивание. Почему в поле? Чтобы гарантированно ненарушеное сложение было, никуда везти не надо.

    Зная грансостав, плотность заполнителя и плотность крупнообломочных включений можно вычислить плотность ИГЭ. Делали так один раз в 2016 или 17 году, эксперт согласился.

    Методику в отчёте описали подробно с фотофиксацией процесса.

    Добрый день, поделитесь методикой которую расписывали.

  2. 7 часов назад, Валун сказал:

    Добрый день! Есть объект - жилой дом. Разрез следующий - торф мощностью до 1,2м, частично перекрыт насыпными грунтами. Далее ледниковые крупнообломочные и скала. Глубина заложения фундамента - 4,0м. Эксперт пишет замечание о неправомерности объединение торфа искусственно-погребенного и торфа с поверхности в один ИГЭ. Так же требует по 10 образцов на физ. свойства из каждого ИГЭ. Помогите пожалуйста, как можно ответить? Заранее спасибо.

    День добрый, про торфы если физ-мех характеристики одинаковые, можно обосновать объединение в один элемент, либо если у вас торф не служит основанием для сооружения и предполагается его выемка, тоже на это можно сделать упор. Про 10 образцов на физ свойства, тут это нормативкой прописано (в замечании эксперт должен был пункт указать, я сам не помню где точно говорится про 10 образцов), надо набирать думаю.

  3. В 21.11.2020 в 03:59, bodnaross сказал:

    Добрый день! Подскажите, каким образом определяете сопротивление заторфованных грунтов срезу по поверхности смерзания с металлом и цпр? ГОСТ 12248 не регламентирует выполнение испытаний для грунтов с содержанием ОВ выше 10%, согласно СП 25 данные по предельно-длительном значению заторфованных грунтов требуются.

    Никто так в этом вопросе не разобрался?

  4. 2 часа назад, ERSON сказал:

    Мне не нужны работники которые будут бурить в месяц 100м, пусть дома борщи варят...
    Еще раз повторю, оплата сдельная, ни каких фиксов и объём бурения минимум 25-50м в день...
    Хотите получать 50.000р и в носу ковыряться?
    У нас мастер получает минимум 150.000р в месяц

    Присутствуют небольшие несостыковочки. Мастер ваш получает минимум 150 000 р. в месяц, цена за метр 500 руб, в месяц он проходит 300 п.м., в день 10 п.м., т.е. вас устраивает впринципе такой мастер? и это он еще получается с помбуром делится, раз 500 руб платиться бригаде. Надо определится почему он борщи не дома варит.

    • Like 1
  5. Добрый день коллеги, кто нибудь выдавал проектировщикам такие значения? Если да, то как рассчитывали и откуда данные брали

    Е (з/в) испарение с поверхности полигона за зимне-весенний расчетный период, мм;

    Е (л/о) – испарение с поверхности полигона за летне-осенний расчетный период, мм.

  6. 12 минут назад, Слава сказал:

    Во, ближе к телу. Тогда надо обязательно принтер и сканер, так? Ну, раз ведение до хрена документации?

    Я думаю там обеспечат, лишь бы человек день и ночь работал на благо процветания конторы :)

    • Like 1
  7. В принципе сейчас больше зависит от специфики каждой конторы что конкретно хотят от начальника партии, в большинстве контор нач. партии не выполняют полный список требований что есть в должностной инструкции.

    В общих чертах обязанности: снарядить отряд всем необходимым для проведения работ и отправить на участок, по приезду отряда принять документацию распределить работу, проследить выполнение объекта в срок, прохождение экспертизы и сдачу заказчику. Организационные вопросы (согласовки и т.д.) решаются тоже через нач-партии либо через ведущего объекта которого назначаешь. Насчет фин ответственности если едешь сам с отрядом то финансы в основном тебе выделяют, а если отправляешь бригаду финансы выделяются ведущему объекта и он по приезду отсчитывается.

    Опять же повторюсь все зависит конкретно от конторы и как у них всё устроено. Есть такие где на каждый шаг нужно служебку писать, а есть менее бюрократичные организации...

  8. 17 минут назад, Игорь Болеславович сказал:

    Недавно на объекте (случайно) отобрали колонковой (127мм) пробу ненарушенной структуры из галечникового грунта с песчаным заполнителем в водонасыщенном состоянии. Я его в марлю-парафин - плотность 2.15г/см3.,  влажность 0.146д.е. (кому интересно).

     

     

     

     

    Фото не делали? такое чудо редко увидеть можно. Влажность 0.146д.е. (кому интересно) - отдельно заполнителя не определяли?

  9. 7 часов назад, Пафнутий сказал:

    добрый день! коллеги, а нынче по какому нормативу делаем поиск строительных материалов?

    Изыскания грунтовых строительных материалов должны выполняться в порядке, установленном действующими законодательными и нормативными актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, в соответствии с требованиями СНиП 11-02-96 и настоящего Свода правил (СП 11-109-98).

    • Like 1
  10. 12 часов назад, Слава сказал:

    Да не, я понял, нормально. Дорого будет, свайное поле в сложных условиях, сетка частая. Этих скважин до фига. 

    Похоже бурили диаметром с хорошим запасом?

    108 или 127 точно не помню, давно было...

  11. День Добрый! Вообще видел как ребята делают специальные термички из стальных труб диаметром около 3-4-х см, один конец у трубы заостренный, после того как пробурили скважину, заталкивают туда эту термичку и поддавливают самой буровой, ну и разумеется она там и остается. Сама термичка состоит из сборных на резьбе труб длинной около 2 м. Надеюсь не сильно коряво объяснил :)

  12. 1 час назад, Vasi сказал:

    Вышел ГОСТ 58888-2020 Метод полевых испытаний температурно-каротажным статическим зондированием

    Здесь уже не как в СП 25, пришли к выводу что и 3 минут хватит чтобы зонд принял природную температуру мерзлого грунта, если изменение температуры конуса за 3 минуты не более 0,03°C. Интересно где они взяли такие датчики с такой инструментальной точностью определяющие температуру.  

    Помнится на форуме как то спорили точка зондирования эта скважина или нет. Да с использованием зондировочных установок сваи скоро задавливать будут и ГОСТ соответствующий выйдет. А пока устройство термометрических скважин с использованием зондировочных установок ( походу и буровые скоро не нужны будут).

    Процесс

    "Термометрические скважины с обсадкой можно устраивать двумя способами

    - путем прямого задавливания в грунт обсадной колонны с последующим обустройством скважины ...;

    - путем задавливания зонда, его извлечения и погружения в зондировочную скважину обсадной трубы..."

    Термометрические скважины без обсадки должны устраиваться путем задавливания зонда, его извлечения , погружения в зондировочную скважину гирлянды..."

    Главное, для предотвращения поломки зонда допускается при устройстве скважин применять макет зонда без электрического наконечника.

    Что то пропустил в своей жизни на мерзлоте или не на той мерзлоте живу или таких зондировочных установок просто не видел. Буровые, колонковые, коронки, кувалда, керн, пробоотборники, полевое описание, выстойка скважин, термокосы, лаборатория, камералка. Правильно писал Болдырев буровое зондирование, а комп сам все выдаст о грунтах, фундаментах, глубинах заложения и сделает все расчеты и затем выдаст информационную модель, которая будет содержать не только красивую трехмерную картинку, но расскажет что будет с  основаниями и фундаментами на всем жизненном цикле сооружения, при чем поминутно.

    Короче 

     

     

     

    Хотелось бы на практике увидеть сие чудо

  13. Всех приветствую, что то мне интересна цена стала на морозное пучение, у кого во сколько она оценивается? Работаем в Якутии, один институт нам выставлял смету за морозное пучение на 50 тыс (за 1 испытание). Договорились конечно подешевле там в районе 28 тыс вышло. Но и эта цифра мне кажется завышена. А тут смотрю пишут вроде как недороги испытания эти...

  14. 5 часов назад, Aleshka_88 сказал:

    Срок вообще не имеет значения. Вопрос в правомерности использования материалов сторонней организации с которой нет договорных отношений.

    Срок значение имеет. Насчет правомерности использования изысканий - ни разу нам не делали замечания что мы используем чужие изыскания (пользовались изысканиями сторонней организации с которой не было договорных отношений). В изученности описывали что на территории были выполнены такие то изыскания, материалы использовались в качестве справочного материала.

  15. Допустим у меня на территории Насыпной грунт контактирует с 5-ю элементами, и далее суглинок с поверхности контактирует с 4 элементами и также песок с поверхности контактирует с 4 элементами. т.е. мне нужно для каждого двухслойного а то и трехслойного строения просчитать нормативку? правильно понимаю :huh:

  16. 1 час назад, Vasi сказал:

    Ехсеl считает. Больше 5 слоев в деятельном слое 1 выработки пока  не было. Каким образом  замечание может быть неправомерным, нужны реальные, то есть нормативные глубины оттаивания или промерзания ( если оно более 2,5 м), а не их значения по ИГЭ. 

    Таким образом что пункт из СП 22.13330.2011 относят к СП 25.13330.2012.

    т.е. если 1 скважина с напластованием насыпь-0,8 м, суглинок - 1,0 м, ниже песок средний

    2 скважина с напластованием песок мелкий - 1,0 м, супесь - 1,0, ниже суглинок

    для каждой скважины рассчитывается чтоле нормативка?

×
×
  • Создать...