Так как же рассчитать пучинистость? Пожалуйста, подскажите! Как рассчитать средний диаметр грунта, и какие фракции песков включаются в обсчет?

если прочитать внимательно последний параграф п.2.137, то там написано

Диаметры отдельных фракций определяются по их минимальным размерам, умноженным на коэффициент 1,4. За расчетный диаметр последней тонкой фракции принимается ее максимальный размер, деленный на коэффициент 1,4

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ГОСТ 25100-95 отменен, а в новом ГОСТе таблица Б.27 убрана, так, что требования экспертизы правомерно, а то что до сих пор пользуемся этой таблицей, это уже на усмотрение эксперта.

Министр своим приказом не может отменить распоряжение Правительства РФ
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Министр своим приказом не может отменить распоряжение Правительства РФ

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12 июля 2012г. №190-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 25100-2011 введен в действие в качестве национального стандарта Российской федерации с 1 января 2013г.

Взамен ГОСТ 25100-95

 

Приказ Правительства был от 2010г. и из-за того, что на данный момент нет нового приказа уже пошел разброд из-за старых СНиПови их актуализированных версий, в том числе и ГОСТов . Я жду с нетерпением, когда выйдет новое распоряжение в ктр пропишут обязательную литературу, ктр мы должны пользоваться.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

в примере рассчитывают таким образом:

d = ((1,0-0,1)/0,014+(0,1-0,03)/0,007+0,03/0,0035)-1 = 1,2*10-2 см

Почему мы вычитаем 1,0-0,1, а потом 0,1-0,03?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

отменено (*1,4), в новом СП этого нет!!!!

Скорее всего его просто "забыли" написать, по-моему личному мнению, надо пользоваться пособием к СНиПу, т.к. новые актуализированные СП не отменяют действие старых и в них много чего "забыли" написать(((
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

в примере рассчитывают таким образом:

d = ((1,0-0,1)/0,014+(0,1-0,03)/0,007+0,03/0,0035)-1 = 1,2*10-2 см

Почему мы вычитаем 1,0-0,1, а потом 0,1-0,03?

Потому что это процентное содержание отдельных фракций 100% - 1д.е , а 10% - 0,1д.е., т.е. в первой скобке содержание фракции >0,1мм - 90%, в второй скобке фракции от 0,1 до 0,05% содержится 7% и в третьей скобке содержится фракции всего 3%. В пучинистости главное это пылеватая фракция, т.е. в примере фракции >0,1мм-90%, фракции 0,1-0,05мм - 7% и фракции <0,05мм - 3%

Я даже не знаю как более подробно расписать((

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я сделал ексельку расчета песков, если нужно могу выложить

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Да, если можно! Спасибо Вам огромное!!!

Пучинистость.xls

Единственный нюанс, грансостав сделан до фракции 0,05, если есть ситопипетка, то нужно немного переделывать расчеты.

Я в свете нового ГОСТа лабораторию предупредил, что теперь все пески надо промывать через сита 0,05мм, независимо от того дали на это задание или нет

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Помимо "ПНИИСа" где-нибудь выпускается оборудование для определения εfn? Может быть те, у кого есть оборудование напишут небольшой отзыв?

УПГ-МГ4 "Грунт" погуглите. Правда, срок поставки - полгода.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

хочу сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО за экселевский файл и за словесную расшифровку формулы среднего диаметра!!! замучилась разбираться с пучинистостью песчаных грунтов! ) 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Дайте совет или поддержите! Проводили изыскания для здания 3 этажа (магазин), фундамент на глубине 3,5 м, глубина промерзания максимальная 0,88 м. Бурение проводилось со дна котлована, выработанного уже под сооружение (Застройщик поспешил). Эксперт требует привести пучинистость грунтов!Две недели доказываем: во-первых, что фундаменты ниже глубины промерзания, а во-вторых, что данные грунты отсутствуют на участке, т.к. уже вырыт котлован(они не отбирались, чтоб лабораторно определить пучинистость). Изыскания в г. ростове-на-Дону, юг страны, все зиму могут дожди идти))))Уже не знаю что эксперту говорить и как доказывать, Эксперт ссылается на СП 22.13330.2011 п. 6.8 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Дайте совет или поддержите! Проводили изыскания для здания 3 этажа (магазин), фундамент на глубине 3,5 м, глубина промерзания максимальная 0,88 м. Бурение проводилось со дна котлована, выработанного уже под сооружение (Застройщик поспешил). Эксперт требует привести пучинистость грунтов!Две недели доказываем: во-первых, что фундаменты ниже глубины промерзания, а во-вторых, что данные грунты отсутствуют на участке, т.к. уже вырыт котлован(они не отбирались, чтоб лабораторно определить пучинистость). Изыскания в г. ростове-на-Дону, юг страны, все зиму могут дожди идти))))Уже не знаю что эксперту говорить и как доказывать, Эксперт ссылается на СП 22.13330.2011 п. 6.8 

Что за беда? Грунт классифицирован, показатель текучести есть. ГОСТ 25100-95, таблица Б.27 и делов-то

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

Дайте совет или поддержите! Проводили изыскания для здания 3 этажа (магазин), фундамент на глубине 3,5 м, глубина промерзания максимальная 0,88 м. Бурение проводилось со дна котлована, выработанного уже под сооружение (Застройщик поспешил). Эксперт требует привести пучинистость грунтов!Две недели доказываем: во-первых, что фундаменты ниже глубины промерзания, а во-вторых, что данные грунты отсутствуют на участке, т.к. уже вырыт котлован(они не отбирались, чтоб лабораторно определить пучинистость). Изыскания в г. ростове-на-Дону, юг страны, все зиму могут дожди идти))))Уже не знаю что эксперту говорить и как доказывать, Эксперт ссылается на СП 22.13330.2011 п. 6.8 

Что за беда? Грунт классифицирован, показатель текучести есть. ГОСТ 25100-95, таблица Б.27 и делов-то

 

ГОСТ 25100-95 отменен, вместо него ГОСТ 25100-2011 в ктр нет этой таблицы,так что не вводите в заблуждение.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

Дайте совет или поддержите! Проводили изыскания для здания 3 этажа (магазин), фундамент на глубине 3,5 м, глубина промерзания максимальная 0,88 м. Бурение проводилось со дна котлована, выработанного уже под сооружение (Застройщик поспешил). Эксперт требует привести пучинистость грунтов!Две недели доказываем: во-первых, что фундаменты ниже глубины промерзания, а во-вторых, что данные грунты отсутствуют на участке, т.к. уже вырыт котлован(они не отбирались, чтоб лабораторно определить пучинистость). Изыскания в г. ростове-на-Дону, юг страны, все зиму могут дожди идти))))Уже не знаю что эксперту говорить и как доказывать, Эксперт ссылается на СП 22.13330.2011 п. 6.8 

Что за беда? Грунт классифицирован, показатель текучести есть. ГОСТ 25100-95, таблица Б.27 и делов-то

 

ГОСТ 25100-95 отменен, вместо него ГОСТ 25100-2011 в ктр нет этой таблицы,так что не вводите в заблуждение.

 

ГОСТ 25100-95 вошёл в обязательный перечень, а приказ какого-то министерства уж никак не может отменить распоряжение целого Правительства РФ

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

 

Дайте совет или поддержите! Проводили изыскания для здания 3 этажа (магазин), фундамент на глубине 3,5 м, глубина промерзания максимальная 0,88 м. Бурение проводилось со дна котлована, выработанного уже под сооружение (Застройщик поспешил). Эксперт требует привести пучинистость грунтов!Две недели доказываем: во-первых, что фундаменты ниже глубины промерзания, а во-вторых, что данные грунты отсутствуют на участке, т.к. уже вырыт котлован(они не отбирались, чтоб лабораторно определить пучинистость). Изыскания в г. ростове-на-Дону, юг страны, все зиму могут дожди идти))))Уже не знаю что эксперту говорить и как доказывать, Эксперт ссылается на СП 22.13330.2011 п. 6.8 

Что за беда? Грунт классифицирован, показатель текучести есть. ГОСТ 25100-95, таблица Б.27 и делов-то

 

ГОСТ 25100-95 отменен, вместо него ГОСТ 25100-2011 в ктр нет этой таблицы,так что не вводите в заблуждение.

 

ГОСТ 25100-95 вошёл в обязательный перечень, а приказ какого-то министерства уж никак не может отменить распоряжение целого Правительства РФ

 

Да классифицировать-то можно и это не проблема, сам эксперт предложил по ГОСТ 25100-95, но суть-то в том, что бурение проводилось СО ДНА КОТЛОВАНА (3 м глубиной).т.е. грунты зоны промерзания скважинами не пройдены. Эксперт предложил отобрать пробы со стенок котлована, но зачем???? если  фундамент на 2,0 м ниже глубины промерзания и учитывая планировку территории, те самые возможные грунты зоны промерзания будут перекрыты щебнем и асфальтом, но вообщем для удовлетворении эксперта, воизбежание далнейшего общения дали классификацию по ГОСТ 25100-95 для грунтов со дна котлована. Вобщем не получилось отстоять свое мнение перед экспертом, у него один ответ "а я такое не приму" и все, не один довод не принимается

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

 

 

Дайте совет или поддержите! Проводили изыскания для здания 3 этажа (магазин), фундамент на глубине 3,5 м, глубина промерзания максимальная 0,88 м. Бурение проводилось со дна котлована, выработанного уже под сооружение (Застройщик поспешил). Эксперт требует привести пучинистость грунтов!Две недели доказываем: во-первых, что фундаменты ниже глубины промерзания, а во-вторых, что данные грунты отсутствуют на участке, т.к. уже вырыт котлован(они не отбирались, чтоб лабораторно определить пучинистость). Изыскания в г. ростове-на-Дону, юг страны, все зиму могут дожди идти))))Уже не знаю что эксперту говорить и как доказывать, Эксперт ссылается на СП 22.13330.2011 п. 6.8 

Что за беда? Грунт классифицирован, показатель текучести есть. ГОСТ 25100-95, таблица Б.27 и делов-то

 

ГОСТ 25100-95 отменен, вместо него ГОСТ 25100-2011 в ктр нет этой таблицы,так что не вводите в заблуждение.

 

ГОСТ 25100-95 вошёл в обязательный перечень, а приказ какого-то министерства уж никак не может отменить распоряжение целого Правительства РФ

 

В России все возможно...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Здравствуйте! помогите, пожалуйста, определиться с расчетом безразмерного коэффициента Мо? я так понимаю, что это среднее из отрицательных температур за зимний период... но тут столкнулась с тем, что его определяют и как Мt, то есть как сумму отрицательных температур (например, в приведенном здесь расчете в excel), и как корень из суммы отрицательных температур (пособие к СНиП 2.02.01-83)?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Здравствуйте! помогите, пожалуйста, определиться с расчетом безразмерного коэффициента Мо? я так понимаю, что это среднее из отрицательных температур за зимний период... но тут столкнулась с тем, что его определяют и как Мt, то есть как сумму отрицательных температур (например, в приведенном здесь расчете в excel), и как корень из суммы отрицательных температур (пособие к СНиП 2.02.01-83)?

возмите модуль этого числа и все.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вопрос может не по теме. Столкнулись с такой проблемой, под газопровод были пробурены скважины и на одном его участке под почвенно-растительным слоем мощностью 20-30 см залегают полускальные грунты, а точнее мергель. На всем протяжении трассы необходимо дать глубину промерзания и пучинистость грунта на глубине сезонного промерзания. Там где в разрезе суглинки, супеси, глины - это труда сделать не составляет, расчет по СП 22.13330.2011. Но вот про скальные и полускальные грунты там ничего не сказано, как поступить правильно, промерзает ли мергель и на какую глубину? 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вопрос может не по теме....

Гост 25100 п. 3.34 пучинистый грунт: Дисперсный грунт, который при переходе из талого состояния в мерзлое увеличивается в объеме вследствие образования льда.

Определяющее слово подчеркнуто.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Гост 25100 п. 3.34 пучинистый грунт: Дисперсный грунт, который при переходе из талого состояния в мерзлое увеличивается в объеме вследствие образования льда.

Определяющее слово подчеркнуто.

Но мергель то трещиноватый, по трещинам с глинистым заполнителем до 10-20 %. Заполнитель - дисперсный грунт, получается для расчета глубины промерзания согласно СП 22.13330.2011 п. 5.5.3 коэффициент d0 необходимо брать как для грунтов неоднородного сложения, т.е. средневзвешенный для глин и для крупнообломочных?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Но мергель то трещиноватый, по трещинам с глинистым заполнителем до 10-20 %. Заполнитель - дисперсный грунт, получается для расчета глубины промерзания согласно СП 22.13330.2011 п. 5.5.3 коэффициент d0 необходимо брать как для грунтов неоднородного сложения, т.е. средневзвешенный для глин и для крупнообломочных?

Под средневзвешенным понимают расчет когда в пределах деятельного слоя залегают грунты разной разновидности - неоднородное сложение (несколько ИГЭ). Насколько я понимаю вы позиционируете грунт не как полускальный, а как элювиированный до крупнообломочного грунта и тогда если глубина промерзания у вас менее 2,5 м  величину применяете 0,34 м.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...


×
×
  • Создать...