Опубликовано

Главного инженера этого абортария начальство загрузили)). 

Типа: ты такое допустил. Тебе платить. ))). А дяденька всю жизнь МТС в колхозе заведовал)). Вкл/вык показали вот он и хозяинчал)) 

Опубликовано

Знакомо.

Смотритель тут один за ЗиС, отставник, чего не спросишь - ничего не знает.

Я ваще то про целостность самой плиты...

Причину пучения ж надо найти.

А георадарчик покатать - самое то...с антенным блоком этак 800 МГц. 

Опубликовано

Приходилось участвовать в подобном "кейсе" но у меня были холодильники птицефабрики, там сезонные воды аккумулировались под полами, и получились приличные такие шлиры в промерзшем на 3 метра глубиной грунте. Полы почти во всем здании разорвало

Опубликовано

Сняли трубки хладагента. 

Посмотрю завтра, разурытие и направление трещин. Пятна промокания модет увижу. 

Буду смотреть с учётом мнений и соображений уважаемых камрадов!)). 

 

Опубликовано

Да ладно. Уж чо там. Мать-природа и так изобретательна, а тут и людишки её дополняют своими приблудами. И так иногда курчаво выходит...B) 

Опубликовано

Последний раз оставлю комментарий по теме

4 часа назад, Студент прохладной жизни сказал:

Может. Но тут же низ в природное тепло смотрит. 

 

Это надо понять и/или принять - ЭППС или другой утеплитель не являются каким-то не преодолимым барьером для теплообмена, утеплитель его замедляет, как в одну, так и в другую сторону.
Не зря предусмотрены в СП 31-112-2007 трубы подогрева. Очевидно, что лед с постоянной температурой 6-7 ниже нуля будет охлаждать более теплое основание, контактирующее с ним, вопрос только во времени, чем толще утеплитель их разделяющий, тем дольше будет идти этот процесс.

Опубликовано
3 часа назад, vasiliy сказал:

ларчик

А вот не совсем). Во всяком случае пока так видится). 

Похоже давило снизу. В слое основания из гравия есть признаки льдистости. Едва видимые... 

Завтра начнут демонтаж плиты. Обещали 5 квм разобранной площади предоставить для опытов)). 

Опубликовано

-0.5 ("сопливая мерзлота") определяется очень просто - на язык, липнет - "она!"

А если труб отопления в песке под плитой нет и не было, то просто иск. проморозили основание.

На что  и намекал товарищ выше.

Опубликовано

Новые данные. С 2,1 м лёд вскрылся.... 

Мощность не устанавливали.. За спасибо  им нужно). 

Да и там обуривать нужно все вокруг)). Сказал : сами копайте). 

Нормотривнвя глубина промерзания по территории - 1,5 м. Татарстан.

Многолетнемерзлые в средней полосе?)) 

Горячие штампы?)) 

Опубликовано
11 часов назад, Студент прохладной жизни сказал:

Нормотривнвя глубина промерзания по территории - 1,5 м. Татарстан.

Многолетнемерзлые в средней полосе?)) 

Горячие штампы?)) 

eprst давно поставил диагноз. В моем понимании проблемы однозначный и правильный. Так проектировать и строить нельзя.  "Под охлаждающей плитой предусматривается теплоизоляция оттеплопритоков из грунта, выполняемая из экструдированного пенополистирола и трубная система обогрева грунта (защита от промерзания). Температура подповерхностного слоя льда (расположенного непосредственно под поверхностным слоем) обычно составляет около −6 °C или −7 °C. Температура охлаждающей жидкости в трубах системы охлаждения может варьироваться от −10 °C до −15 °C и даже ниже. Чему тут удивляться что на глубине 2,1 м вскрыли лед и уже многолетнемерзлые грунты. 

Опубликовано
3 часа назад, Vasi сказал:

поставил диагноз.

Все оно так. 

Во  только под эппс песок был мало влажный и не холодный. 

Сейчас на глубине 2,85 такая картина. 

IMG_20260425_083330.jpg

Опубликовано
2 часа назад, Студент прохладной жизни сказал:

Во  только под эппс песок был мало влажный и не холодный

Ну если каток круглогодичный и в не далеком прошлом лед не снимали и холодильники не отключали, то это странно. Сыпучемерзлый песок не отличается от маловлажного внешне, но было написано что тактильно градусов плюс 15 (на ощупь градусы это сильно). Лучше конечно замерить температуру не рукой.

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...


×
×
  • Создать...