ангео Опубликовано 16 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2013 Строим ТП, РАЗМЕР 7*5м, задача определить удельное электрич. сопротивление, вопрос как расположить профиль? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grey_coyote Опубликовано 16 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2013 Строим ТП, РАЗМЕР 7*5м, задача определить удельное электрич. сопротивление, вопрос как расположить профиль?Мне так сдается, что для определения УЭС грунта для установки AMNB 2-2-2м и при таких размерах ТП ориентация без особой разницы. Хотите в крест по углам для контроля сделайте, все одно контрольные измерения нужны... Собственно вы ж только кажущееся сопротивление грунта определяете где-то как-то примерно на глубине АВ/2 - АВ/4, а не БТ. А электрику-конструктору в общем и целом - чем больше УЭС тем лучше - с запасом заземление посчитает - они это любят...(даже если по факту УЭС маленькое - все одно, скорее всего подстрахуются и по таблице возьмут). Если вы типа микроВЭЗ хотите с разными разносами АВ, типа изменения УЭС грунта по глубине, то наверное лучше в крест в каждой точке... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor N Опубликовано 16 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2013 Строим ТП, РАЗМЕР 7*5м, задача определить удельное электрич. сопротивление, вопрос как расположить профиль? Для подстанций делается крестовый ВЭЗ. Разносы разные для разных ПС. Для 500кВ разматывают АБ/2 до 800м. А для вашей метров 30 хватит., установка Шлюмберже. Получите геоэлектрический разрез, где будет мощность слоя и его УЭС, слоя 2-3 отобьется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ангео Опубликовано 17 января, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2013 Спасибо!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grey_coyote Опубликовано 18 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2013 А для вашей метров 30 хватит., установка Шлюмберже. Получите геоэлектрический разрез, где будет мощность слоя и его УЭС, слоя 2-3 отобьется.Не знаю есть ли четкие нормативы и что написано в ТЗ на счет глубины заземляющего контура и его конструкции, но на практике конструктор-электрик на ТП обычно закладывает уголковое заземление (50х50х5) длиной (глубиной) 3 метра (в среднем) 6-10 электродов по контуру с шагом 2-2,5 метра, связанных полосой - это позволяет обеспечить необходимое сопротивление растеканию тока (не более 4 Ом). Если заземление не уголковое а трубчатое, то может быть глубже, но обычно закладывают уголковое глубиной 3 максимум 4 метра... Я к тому что если в ТЗ не оговорена конструкция и глубина...может 30 м АБ/2 и многовато будет...излишества... плюс на практике геоэлектрический разрез электрик, скорее всего, изучать не будет - возьмет нечто округленное и побольше, плюс еще подстрахует коэффициентом сезонности (типа 1,4) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igor N Опубликовано 18 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2013 Не знаю есть ли четкие нормативы и что написано в ТЗ на счет глубины заземляющего контура и его конструкции, но на практике конструктор-электрик на ТП обычно закладывает уголковое заземление (50х50х5) длиной (глубиной) 3 метра (в среднем) 6-10 электродов по контуру с шагом 2-2,5 метра, связанных полосой - это позволяет обеспечить необходимое сопротивление растеканию тока (не более 4 Ом). Если заземление не уголковое а трубчатое, то может быть глубже, но обычно закладывают уголковое глубиной 3 максимум 4 метра... Я к тому что если в ТЗ не оговорена конструкция и глубина...может 30 м АБ/2 и многовато будет...излишества... плюс на практике геоэлектрический разрез электрик, скорее всего, изучать не будет - возьмет нечто округленное и побольше, плюс еще подстрахует коэффициентом сезонности (типа 1,4) Согласен что может и многовато, но геофизика она и не стоит ни чего, что 30 что 15, разница по времени 10 минут, и все равно рублей 5 денег если не далеко ехать... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grey_coyote Опубликовано 18 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2013 Согласен что может и многовато, но геофизика она и не стоит ни чего, что 30 что 15, разница по времени 10 минут, и все равно рублей 5 денег если не далеко ехать...Ну да, копейки, я часто УЭС и БТ в смету на маленькие объекты и не включаю - ни поле ни камералку... толку чуть... Но, практически, разматывать линию в 60 метров, путаясь в проводах и электродах - тоже лень за такие деньги, камерально - это еще можно В одной книжонке 60-х годов вычитал, что мол есть такой способ прямо на керне УЭС мерять - аналог лабораторного метода - с двух сторон к монолиту стальные пластинки известной площади прижимаются (типа АВ) и симметрично втыкаются в монолит два медных стержня (типа МN) - компактно и мороки меньше с растяжкой линий, но в натуре не пробовал ни разу... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geofiz_Kuz Опубликовано 21 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2013 Всем добрый день! ВОзник вопрос по УЭС! существует такой "Временное методическое указание по определению подземной коррозии, Москва, 1967г." Там в таблице пять ест коэффициен пересчета уэс в зависимости от месяца года, в котором проводилось измерение. Слуужбы контроля начали придираться- мол "старый документ. не надо нам его!" Как быть и как расчитываете УЭС вы??? Используете какие СНиПы или СРП и т.п.?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grey_coyote Опубликовано 22 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2013 Всем добрый день! ВОзник вопрос по УЭС! существует такой "Временное методическое указание по определению подземной коррозии, Москва, 1967г." Там в таблице пять ест коэффициен пересчета уэс в зависимости от месяца года, ....ГОСТ 9.602-2005. Общие требования к защите от коррозии... в этом и предыдущих ГОСТах коэффициент сезонности десйствительно неупоминается... В Украине с 01.07.2007 года отменен этот ГОСТ "Общие требования к защите от коррозии"... Теперь вместо одного стандарта действуют сразу несколько - ДСТУ БВ.2.5-30:2006 Трубопроводы стальные подземные холодного и горячего водоснабжения. Общие требования защиты от коррозии, ДСТУ БВ.2.5-29:2006 Газопроводы стальные Общие требования защиты от коррозии, ДСТУ 45.016-2000 Сооружения связи подземные. Общие требования... В приложениях по методике определения УЭС 4-х электродной установкой Шлюмберже в первых двух ДСТУ совершенно однозначно в расчетную формулу вводится коэффициент сезонности и приведена таблица... рг=2ПИRKг Так что в Украине нормативная база под этот коэффициент есть, в России, к сожалению, не знаю. Я применял Кг всегда, практически с рождения и по сей день привожу в отчете сопротивление замеренное и сопротивление минимальное с учетом коэффициента сезонности... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SoloWand Опубликовано 31 октября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2013 Вот в этой методичке РУКОВОДСТВО по проектированию, строительствуи эксплуатации заземлений в установках проводной связи и радиотрансляционныхузлов Издательство «связь»МОСКВА 1971 такие рекомендации 8.38. При проектировании заземления на небольшой площадке (S < 400 м2) выполняется одно вертикальное электрическое зондирование. При этом центр симметрии четырехэлектродной схемы (центр зондирования) должен находиться в центре или вблизи центра будущего заземления. 8.39. При устройстве заземления на больших площадках (S > 400 м2), на которых могут иметь место некоторая неоднородность по удельному сопротивлению верхнего слоя (r1) и изменение толщины этого слоя h1, число зондирований должно быть больше. При площади контура S до 2000 м2 минимальное число зондирований может быть рассчитано по формуле n >= S/400. (8.8) 8.40. Места зондирований на площадке больших размеров определяются следующим образом. Площадку разбивают примерно на одинаковые квадраты или близкие к ним прямоугольники размером 40х40, 40х50 м2 и т.д. В каждом квадрате (прямоугольнике) проводится одно зондирование, причем центр зондирования выбирается в геометрическом центре квадрата (прямоугольника). Направление разноски электродов не играет решающей роли, так как параметры r1 и h1 определяются зондированием при небольших расстояниях между электродами (до 30-45 м). Примеры организации работ на площадках разных размеров даны на рис. (см. в методичке) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Артем32 Опубликовано 3 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 июля, 2014 Здравствуйте. У меня такой вопрос возник. При выполнении ВЭЗ на ПС 500кВ какая должна быть величина разноса АВ/2 чтобы достичь глубины 20-25м? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geo75ru Опубликовано 13 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 Приближенная оценка глубины исследований симметричной установки 1/5 - 1/7 АВ, для трех электродных установок 70% от АВ. На практике этими цифрами и пользуемся. Вообще, в зависимости от параметров геоэлектрического разреза глубина варьирует от 1/3 до 1/10 АВ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
New Vanish Опубликовано 4 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 марта, 2015 Ребята привет! Научите, пожалуйста, строить кривые ВЭЗ. Проблема такая сложилась, что надо кривые. А я только теорию изучал. Проблема в том, что известно УЭС и глубина залегания слоев. Как получить теоретические кривые? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SoloWand Опубликовано 7 марта, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 марта, 2015 Лично я строил в программе IPI2Win. Вроде как бесплатна и можно в интернете найти Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталий ВВ Опубликовано 27 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2015 Доброго времени суток, подскажите пожалуйста как загрузить протокол электроизмерений в "ОМЕГУ 48". Протокол создаю в "x2ipi". Оmega comander постоянно ругается. Выводит предупреждение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rogachev Опубликовано 27 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2015 На что ругается? Проверьте на соответствие протокол. # X Y Z - опрос положения электрода (4 числа). # a b m n - какие электроды в работе (5 чисел). протокол текстового типа, формат данных следующий: # X Y Z числа_ # A B M N числа_ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталий ВВ Опубликовано 27 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2015 Создаю протокол в программе x2ipi, сохраняю на рабочем столе в формате txt. открываю программу omega comander, во вкладке файл выбираю открыть протокол. указываю путь, он пишет что невозможно загрузить протокол. без всяких объяснений. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталий ВВ Опубликовано 27 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2015 вот такой протокол new_wb1.txt Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталий ВВ Опубликовано 27 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2015 у меня такая мысль, что где то есть заветная галочка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталий ВВ Опубликовано 28 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2015 может ли быть такое, что без прозвонки электродов не будет загружаться протокол?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rogachev Опубликовано 28 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2015 между прозвоном и работой - нет прямой взаимосвязи. у меня протокол загрузился, после удаления разделителя разряда в значениях пространственного положения электродов. new_wb1.txt Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виталий ВВ Опубликовано 28 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2015 Спасибо огромное!!! Протокол действительно загрузился и все заработало. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SAn_Pan Опубликовано 23 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 кто какие установки ВЭЗ собрал? как удобнее собрать 12 разносов в один? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
geo-13 Опубликовано 23 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2016 Используете какие СНиПы или СРП и т.п.?? СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ ОАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007- 29.130.15.114-2012 "РУКОВОДЯЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЗАЗЕМЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ ПОДСТАНЦИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ 6-750 кВ" http://www.fsk-ees.ru/upload/docs/STO_56947007-29.130.15.114-2012.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей777 Опубликовано 30 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2016 Уважаемые коллеги! Где можно ознакомиться с результатами геофизических исследований по методу ВЭЗ? Протокола отчеты и т.д. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться