Перейти к содержанию
Форумы - Инженерные изыскания для строительства

Рекомендуемые сообщения

Доброго времени суток, господа.

Вопрос такого характера. В СП 11-105-97 говорится:

8.6. Глубину горных выработок при плитном типе фундаментов (ширина фундаментов более 10 м) следует устанавливать по расчету, а при отсутствии необходимых данных глубину выработок следует принимать равной половине ширины фундамента, но не менее 20 м для нескальных грунтов. 

 

Какой глубины должны быть скважины, если ширина фундамента меньше десяти метров? Объекты не особо тяжёлые. Металлоконструкции, в общем. Но уровень ответственности повышенный. Мы бурим восьмёрки, но есть подозрения, что этого недостаточно.

 

Заглубление подземных частей: 5,0 м.

Фундамент плитный + блоки.

Ориентировочный вес сооружения: мачта 1,5 т + контейнер 3 т. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Хорошо, тогда следующий вопрос. В чьей компетенции находится определение глубины выработок?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

п. 7.8 СП 11-105-97, часть I

Это понятно. Кстати, по этой таблице восьмёрок должно хватать. И кто обычно занимается определением этой глубины? Явно не полевой геолог ведь? Ответственность за выбор глубины на ком лежит?)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

На главном геологе или любом другом специалисте, ведущем объект (написание программы, задание лаб-ии, написание тех отчета)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Это понятно. Кстати, по этой таблице восьмёрок должно хватать. И кто обычно занимается определением этой глубины? Явно не полевой геолог ведь? Ответственность за выбор глубины на ком лежит?)

Ответственность на директоре организации, либо учредителях. А азы должен знать рядовой геолог иначе он не геолог, а техник. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Глубины горных выработок строго определены по СП. Но при плитном фундаменте проектировщики могут рассчитать сжимаемую толщу и исходя из нее определить необходимую глубину. Но это только грамотные проектировщики....

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Что значит не менее 20? Для трансформаторной подстанции на плитном фундаменте надо бурить 20 метров?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Стороны плиты менее 10 м - считайте, как ленточный ф-т.. А вот если будет под трансформаторную или под туалет 10,5 м на 10,5 то 20-ки, ну или обосновывайте расчетом сферы взаимодействия..

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Стороны плиты менее 10 м - считайте, как ленточный ф-т.. А вот если будет под трансформаторную или под туалет 10,5 м на 10,5 то 20-ки, ну или обосновывайте расчетом сферы взаимодействия..

То есть, руководствуясь таблицей 8.2, СП 11-105-97 ч.1, при заглублении фундамента не более двух метров, восьмёрок должно хватать. Выходит так. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Что значит не менее 20? Для трансформаторной подстанции на плитном фундаменте надо бурить 20 метров?

Я в последние год-полтора стал заменять слово плита в ТЗ на железобетонный монолит и беру глубину скважин как под ленточный фундамент

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

То есть, руководствуясь таблицей 8.2, СП 11-105-97 ч.1, при заглублении фундамента не более двух метров, восьмёрок должно хватать. Выходит так. 

Руководствуясь таблицей и заглублением до 4 м, наличием грунтовых вод, глубина у Вас будет принята 4-6 м от низа ф-та, т.е. 10 м или 8м, если не будет подземных вод.

 

Я в последние год-полтора стал заменять слово плита в ТЗ на железобетонный монолит и беру глубину скважин как под ленточный фундамент

Это уточняется в общении с Заказчиком, частенько стали прописывать плита, но когда видишь тип сооружения понимаешь, что это не монолитный жб ф-т, а что-то типа плита дорожная железобетонная.. Вот весь каламбур..

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Это уточняется в общении с Заказчиком, частенько стали прописывать плита, но когда видишь тип сооружения понимаешь, что это не монолитный жб ф-т, а что-то типа плита дорожная железобетонная.. Вот весь каламбур..

Вот поэтому, по возможности, я прошу Заказчиков в ТЗ заменить словосочетание плитный фундамент на железобетонный монолит

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

По ТЗ фундаменты: основания размерами 30х50 м под ангар из плит ПАГ-14  по песчанно-щебеночному основанию т. 50 см.

Вопрос: Чем руководствоваться при выборе глубины скважин?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

По ТЗ фундаменты: основания размерами 30х50 м под ангар из плит ПАГ-14  по песчанно-щебеночному основанию т. 50 см.

Вопрос: Чем руководствоваться при выборе глубины скважин?

Расчетом толщины ЛДС. Прил.Г п.Г.2 СП 22.13330.2011

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Расчетом толщины ЛДС. Прил.Г п.Г.2 СП 22.13330.2011

Спасибо. 

По опыту не сравнивали данные по расчету ЛДС с данными расчета сферы взаимодействия? 

В случае если не известны грунты, приняли по худшему по ф-ле Г.2, выполнили работу, оказалось, что основание сложено песчано-глинистыми грунтами, считаем значение "H" (Г.3), оно превышает "Н" (Г.2), на основании которого принята глубина скважин, как потом отбиваться? 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В случае если не известны грунты, приняли по худшему по ф-ле Г.2, выполнили работу, оказалось, что основание сложено песчано-глинистыми грунтами, считаем значение "H" (Г.3), оно превышает "Н" (Г.2), на основании которого принята глубина скважин, как потом отбиваться? 

А как на счет включить мозги и взять в руки калькулятор?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А как на счет включить мозги и взять в руки калькулятор?

В ф-ле Г.3. даже включать мозги и считать не нужно, заведомо больше..

Так как быть, если расчет произведен по ф-ле Г.2, а в итоге основание песчано-глинистое и Г.2 не катит, а работы уже выполнены?!

Вопрос изначально стоит в том, что бы заложить обоснованный объем, после производства которого вопросов со стороны экспертиз не будет.

 

Пи.Си.: ну и конечно посдержаннее надо быть, посдержаннее.., не хотите отвечать не отвечайте, но грубить.. не красиво.. не красиво..

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

Тысяча извинений. Не хотите считать? не считайте. Но вот сами себе противоречите: как может расчет Н по Г.3 быть больше худшего Н по Г.2? 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Тысяча извинений. Не хотите считать? не считайте. Но вот сами себе противоречите: как может расчет Н по Г.3 быть больше худшего Н по Г.2? 

Вчера исходил из того, что к числу по ф-ле Г.2 в любом случае прибавляется значение..

 

Дано ф-т 30х50 м, давление под подошвой 150 кПа.

 

По ф-ле Г.2 рассчитываем какую принять глубину.

Предполагаю, что в разрезе пески:

Н=(Но+ф*Кр=(6+0,1*30)*0,85=7,65 м

В нашем случае Н=Hs=7,65 м.

 

Предполагаю, что в разрезе глинистые грунты:

Н=(Но+ф*Кр=(9+0,15*30)*0,85=11,475 м.

 

Расчет по ф-ле Г.3

Предполагаем, что в разрезе и глинистые и песчаные грунты

Н=Нs+hcl/3 

hcl=Hcl

Hcl=(Ho+ф*Кр=(9+0,15*30)*0,85=11,475 м

 

т.е. Н=Нs+Hcl/3=7,65+(11,475/3)=11,475 м

 

Наверное пришло мое время извиниться, прошу прощения за несдержанность!

Худшее значение по Г.2 равно значению Г.3.

 

Принципиально ф-ла Г.2 разделена по пескам и суглинкам, но я так понимаю (из расчетов выше), что считать в любом случае стоит по ф-ле Г.3, т.к не зная разреза предположить, что там будет не ясно, а по ф-ле Г.3 будет максимально наихудший результат...

post-815-0-28792700-1435817683_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

monolitgeo, в формуле Г.3 hcl не равно, а меньше Hcl, т.к. представляет суммарную толщину слоев глинистых грунтов за минусом слоев песка в пределах Hcl. Отсюда худшее значение Н для глинистых грунтов по Г.2 всегда будет больше значения Г.3, а Г.2 для песков соответственно всегда будет меньше Г.3. Поэтому, не зная разреза вероятно лучше считать предвариловку по Г.2 для глинистых грунтов, выбирая таким образом максимальную глубину и радуя этим эксперта. Но зная архивный разрез непосредственно на площадке, можно считать и по Г.3 радуя этим заказчика. пи си: Капица крут 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...


×
×
  • Создать...