Иван Павлов Опубликовано 29 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2023 Я начинающий инженер-геолог, возникла проблема при составлении глубин скважин для лосов. Есть один лос с глубиной 5,5 м и есть лос 3,8, можно ли подсчитать для них глубину по одному и тому же пункту 7.2.10 СП446 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kamur Опубликовано 29 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2023 по 7.2.10 наверное будет избыточен, он касается сооружений с заглубленной подземной частью. ваши сооружения не имеют ни существенных нагрузок, ни надземных частей, ни фундаментов, строго говоря. да и расчет осадок там вряд ли предполагается в связи с тем, что емкость с содержимым будет легче, чем вес изъятого грунта. поэтому на 2 метра ниже глубины заложения будет вполне достаточно, кмк. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eprst Опубликовано 29 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2023 Я бы заказчика попросил в ТЗ добавить глубину сжимаемой толщи и посчитал по 7.2.6, если конечно нет свайных фундаментов. Но не исключено, что сегодня заглубление ЛОС 3,8 м, а в экспертизе больше 5 м. Поэтому на всякий случай я бы применил и 7.2.10. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kamur Опубликовано 29 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2023 45 минут назад, eprst сказал: Я бы заказчика попросил в ТЗ добавить глубину сжимаемой толщи резервуар с водой, проектное давление меньше бытового, сжимаемая толща как будто отсутствует:) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eprst Опубликовано 29 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2023 Полностью согласен, подземный резервуар раньше всплывет, чем создаст избыточное давление. Но чисто для экспертизы для обоснования глубины лучше указать рукой заказчика, что сжимаемая толща равна 0 или другое значение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Твердый Опубликовано 29 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2023 В таких случаях, когда по расчету сжимаемой нет, принимают минимальную сжимаемую толщу, в зависимости от ширины фундамента сооружения п.5.6.41, СП22.1330.2016 изм.4 "...При этом глубина сжимаемой толщи должна быть не меньше Hmin, равной b/2, при b<=10м..." Глубина скважины для второго этапа ИГИ в любом случае будет обосновываться по п.7.2.6 СП446 Глубина скважины = глубина от сущ. поверхности земли до подошвы фундамента+Hmin+2,0м 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kamur Опубликовано 29 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2023 34 минуты назад, Твердый сказал: Глубина скважины для второго этапа ИГИ в любом случае будет обосновываться по п.7.2.6 СП446 плюсую. там же немаловажное : "ГСТ указывается в задании", о чем авторы заданий часто тактично забывают. в данном случае, при попытке рассчитать ГСТ по 5.6.41 она выродится в ноль, итого останется ГЗФ +2,0м Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
CoS Опубликовано 29 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2023 Плюс ограничение во втором предложении п. 5.6.41 СП 22.13330.2016 в части "...не может быть меньше b/2..." и т.д. п. 7.2.10 СП 446.13330.2019 - он про ограждающие конструкции (раньше были в разделе 9 СП 22), используйте п 7.2.6. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kamur Опубликовано 30 ноября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2023 13 часов назад, CoS сказал: "...не может быть меньше b/2..." хм, об этом не задумывался. получается, если строго по букве, то даже при проектной нагрузке менее бытовой надо бурить от подошвы на b/2+2м. спасибо, записал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться