Шнек

Вопрос по опробованию каждого выделенного ИГЭ

Рекомендуемые сообщения

Опубликовано

Если бурения 800 м к примеру и выделяется 2 ИГЭ и отобрано 12 монолитов, экспертиза не обидится?

 Классс!)))))))))))))))))) Это где же такое благодатное пространство?

Опубликовано

Просто привел пример, теоретически может быть такое, лично не сталкивался. Думаю, в сибири такое возможно - огромная площадка под нефтянку какую-нибудь или что то типа такого

2 ИГЭ многовато для 800 метров бурения. Одного вполне достаточно. 

Опубликовано

Просто привел пример, теоретически может быть такое, лично не сталкивался. Думаю, в сибири такое возможно - огромная площадка под нефтянку какую-нибудь или что то типа такого

Как верно замечено выше, только торфа выделяется элемента 3-5. Да песков разной крупности, плотности и водонасыщения штук 6-8. Это если без мерзлоты. 

Опубликовано

Ну 3 ИГЭ, правда, на 100-200 м. где-то встречал. А так - здравый смысл, возможно даже некоторые скважины без образцов бурить -  когда к концу объекта и однородная толща с десятками монолитов мягкопластичного суглинка или нарушки галечникового грунта, уже сложно себя заставлять отобрать +1 похожий образец

Опубликовано
В 26.03.2015 в 11:03, SoloWand сказал:

Ну 3 ИГЭ, правда, на 100-200 м. где-то встречал. А так - здравый смысл, возможно даже некоторые скважины без образцов бурить -  когда к концу объекта и однородная толща с десятками монолитов мягкопластичного суглинка или нарушки галечникового грунта, уже сложно себя заставлять отобрать +1 похожий образец

 

Опубликовано

Если бурения 800 м к примеру и выделяется 2 ИГЭ и отобрано 12 монолитов, экспертиза не обидится?

Геолог, если вы набурили 800 м на площадке, значит площадка не маленькая, значит у вас на ней довольно много отдельных сооружений, скорее всего преобладают 2 класса, но, наверное, есть и 1. И что, грунты под ними не опробованы на механику? Объемный вес, а значит и расчетные характеристики, зависящие от него, даны по 6 монолитам на ИГЭ?  Вас самого-то это не смущает?)))))) Или пофигу все, главное, чтобы экспертиза не обиделась? А может у вас вообще всего 12 проб, которые и есть те самые монолиты? Потому и 2 ИГЭ?)))))

Опубликовано

Даже на небольшой площадке при отборе 6 образцов глинистого грунта, часть значений настолько выклинивается, что их приходится отбраковывать.. Т.е в суглинке попадается глина, в глине суглинок, модуль иногда в 1,5 раза отличается по одному отобранному грунту.. Так же и песок, из 10 отобранных образцов, часть песков другой зернистости..

Поэтому правило конечно есть - это норматив, но изыскания делаются не ради прохождения экспертизы.. В случае геологии правило чем больше - тем лучше действует на 100%..

Опубликовано

Даже на небольшой площадке при отборе 6 образцов глинистого грунта, часть значений настолько выклинивается, что их приходится отбраковывать.. Т.е в суглинке попадается глина, в глине суглинок, модуль иногда в 1,5 раза отличается по одному отобранному грунту.. Так же и песок, из 10 отобранных образцов, часть песков другой зернистости..

Поэтому правило конечно есть - это норматив, но изыскания делаются не ради прохождения экспертизы.. В случае геологии правило чем больше - тем лучше действует на 100%..

Вот к этому и пришли, что действует правило 6/10 и здравый смысл.

 

Просто есть задачи и посложнее когда отбурили не 800 м, а 3 или 4 скважины по 8 м и выделили эдак 5 или больше ИГЭ, да еще слабые или специфические грунты попались (набухающие или просадочные допустим) + инженерно-геологические процессы в виде подтопления, закарстованости. Вот это задача...!  :D

Опубликовано

Шнек

В вашем случае с ЛЭП на 140 км возможно следует выделять не ИГЭ а РГЭ. ГОСТ 20522-2012 п.4.6 посмотрите

Не в бровь, а в глаз! Вот что значит мастер..... Никто здесь про РГЭ даже не вспомнил))))))

Опубликовано

И как вы думаете, на эти 200 м 18 монолитов будет достаточно?

 

На 200 п.м. одного ИГЭ 20 монолитов (в смысле, полных комплексов), ИМХО, хватит

 

Шнек

В вашем случае с ЛЭП на 140 км возможно следует выделять не ИГЭ а РГЭ. ГОСТ 20522-2012 п.4.6 посмотрите

 

А зачем эта вещь в себе, проектантов запутывать :)

 

ИГЭ (на линейном объекте с островной мерзлотой длиной как раз под сотню где-то 40+ выделяли) и прослои в них - рулят

Опубликовано

Реконструкция, здание 20х30, лента, 2 этажа, 3 скв по 12 м, 3 ТСЗ, 2 шурфа.

Разрез 6 ИГЭ (насыпной, 3 песка 2 суглинка). На данную глубину по количеству опробованных грунтов по СП на каждый ИГЭ опробован только один, на котором стоит здание, он имеет достаточную мощность. Остальные мощностью от 0,5 и до 2 м.

Таким образом на пески получается от 3 до 7 образцов. На нижний суглинок 4.

Кроме того, по СЗ достаточно определений по всему разрезу, но часть грунтов мел, юра, т.е. сделать выводы по СЗ не получиться.. По юре 4 образца - 3 стабилометра..

Вопрос. Обоснование того, что  мощность грунтов небольшая, скважин мало, т.к. в программе столько заложено, является достаточным обоснованием того, что грунты опробованы не полностью??

Опубликовано

Реконструкция, здание 20х30, лента, 2 этажа, 3 скв по 12 м, 3 ТСЗ, 2 шурфа.

Разрез 6 ИГЭ (насыпной, 3 песка 2 суглинка). На данную глубину по количеству опробованных грунтов по СП на каждый ИГЭ опробован только один, на котором стоит здание, он имеет достаточную мощность. Остальные мощностью от 0,5 и до 2 м.

Таким образом на пески получается от 3 до 7 образцов. На нижний суглинок 4.

Кроме того, по СЗ достаточно определений по всему разрезу, но часть грунтов мел, юра, т.е. сделать выводы по СЗ не получиться.. По юре 4 образца - 3 стабилометра..

Вопрос. Обоснование того, что  мощность грунтов небольшая, скважин мало, т.к. в программе столько заложено, является достаточным обоснованием того, что грунты опробованы не полностью??

1. Всё зависит от этажности здания и нагрузок на грунты - может 12 м это перебор - а достаточно 8-10 м, поэтому количество ИГЭ уменьшится. Насыпной грунт можно не выделять в ИГЭ, а в ИГС (слой) - и давать его физическую характеристику

2. Раз реконструкция, то в первую очередь интересуют грунты под подошвой фундаментов - необходимо понимать их мощность и делать упор на изучение именно этого ИГЭ - что вы и сделали собственно

3. Все ваши соображения относительно отклонений от НД должны прописываться в программе работ и согласовывать с Заказчиком

4. Подтянуть материалы изысканий прошлых лет - добавить пробы в сводную таблицу (по возможности)

Опубликовано

1. Всё зависит от этажности здания и нагрузок на грунты - может 12 м это перебор - а достаточно 8-10 м, поэтому количество ИГЭ уменьшится. Насыпной грунт можно не выделять в ИГЭ, а в ИГС (слой) - и давать его физическую характеристику

2. Раз реконструкция, то в первую очередь интересуют грунты под подошвой фундаментов - необходимо понимать их мощность и делать упор на изучение именно этого ИГЭ - что вы и сделали собственно

3. Все ваши соображения относительно отклонений от НД должны прописываться в программе работ и согласовывать с Заказчиком

4. Подтянуть материалы изысканий прошлых лет - добавить пробы в сводную таблицу (по возможности)

1. Заглубление подвала 4 м. 12 м скважина это минимум.. Опробование техногенных грунтов в данном случае не рассматриваю.

2. Да изучили, но нормативы и эксперты будут смотреть соответствует ли отчет по ИГИ нормативной документации, и как показывает опыт логика расходится с нормативом, а эксперт без логики смотрит соответствие нормативу, в принципе у него должность такая, обязанности и ответственность, поэтому вопрос и стоит, обосновать или искать другие варианты... 

3. В программе работ не возможно предусмотреть все на 100%, по грунтам там прописываются общие понятие, которые основываются на гипотезе.

4. В МГГТ нет архивных материалов по данному зданию, да и архивы сейчас в основном все прошлого века, что не дает возможность их применять в качестве дополнительных данных для изучения физмех св-в...

Опубликовано

Реконструкция, здание 20х30, лента, 2 этажа, 3 скв по 12 м, 3 ТСЗ, 2 шурфа.

Разрез 6 ИГЭ (насыпной, 3 песка 2 суглинка). На данную глубину по количеству опробованных грунтов по СП на каждый ИГЭ опробован только один, на котором стоит здание, он имеет достаточную мощность. Остальные мощностью от 0,5 и до 2 м.

Таким образом на пески получается от 3 до 7 образцов. На нижний суглинок 4.

Кроме того, по СЗ достаточно определений по всему разрезу, но часть грунтов мел, юра, т.е. сделать выводы по СЗ не получиться.. По юре 4 образца - 3 стабилометра..

Вопрос. Обоснование того, что  мощность грунтов небольшая, скважин мало, т.к. в программе столько заложено, является достаточным обоснованием того, что грунты опробованы не полностью??

Мне один раз удалось обосновать неполное опробование ИГЭ ввиду малой мощности, малого кол-ва скважин и т.п. Но позже не допускал такого. Можно и не обосновать. Заветные цифры 6 и 10 хоть умри но выдай

Опубликовано

Мне один раз удалось обосновать неполное опробование ИГЭ ввиду малой мощности, малого кол-ва скважин и т.п. Но позже не допускал такого. Можно и не обосновать. Заветные цифры 6 и 10 хоть умри но выдай

Аналогичная история была. Как ни печально, проще придумать набрать нужное кол-во образцов, чтобы эксперт "отстал". 

Опубликовано

Интересует мнение.

Есть площадка. На ней, допустим, расположены 5 зданий. Каждое здание отдельный этап изысканий и отдельный отчет.

Если делать по каждому зданию отдельный отчет, то статистическая обработка результатов лабораторных работ (ну и полевых в том числе) под каждая здание своя, но если делать одним этапом, то вместо статистической обработки под каждое здание, выполняется статистическая обработка по всему участку работ.

В итоге если сравнить данные по стат. обработке по каждому зданию и отдельно по всему участку, то получаются результаты, которые по одному и тому же грунту отличаются в широких пределах.

 

Вопрос. Как Вы считаете, нужно делать статистическую обработку непосредственно под здание или под участок проведения изысканий?

Опубликовано

Стат. обработка по всему участку. А как разбито на этапы значения не имеет.

Т.е если 5 этапов, то в первом этапе одна стат обработка, в следующем с учетом первого, во втором с учетом предыдущих и т.д.?!

С одной стороны, чем больше образцов, тем больше усредняются значения, но частенько под конкретное сооружение показатели меньше, чем в общем по площадке, т.е запас больше.

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст