Чеслав Опубликовано 15 августа, 2012 Опубликовано 15 августа, 2012 Здравствуйте! У меня возник вот такой вопрос. В таблицах приложений Сп 22.13330.2011 "Основания зданий и сооружений" нормативные значения модуля деформации, удельного сцепления, угла внутреннего трения и расчетного сопротивления представлены в диапазоне по текучести от 0 до 0,75, но и то не все - стоят и прочерки. Как поступить если показатель текучести грунта 1,44? И еще к примеру ищем по Б3 таблице модуль деформации суглинка с коэффициентом пористости 1,4 и консистенцией 0,8!!! Как быть? Взять ближайшее известное значение в таблице, а именно Е=5Мпа при е=1,05 и Iл от 0,5 до 0,75??? Помогите, разъясните эти два момента!!! Цитата
Ortisiz Опубликовано 15 августа, 2012 Опубликовано 15 августа, 2012 Как интересно у такого текучего грунта может быть такой коэффициент пористости!? И как вы его вообще получили?)) Цитата
Чеслав Опубликовано 15 августа, 2012 Автор Опубликовано 15 августа, 2012 Ну это я соврал так для примера)) На самом деле интересует как поступить вот с этим: (lgQIII) 1) супесь текучая Iл=1,44 е=0,58 2) глина легкая, мягкопластичная Iл=0,64 е=0,8 3) суглинок тяжелый, иловатый, текучий Iл=1,26 е=0,91 4) ил суглинистый, текучий Iл=1,78 е=1,231 Что скажете? Цитата
grey_coyote Опубликовано 15 августа, 2012 Опубликовано 15 августа, 2012 ....Что скажете?Ну, ежели прочерки стоят в нетленных таблицах, значит определять прочностные и деформационные свойства надо как минимум лабораторно, никакой экстраполяции таблицы не предусматривают. Или воспользоваться местными эмпирическими завсимостями для подобных грунтов, но это к Игорю Болеславовичу... На вид все ваше хозяйство будет сильносжимаемое с Е меньше 5 МПа... 1 Цитата