Добрый день!

Тут столкнулся с такой проблемой: по всем глинистым грунтам в пределах глубины промерзания делаю расчет пучинистости и вчера обнаружил такую вещь, ктр поставила меня в тупик. Если считать Rf по СП 50-101-2004 грунты (глины мягкопластичные W-0,318 Wl-0.40 Wp-0.20 Ip-0.20 Il-0.58) грунты получаются чрезмернопучинистые (Rf*10^2-1.73), а если считать по СП22.13330.2011 (СНиП 2.02.01-83*) и по пособию к СНиП грунты получаются среднепучинистые (Rf*10^2-0.79), по ГОСТ 25100-95 грунты сильно и чрезмернопучинистые и я теперь не знаю какой формуле верить?

Может кто сталкивался с подобной проблемой?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Добрый день!

Тут столкнулся с такой проблемой: по всем глинистым грунтам в пределах глубины промерзания делаю расчет пучинистости и вчера обнаружил такую вещь, ктр поставила меня в тупик. Если считать Rf по СП 50-101-2004 грунты (глины мягкопластичные W-0,318 Wl-0.40 Wp-0.20 Ip-0.20 Il-0.58) грунты получаются чрезмернопучинистые (Rf*10^2-1.73), а если считать по СП22.13330.2011 (СНиП 2.02.01-83*) и по пособию к СНиП грунты получаются среднепучинистые (Rf*10^2-0.79), по ГОСТ 25100-95 грунты сильно и чрезмернопучинистые и я теперь не знаю какой формуле верить?

Может кто сталкивался с подобной проблемой?

Однажды у нас по госту выходило что грунт не пучинистый, а по пособию что среднепучинистый, кажется, могу наврать. Взяли по гост. Эксперт написал что надо брать по худшему. Сейчас считаем по пособию, ну и учитываем п. 2.137 Пособия.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Однажды у нас по госту выходило что грунт не пучинистый, а по пособию что среднепучинистый, кажется, могу наврать. Взяли по гост. Эксперт написал что надо брать по худшему. Ну и учитываем п. 2.137 Пособия.

Если брать худший вариант, то надо рассчитывать по СП 50-101-2004
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Если брать худший вариант, то надо рассчитывать по СП 50-101-2004

СП 50-101-2004 нет в Распоряжении Правительства РФ №1047-р от 21 июня 2010 г. Мы рассчитываем по п. 6.8 СП 22.1330-2011, смотрим таблицы ГОСТ 25100 и иногда СНиП 2.05.02-85 (1997) Автомоб дороги. Берем худший вариант.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

а если считать по СП22.13330.2011 (СНиП 2.02.01-83*) и по пособию к СНиП грунты получаются среднепучинистые (Rf*10^2-0.79), по ГОСТ 25100-95 грунты сильно и чрезмернопучинистые и я теперь не знаю какой формуле верить?

Может кто сталкивался с подобной проблемой?

Боюсь в чем-то ошибиться, но этим вопросиком я тоже занимался. Хочу уточнить вот, что: формула для расчета Rf из Пособия к СНиП 2.02.01-83 отличается от от формулы СП22.13330.2011. Меня это тоже напрягало. Затем просчитав Rf для различных грунтов обеими способами пришел к выводу, что предложенная формула в СП22.13330.2011 выдает худший вариант, на этом и остановился.....
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Боюсь в чем-то ошибиться, но этим вопросиком я тоже занимался. Хочу уточнить вот, что: формула для расчета Rf из Пособия к СНиП 2.02.01-83 отличается от от формулы СП22.13330.2011. Меня это тоже напрягало. Затем просчитав Rf для различных грунтов обеими способами пришел к выводу, что предложенная формула в СП22.13330.2011 выдает худший вариант, на этом и остановился.....

У меня получались одинаковые цифры (по пособию и актуал. СниПу) - правда для одного грунта, для различных считать не пробовал
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

СП 50-101-2004 нет в Распоряжении Правительства РФ №1047-р от 21 июня 2010 г. Мы рассчитываем по п. 6.8 СП 22.1330-2011, смотрим таблицы ГОСТ 25100 и иногда СНиП 2.05.02-85 (1997) Автомоб дороги. Берем худший вариант.

Что-то ни одного СП ни осталось
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Что-то ни одного СП ни осталось

Добрый день!

В продолжении темы. Подскажите пожалуйста, кто-нибидь определяет относительную деформацию пучения лабораторными методами? В СП 22.13330.2011 допускается опредилять по Rf для сооружений III уровня ответственности, а из ГОСТ 25100, который находится на стадии актуаллизации (проект), убрали все характеристики грунтов за исключением относительной деформации пучения. Помимо "ПНИИСа" где-нибудь выпускается оборудование для определения εfn? Может быть те, у кого есть оборудование напишут небольшой отзыв?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Добрый день!

В продолжении темы. Подскажите пожалуйста, кто-нибидь определяет относительную деформацию пучения лабораторными методами? В СП 22.13330.2011 допускается опредилять по Rf для сооружений III уровня ответственности, а из ГОСТ 25100, который находится на стадии актуаллизации (проект), убрали все характеристики грунтов за исключением относительной деформации пучения. Помимо "ПНИИСа" где-нибудь выпускается оборудование для определения εfn? Может быть те, у кого есть оборудование напишут небольшой отзыв?

Ну, что у нас получается никто не определяет относительную деформацию пучения лабораторно?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ну, что у нас получается никто не определяет относительную деформацию пучения лабораторно?

Видимо накаркал... :blink: Пришло замечание с Ростовской экспертизы:"В соответствии с ГОСТ 28622-90, невыполненны лабораторные определения относительной деформации пучения" :(

PS

СП 22.13330.2011 и СП 50-101-2004

Указанные характеристики должны устанавливаться на основе опытных данных с учетом возможного изменения гидрогеологических условий. Для сооружений III уровня ответственности допускается определять значения ƒh в зависимости от параметра Rf (рисунок 6.9), вычисляемого по формуле...

 

гост.pdf

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Видимо накаркал... :blink: Пришло замечание с Ростовской экспертизы:"В соответствии с ГОСТ 28622-90, невыполненны лабораторные определения относительной деформации пучения" :(

PS

СП 22.13330.2011 и СП 50-101-2004

Указанные характеристики должны устанавливаться на основе опытных данных с учетом возможного изменения гидрогеологических условий. Для сооружений III уровня ответственности допускается определять значения ƒh в зависимости от параметра Rf (рисунок 6.9), вычисляемого по формуле...

 

гост.pdf

СНиП 2.02.01-83 пункт 14.3 "Указанные характеристики, как правило, должны устанавливаться на основе опытных данных с учетом возможного изменения гидрогеологических условий. При отсутствии опытных данных характеристики допускается определять по физическим характеристикам грунтов."

СНиП 2.02.01-83 не отменён.Получается, что СНиП 2.02.01-83 и СП 22.13330.2011 противоречат друг другу?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

СНиП 2.02.01-83 пункт 14.3 "Указанные характеристики, как правило, должны устанавливаться на основе опытных данных с учетом возможного изменения гидрогеологических условий. При отсутствии опытных данных характеристики допускается определять по физическим характеристикам грунтов."

СНиП 2.02.01-83 не отменён.Получается, что СНиП 2.02.01-83 и СП 22.13330.2011 противоречат друг другу?

Пока не будет выпущено распоряжения Правительства об отмене старых СНиПов так и будут противоречия((

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Пока не будет выпущено распоряжения Правительства об отмене старых СНиПов так и будут противоречия((

А экспертиза спрашивает по всем нормам... :blink:
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А экспертиза спрашивает по всем нормам... :blink:

Вот маленький пример: актуализировали СНиП Защита строительных конструкций от коррозии по старому СНиПувода считалась слабоагрессивной к W4 если содержание СО2 было в пределах 10-40мг/дм3, а в актуализированном 15-40мг/дм3 и теперь надо чтобы в ТЗ было прописано какой нормативной литературой пользоваться((
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Из своего опыта общения с "экспертизой" вынесла, что требования ГОСТов превалируют над требованиями СНиПов и СП.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Добрый день!

Тут столкнулся с такой проблемой: по всем глинистым грунтам в пределах глубины промерзания делаю расчет пучинистости и вчера обнаружил такую вещь, ктр поставила меня в тупик. Если считать Rf по СП 50-101-2004 грунты (глины мягкопластичные W-0,318 Wl-0.40 Wp-0.20 Ip-0.20 Il-0.58) грунты получаются чрезмернопучинистые (Rf*10^2-1.73), а если считать по СП22.13330.2011 (СНиП 2.02.01-83*) и по пособию к СНиП грунты получаются среднепучинистые (Rf*10^2-0.79), по ГОСТ 25100-95 грунты сильно и чрезмернопучинистые и я теперь не знаю какой формуле верить?

Может кто сталкивался с подобной проблемой?

Я тут чуть-чуть не в тему. У нас автоматически грунты считают сильнопучинистыми, если коэффициент водонасыщения 0,9 и выше!)
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я тут чуть-чуть не в тему. У нас автоматически грунты считают сильнопучинистыми, если коэффициент водонасыщения 0,9 и выше!)

А причем здесь коэффициент водонасыщения?
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Подскажите, пожалуйста, рассчитывается ли пучинистость для песков?

Пособие к СНиП 2.02.01-83 п.2.137 - там все написано
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Спасибо!

Дело в том, что ранее мы определяли пучинистость по ГОСТу, а вчера пришло замечание Экспертизы, что это неправомерно.

У меня есть еще пара вопросов. В п.2.137 приведена классификация по показателю дисперсности, меньше 1 - НЕпучинистые, больше - пучинистые. От 1 до 5 - СЛАБОпучинистые. А остальные? Если D равно, к примеру, 10?

И еще один тупик - это пример расчета среднего диаметра песка. Здесь я даже не понимаю, что из чего вычетается!

P.S. Простите за дурацкие вопросы!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Пучинистость_песков.doc

Спасибо!

Дело в том, что ранее мы определяли пучинистость по ГОСТу, а вчера пришло замечание Экспертизы, что это неправомерно.

У меня есть еще пара вопросов. В п.2.137 приведена классификация по показателю дисперсности, меньше 1 - НЕпучинистые, больше - пучинистые. От 1 до 5 - СЛАБОпучинистые. А остальные? Если D равно, к примеру, 10?

И еще один тупик - это пример расчета среднего диаметра песка. Здесь я даже не понимаю, что из чего вычетается!

P.S. Простите за дурацкие вопросы!

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

... что ранее мы определяли пучинистость по ГОСТу, а вчера пришло замечание Экспертизы, что это неправомерно.

Замечание экспертизы неправомерно. Требования ГОСТ 25100-95 обязательны (Распоряжение 1047-р), а всё, что им противоречит (требованиям этим) как раз и неправомерно (напимер, определение пучинистости по Пособию к СНиП 2.02.01-83*)
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Замечание экспертизы неправомерно. Требования ГОСТ 25100-95 обязательны (Распоряжение 1047-р), а всё, что им противоречит (требованиям этим) как раз и неправомерно (напимер, определение пучинистости по Пособию к СНиП 2.02.01-83*)

ГОСТ 25100-95 отменен, а в новом ГОСТе таблица Б.27 убрана, так, что требования экспертизы правомерно, а то что до сих пор пользуемся этой таблицей, это уже на усмотрение эксперта.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Так как же рассчитать пучинистость? Пожалуйста, подскажите! Как рассчитать средний диаметр грунта, и какие фракции песков включаются в обсчет?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...


×
×
  • Создать...