Определение недренированной прочности Cu

Рекомендуемые сообщения

Опубликовано

Здравствуйте, возникла необходимость определить недренированную прочность для мягкопластичных глин. Какими методами сейчас нормативно можно его определить? Есть ГОСТ 12248.2-2020, но коллега говорит что сейчас можно только по 12248.3-2020 в трехосниках делать 

Опубликовано

по 12248.2 можно в том случае, если грунт способен держать форму цилиндра. если он действительно мягкопластичный, а не скрытопластичный, то форму держать не будет. тогда остается либо стабилометр, либо крыльчатка. либо, если объект не экспертизный, сделать быстрый срез по 12248.2010

Опубликовано

Это у нас замечание от заказчика было, после предоставления части предварительных материалов. Сейчас после того как пробурили больше скважин привезли  образцы в лабораторию и думаем что делать с ними. Какая нормативка нас обязывает определять недренированную прочность для водонасыщенных глинистых грунтов?

Опубликовано
21 минуту назад, frusciante сказал:

Какая нормативка нас обязывает определять недренированную прочность для водонасыщенных глинистых грунтов?

недренированная прочность нужна для быстровозводимых сооружений либо для водонасыщенных слабофильтрующих оснований (5.3.10 СП22), впрочем, п.5.7.5 позволяет посчитать прочностные с поправкой на поровое давление, но это опять к стабилометрам нас возвращает. надо смотреть, что за сооружение и как будут считать основание.

Опубликовано
41 минуту назад, Kamur сказал:

недренированная прочность нужна для быстровозводимых сооружений либо для водонасыщенных слабофильтрующих оснований (5.3.10 СП22), впрочем, п.5.7.5 позволяет посчитать прочностные с поправкой на поровое давление, но это опять к стабилометрам нас возвращает. надо смотреть, что за сооружение и как будут считать основание.

Спасибо большое. Сооружения геотехническая категория 3 (4+1 подземный этаж)

Опубликовано
5 минут назад, frusciante сказал:

Сооружения геотехническая категория 3 (4+1 подземный этаж)

тогда стоит уточнить у заказчика, точно ли ему нужна недренированная прочность и как он её будет использовать в расчетах.

Опубликовано
17 часов назад, frusciante сказал:

Это у нас замечание от заказчика было, после предоставления части предварительных материалов. Сейчас после того как пробурили больше скважин привезли  образцы в лабораторию и думаем что делать с ними. Какая нормативка нас обязывает определять недренированную прочность для водонасыщенных глинистых грунтов?

Супер. Скорее всего тогда вам не нужно это делать. От заказчика часто прилетают довольно тупые замечания. Например из опыта - требовали 3 скважины для ручья шириной пару метров, или пробурить скважину на повороте водопроводной трубы, 3 скважины для узла задвижек 5х5 метров и т.д.

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...


×
×
  • Создать...