Перейти к содержанию
Форумы - Инженерные изыскания для строительства

Рекомендуемые сообщения

Здравствуйте! В ТЗ к геологическим испытаниям для линейного объекта (дюкер для ГЭС) - по СП необходимо "Выполнить бурение колонковых скважин. Ширина полосы трассы – 100-500м. Среднее расстояние между горными выработками по трассе – 500-1000м. Глубина горной выработки - На 1–2 м ниже глубины заложения трубопровода." Разбег в цифрах очень большой, где можно найти более точные указания?

Спасибо

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Уточнение - в ТЗ не имеют права указывать объемы работ. Это делается в процессе составления ППР. Замечание ГИПу сделайте 

А вообще зависит от инженерно-геологических условий - в сложных 500 в простых 1000. Или по месту смотреть по геоморфологическим элементам, подножие водораздела, середина склона, привершинная часть обязательно отбуриваю.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Кстати, коллеги, в этой же линейной теме вопрос.

Под трубопровод на эстакаде бурится как под  трубопроводы в надземной прокладке? Или как? В таблице для расстановки скважин по линейным объектам эстакады упомянуты только через преграды - дорога, река, а тут просто эстакада на нефтебазе. 

Кто что посоветует? Был бы весьма признателен за совет. Ибо три года не камералил, сейчас вернулся, забыл все тонкости.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

23 минуты назад, Алексанндр сказал:

Все зависит от фундаментов эстакады. Думаю сваи тащут требования как для свай...

Ой, всё, спасибо, нашёл, п 6.2.2.11 сп493 посылает нас на ... п.6.1.2.15 того же СП в случае одноэтапного производства работ. И всё красиво. Вот блин как оно надолго из камералки выпадать, навык работы с НТД совсем потерял.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 04.07.2023 в 23:04, Екатерина_Адейкина сказал:

Здравствуйте! В ТЗ к геологическим испытаниям для линейного объекта (дюкер для ГЭС) - по СП необходимо "Выполнить бурение колонковых скважин. Ширина полосы трассы – 100-500м. Среднее расстояние между горными выработками по трассе – 500-1000м. Глубина горной выработки - На 1–2 м ниже глубины заложения трубопровода." Разбег в цифрах очень большой, где можно найти более точные указания?

Спасибо

Про ширину полосы - согласен, 100-500м. А вот с расстоянием между скважинами не согласен - по-моему, 300-500м. И с глубиной скважин тоже не все так радужно - есть достаточно интересный п.7.2.19 СП 446.1325800.2019, который в свою очередь говорит и о расстояниях между скважинами и отсылает еще к одному СП 249.1325800.2016 "Коммуникации подземные. Проектирование и строительство закрытым и открытым способами". 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...


×
×
  • Создать...