Твердый Опубликовано 17 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2023 11 минут назад, Mangust сказал: У нас настаивает что на 15 метров надо ниже. Ссылается на СП 446.1325800.2019 п.7.1.9, п.7.2.11, СП 47.13330.2016 п.4.13-п.4-15 п.4.19 Проясните схему работы фундамент-основание? фундамент КСП, сваи трения или стойки ? в каких грунтах залегает низ свай и из чего сложена ниже толща? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kamur Опубликовано 17 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2023 тут еще одна проблема- редкий эксперт различает КСП и сваи+плитный ростверк. если в теххарактеристике есть слово "плита", не важно, к чему относящееся, то это для них автоматически КСП и +15м под башмак. при этом п.5.5 СП24 и 7.2.6 СП446 все скромно обходят стороной. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mangust Опубликовано 17 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2023 5 часов назад, Твердый сказал: Проясните схему работы фундамент-основание? фундамент КСП, сваи трения или стойки ? в каких грунтах залегает низ свай и из чего сложена ниже толща? У нас получается сваи и плитный ростверк, залегает низ острия свай в песках пылеватых плотных водонасыщенных, и ниже идут эти же пески. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Твердый Опубликовано 17 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2023 56 минут назад, Mangust сказал: У нас получается сваи и плитный ростверк, залегает низ острия свай в песках пылеватых плотных водонасыщенных, и ниже идут эти же пески. Вряд ли этот песок даст модуль более 50МПа, да и подтвердить его будет непросто. Эксперт вероятно видит, что в КР разделе фундамент является КСП или же размер более чем 10х10. В обоих случаях требуется минимум 15м под остриём. С такими ИГУ тут не отвертишься. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kamur Опубликовано 17 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2023 39 минут назад, Твердый сказал: В обоих случаях требуется минимум 15м под остриём. С такими ИГУ тут не отвертишься как раз можно отвертеться, имея Нс. вероятно, для того эксперт её и хочет. но это только с проектировщиков трясти. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Твердый Опубликовано 17 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2023 16 минут назад, Kamur сказал: как раз можно отвертеться, имея Нс. вероятно, для того эксперт её и хочет. но это только с проектировщиков трясти. Это зачтется уступкой эксперта. В п.7.2.11 указано - не менее чем на Hc и не менее чем на 15м Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mangust Опубликовано 17 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2023 47 минут назад, Твердый сказал: Это зачтется уступкой эксперта. В п.7.2.11 указано - не менее чем на Hc и не менее чем на 15м 1 час назад, Kamur сказал: как раз можно отвертеться, имея Нс. вероятно, для того эксперт её и хочет. но это только с проектировщиков трясти. Проектировщики прислали новое тз, длину свай с 10 метров изменили на 7,0м и проектировочную отметку, так же изменили мощность ростверка, теперь глубины скважин хватает. И да, созванивались с экспертом, объяснили ситуацию с сжимаемой толщей что проектировщики никогда такого не делали и не знают как это считать. В общем сказала написать 10м. Как то так все решилось. Откуда эту цифру взяла она без понятия. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kamur Опубликовано 18 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2023 17 часов назад, Твердый сказал: В п.7.2.11 указано - не менее чем на Hc и не менее чем на 15м опять оно:) я понимаю эту фразу так: бурить надо на глубину Нс (такто на два метра ниже неё), а если данных об Нс нет, то на 15м под башмак. логика проста- общее правило и смысл ИГИ состоит в характеристике основания на глубину Нс, глубже считать не будут. СП 446 п.7.2.6 как общее правило, которое развернуто в СП 22, 24 в части расчетов осадок, ЛДП и прочего дальше частные случаи в отсутствие данных об Нс. это как с требованием "20м под плиту":) если бы правило 15 метров было непреложным, то по манере изложения наших нормотворцев оно бы звучало как "не менее чем на Нс но не менее 15м" а как Вы трактуете эту прекрасную фразу? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Heaven Опубликовано 18 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2023 45 минут назад, Kamur сказал: а как Вы трактуете эту прекрасную фразу? не менее чем глубина на которой будет настаивать эксперт 3 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Heaven Опубликовано 18 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2023 Кто то нажал "жаль". И мне жаль такое положение дел. Вот есть форум изыскателей, а у норм.документов есть авторы. Могли бы они как то разъяснять вопросы и моменты непонятные, спорные, разночтения... вернуть истину? А то уже сколько лет эти пункты, что в старых что в новых СП, из разряда гипотез превращаются в научную проблему. Можно отдельную страницу рубрику под это создать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Heaven Опубликовано 18 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2023 Хотя, понимаю, тогда эксперты не смогут ловить нас на мизерах) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kamur Опубликовано 18 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2023 1 час назад, Heaven сказал: тогда эксперты не смогут ловить нас на мизерах) всегда остается раздел "климат", раздолье для пытливых экспертных умов:) главное, чтоб в грунты не лезли- учитывая разницу географий объекта и эксперта, бывают различные казусы)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Твердый Опубликовано 11 сентября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2023 В 18.08.2023 в 10:30, Kamur сказал: а как Вы трактуете эту прекрасную фразу? Меня больше забавит фраза: "...глубина 50% скважин должна превышать..." Вопрос: Какова обоснованная глубина остальных 50% скважин? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться