Сообщения, опубликованные Anti

  1. Нет, только механические хар-ки.

    Немного не допонял? 

    А как вы будете считать при коэф. надежности, если не усреднить все эти 20 образцов? Или Вы по каждому из 20-ти считаете механику, а потом усредняете?

    например:

    N62-ДОВЕРИТ.СТЬЮДЕНТ(0,05;N63;СЧЁТ(N31:N60)), N62-ДОВЕРИТ.СТЬЮДЕНТ(0,15;N63;СЧЁТ(N31:N60))

    где N62 - среднее

          N63 - стандарт

          N31:N60 - обсчитываемый диапазон

  2. Добрый день! Мы в экспертизу предоставляем таблицу по ГОСТ 20522-2012, "Проверка необходимости разделения ИГЭ и возможность  объединение 2х ИГЭ в один РГЭ"  приложение б 1.

    мы тоже: http://www.twirpx.com/file/1642952/

  3. Изменению нагрузки на определенную величину (С5-В5) соответствует изменение относительной просадочности (С6-В6) также на определенную величину. А изменению нагрузки между бытовым давлением (I6) и минимальным значением интервала нагрузок, куда  попадает бытовое давление на данной глубине, соответствует ожидаемое изменение относительной просадочности между бытовым и минимальной нагрузкой соответствующего интервала. 

    Если у Вас вызывает сомнение расчет по пропорции, то воспользуйтесь формулой "ТЕНДЕНЦИЯ".

    Бытовое давление зависит от глубины отбора монолита и плотности водонасыщенного грунта (H6).

  4.  

    Здравствуйте! Оговорюсь сразу в инженерной геологии я дилетант, но решила осваивать данную сферу деятельности. Разбираюсь с расчетом типа грунтовых условий по просадочности в Exsel. Просьба объяснить почему в формуле относительной просадочности при бытовом давлении при соблюдении условия, что бытовое давление меньше назрузки 0,100МПа от бытового давления отнимается именно 0,100МПа и делится на величену 0,05. Тогда как при условии, что бытовое давление меньше 0,05МПа это же бытовое давление делится на нагрузку в 0,05МПа. Что дает деление на величену 0,05? Для чего от бытого давления отнимается нагрузка? Ведь если следовать пропорции логично бытовое давление разделить на величену 0,100МПа и умножить на величену просадки от увеличения нагрузки до 0,100МПа.

     

     

    Следуя формулам пропорций имеем: для первой строки B5 - B6; для второй строки (C5-B5) - (C6-B6)

                                                                                                     I6 -  X                                  (I6-B5)  -  (X-B6), и т.д.

    где Х - искомая относительная просадочность при бытовом давлении.

     

    Одна арифметика, и никакой логики...

  5. На практике бурят одну скважину в местах установки опоры, разной глубины для угловых и промежуточных опор. Глубина также зависит от специфики грунтов основания.

    Например,  под опоры ВЛ 110 кВ мы бурили скважины глубиной до 15 м в равнинной части, где пересекали просадку, применяли статическое зондирование. В горной части глубина скважин под угловые опоры составляла 10-15 м, под промежуточные до 5 м. На площадке подстанции глубина скважин достигала 25 м.

×
×