Количество точек статического зондирования на сооружение

Рекомендуемые сообщения

Всем привет! Кто нибудь сталкивался с такой проблемой: по СП 11-105-97 Часть 1 "Инженерно-геологические изыскания" и  СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты указано, что на здание и сооружение при свайных фундаментах нужно не менее 6 точек статического зондирования. Как это осуществить на сооружении с размерами в плане например 8x5м или вышке с одной сваей в основании?? Может есть в СП какие нибудь примечания по этому поводу? 

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Всем привет! Кто нибудь сталкивался с такой проблемой: по СП 11-105-97 Часть 1 "Инженерно-геологические изыскания" и  СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты указано, что на здание и сооружение при свайных фундаментах нужно не менее 6 точек статического зондирования. Как это осуществить на сооружении с размерами в плане например 8x5м или вышке с одной сваей в основании?? Может есть в СП какие нибудь примечания по этому поводу? 

СП 11-105-97 носит исключительно рекомендательный характер, СП 24 приложение Б аналогично.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

СП 11-105-97 носит исключительно рекомендательный характер

 

а как определить что СП 11-105-97 рекомендательный? Там же в приложениях есть наименования обязательные и рекомендательные...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

СП 11-105-97 носит исключительно рекомендательный характер, СП 24 приложение Б аналогично.

Ну, конечно, рекомендательный - один из основных документов, регламентирующих объемы изыскательских работ.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да никаких примечаний..

В одном 6 точек на ИГЭ, в другом 6 точек на здание..

Вот и просчитывай.. к какому эксперту попадешь..

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

мое мнение сколько скважин - столько статик, плюс можно дополнительно между скважинами заложить для кореляции если это необходимо.

статику сделать не сложно, пробурил скважину отехал на достаточное расстояние сделал статику, так точно неупустишь ни ИГЭ ни разрез (если экперту нужно 6 точек на ИГЭ). Плюс статика самый действенный способ считать сваи по лбу и боку, особенно боку.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

мое мнение сколько скважин - столько статик, плюс можно дополнительно между скважинами заложить для кореляции если это необходимо.

Эти б слова да Заказчику в уши(

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...


×
×
  • Создать...