Эдем Опубликовано 7 мая, 2012 Опубликовано 7 мая, 2012 Как рассчитать тип грунтовых условий по просадочности. В Пособии к СНиП 2.02.01-83 очень все расплывчато. Заранее признательна Цитата
leftist Опубликовано 7 мая, 2012 Опубликовано 7 мая, 2012 Как рассчитать тип грунтовых условий по просадочности. В Пособии к СНиП 2.02.01-83 очень все расплывчато. Заранее признательнаИногда я обхожусь без расчета суммарной просадки. Например, если начальное просадочное давление меньше напряжения от собственного веса грунта в пределах толщи менее 2-х метров. В отчет так и писал, тип грунтовых услових условий по просадочности I, т.к. ..... Цитата
Игорь Болеславович Опубликовано 8 мая, 2012 Опубликовано 8 мая, 2012 Иногда я обхожусь без расчета суммарной просадки. Например, если начальное просадочное давление меньше напряжения от собственного веса грунта в пределах толщи менее 2-х метров. В отчет так и писал, тип грунтовых услових условий по просадочности I, т.к. .....Напишите свою электронную почту, я сброшу свою программку для расчёта просадки Цитата
Эдем Опубликовано 8 мая, 2012 Автор Опубликовано 8 мая, 2012 Иногда я обхожусь без расчета суммарной просадки. Например, если начальное просадочное давление меньше напряжения от собственного веса грунта в пределах толщи менее 2-х метров. В отчет так и писал, тип грунтовых услових условий по просадочности I, т.к. ..... А с экспертизой не бывает проблем? У нас есть программа в Excelдля расчета типа, но экспертиза ее не принимает, заявляя что она не ГОСТирована Цитата
kotov_sgt Опубликовано 11 мая, 2012 Опубликовано 11 мая, 2012 А с экспертизой не бывает проблем? У нас есть программа в Excelдля расчета типа, но экспертиза ее не принимает, заявляя что она не ГОСТированаА вы что программу в отчете указываете по ктр считали просадку? Я в отчете привожу только окончательные цифры - начальное просадочное давление, коэф. относит просадочности, тип просадки и величину просадки (при условии что ее можно посчитать), ну и соответственно график для определения типа просадки. Цитата
leftist Опубликовано 21 мая, 2012 Опубликовано 21 мая, 2012 Напишите свою электронную почту, я сброшу свою программку для расчёта просадкиИзвините, что долго молчал, видимо что- то с личными настройками на форуме. Я программку и не просил, но если вышлите, с удовольствием ознакомлюсь. lukavladi@yandex.ru Цитата
Игорь Болеславович Опубликовано 18 июня, 2012 Опубликовано 18 июня, 2012 Извините, что долго молчал, видимо что- то с личными настройками на форуме. Я программку и не просил, но если вышлите, с удовольствием ознакомлюсь. lukavladi@yandex.ruОтправка программы по расчёту грунтовых условий по просадочности завершена. Пишите свою. Цитата
leftist Опубликовано 19 июня, 2012 Опубликовано 19 июня, 2012 Отправка программы по расчёту грунтовых условий по просадочности завершена. Пишите свою.Ничего не получал!? Цитата
Beriko Опубликовано 18 июля, 2012 Опубликовано 18 июля, 2012 Дорогие геологи, я молодой специалист,работаю инженером-геологом в данный момент нуждаюсь в помощи не могу определить суммарную просадочность грунта и расчета категории просадочности ... Цитата
grey_coyote Опубликовано 18 июля, 2012 Опубликовано 18 июля, 2012 не могу определить суммарную просадочность грунта и расчета категории просадочности ...Для начала прочитайте ”Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений к СНиП 2.02.01-83”, Москва, 1986 - там подробно описаны методики определения: суммарной просадки от собственного веса, мощности просадочной толщи, глубины до верхней границы нижней просадочной зоны, типа грунтовых условий по просадочности... Лубочно - один из основных методов: разделяете всю просадочную толщу на элементарные (расчетные) слои (примерно 100см мощностью), по каждому слою в соответствии с отобранными в интервале слоя пробами вписывайте начальное просадочное давление (для эл. слоя). По плотности грунтов расчитывайте для каждого слоя нагрузку от вышележащих грунтов (в середине расчетного слоя), определяете относительную просадку для каждого элементарного слоя по начальному просадочному давлению для этого слоя и давлению от веса вышележащей толщи грунтов (суммы элементарных слоев выше расчетного). Суммарную просадку в слоях меньше 0,01 игнорируйте, остальные просадки (>0.01) в элементарных слоях суммируйте - получаете суммарную просадку от собственного веса грунта. Глубину до верхней границы нижней просадочной зоны определяете по превышению отн. просадки в слое >0.01 от давления вышележащей толщи грунтов. Цитата
Beriko Опубликовано 18 июля, 2012 Опубликовано 18 июля, 2012 Для начала прочитайте “Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений к СНиП 2.02.01-83”, Москва, 1986 - там подробно описаны методики определения: суммарной осадки от собственного веса, мощности просадочной толщи, глубины до верхней границы нижней просадочной зоны, типа грунтовых условий по просадочности... Лубочно - один из основных методов: разделяете всю просадочную толщу на элементарные (расчетные) слои (примерно 100см мощностью), по каждому слою в соответствии с отобранными в интервале слоя пробами вписывайте начальное просадочное давление (для эл. слоя). По плотности грунтов расчитывайте для каждого слоя нагрузку от вышележащих грунтов (в середине расчетного слоя), определяете относительную просадку для каждого элементарного слоя по начальному просадочному давлению для этого слоя и давлению от веса вышележащей толщи грунтов (суммы элементарных слоев выше расчетного). Суммарную просадку в слоях меньше 0,01 игнорируйте, остальные просадки (>0.01) в элементарных слоях суммируйте - получаете суммарную просадку от собственного веса грунта. Глубину до верхней границы нижней просадочной зоны определяете по превышению отн. просадки в слое >0.01 от давления вышележащей толщи грунтов. может у кого нибудь есть программа в Exel ??? чтобы просто вводить данные ... у меня есть эти госты,тока я в значениях формул разобраться не могу ... Цитата
Heaven Опубликовано 18 июля, 2012 Опубликовано 18 июля, 2012 ... у меня есть эти госты,тока я в значениях формул разобраться не могу ......типа лень или клинический случай?... Цитата
Beriko Опубликовано 18 июля, 2012 Опубликовано 18 июля, 2012 ...типа лень или клинический случай?...Не лень ... просто у меня есть 8 проб монолита грунта с одной скважины, есть таблица с других проектов, но некоторые данные не понятны, откуда что суммируют ...камеральщица не хочет учить меня этому,зажала,хотя она знает и стаж у нее 30 лет .... Цитата
leftist Опубликовано 18 июля, 2012 Опубликовано 18 июля, 2012 ...типа лень или клинический случай?...Уважаемый Heaven!!! Увидел Вас на форуме и не удержался вновь обратиться. В теме "Пески и их обработка" есть мое послание непосредственно к Вам. Пожалуйста, растолкуйте поставленные там вопросики, очень надеюсь на быстрый ответ Цитата
Heaven Опубликовано 3 августа, 2012 Опубликовано 3 августа, 2012 Уважаемый Heaven!!! Увидел Вас на форуме и не удержался вновь обратиться. В теме "Пески и их обработка" есть мое послание непосредственно к Вам. Пожалуйста, растолкуйте поставленные там вопросики, очень надеюсь на быстрый ответУважаемый 'lukavladi'!!! Знал бы больше, сказал больше. А так чисто из практики, чему люди научили.. Цитата
Геовита Опубликовано 22 января, 2013 Опубликовано 22 января, 2013 Напишите свою электронную почту, я сброшу свою программку для расчёта просадкиУважаемый Игорь Болеславович! Не могли бы Вы также объяснить, в какой форме Вы представляете результаты расчетов просадочности в тексте пояснительной записки. Если в случае площадных изысканий мне еще как-то понятно, то как представлять эти результаты в случае линейных ( газопровод, скважины через 300м, глубина 5м, через 1.5км-15м). Буду очень благодарна Цитата
Игорь Болеславович Опубликовано 23 января, 2013 Опубликовано 23 января, 2013 Уважаемый Игорь Болеславович! Не могли бы Вы также объяснить, в какой форме Вы представляете результаты расчетов просадочности в тексте пояснительной записки. Если в случае площадных изысканий мне еще как-то понятно, то как представлять эти результаты в случае линейных ( газопровод, скважины через 300м, глубина 5м, через 1.5км-15м). Буду очень благодарнаОтветил через личные сообщения. Цитата
Ольга 86 Опубликовано 6 мая, 2013 Опубликовано 6 мая, 2013 Коллеги, а не проинструктируете ли как строить график для определения типа просадки. Цитата
nagornova Опубликовано 27 мая, 2013 Опубликовано 27 мая, 2013 Коллеги, а не проинструктируете ли как строить график для определения типа просадки. Цитата
геологиня Опубликовано 4 июня, 2014 Опубликовано 4 июня, 2014 Иногда я обхожусь без расчета суммарной просадки. Например, если начальное просадочное давление меньше напряжения от собственного веса грунта в пределах толщи менее 2-х метров. В отчет так и писал, тип грунтовых услових условий по просадочности I, т.к. .....Напишите свою электронную почту, я сброшу свою программку для расчёта просадки Доброго дня суток! если не жалко, не могли бы скинуть программу для расчета просадки мне тоже. Буду очень-очень признательна. Цитата
Серега Опубликовано 9 августа, 2014 Опубликовано 9 августа, 2014 Всем добрый вечер, я студент, подскажите как сделать расчет просадки, Снип не выручил. А основные вопросы такие. У меня 16 этажное здание, подземная парковка 9 метрови еще плита 1,2 м , осадку посчитал, а для просадку считать надо с 0 отметки или с -10,2метров? и я не совсем понимаю относительную просадочность грунтов. Относительная просадочность при давлениях (МПа) зачем мне они вообще нужны при давлнениях разных?? и какое значение из отчета брать? если есть пример то буду рад разобраться, если программа тоже не плохо. и как найти глубину до которой надо считать просадку??? и у меня только 1 слой просадочный 10 метров а остальные не просадочные, надо толщину слоя брать 10 метров или у меня вообще просадки не будет и расчет не нужен? Цитата
kotov_sgt Опубликовано 11 августа, 2014 Опубликовано 11 августа, 2014 Относительная просадочность при давлениях (МПа) зачем мне они вообще нужны при давлениях разных?? и какое значение из отчета брать? Они нужны для построения графиков и расчетов (определение напряжения грунта от собственного веса и определения начального просадочного давления). Относительная деформация просадки (эпсилон) берется по второй кривой при 3кг/см2 (0,3МПа). По идее считать просадку нужно под плитой, тк остальной грунт вынимается. Цитата
Серега Опубликовано 12 августа, 2014 Опубликовано 12 августа, 2014 Относительная просадочность при давлениях (МПа) зачем мне они вообще нужны при давлениях разных?? и какое значение из отчета брать? Они нужны для построения графиков и расчетов (определение напряжения грунта от собственного веса и определения начального просадочного давления). Относительная деформация просадки (эпсилон) берется по второй кривой при 3кг/см2 (0,3МПа). По идее считать просадку нужно под плитой, тк остальной грунт вынимается. спасибо) а у Вас примера расчета нет? Цитата
kotov_sgt Опубликовано 14 августа, 2014 Опубликовано 14 августа, 2014 Там надо показывать и объяснять, есть эксельки, ктр дают готовый результат, но с примером где все расписано поэтапно сложнее Цитата