Jump to content
Варвара

Объем работ при ИГИ при проектировании ЖК

Recommended Posts

Добрый вечер. Знаю, что уже сто раз обсуждалась эта тема, но я относительно новичок в изысканиях и я была бы очень благодарна, если бы подсказали по видам работ. Дано жилой дом-прямоугольной формы (20х40 м), 12 этаже + подвал 2,5 м, фундамент свайный - сваи забивные, железобетонные, сечением 30х30,  глубиной до 12 м. Нагрузка на сваю до 60 т, и общая нагрузка 100 т на пм. Мы пробурили скважины до 20 м, несущий слой-глины полутвердые, под ними идут суглинки тугопластичные. До 10 м мы отобрали пробы на физику и компрессию (сугл. мг/пл и т/пл), а после 10 м (как раз где глины начинаются, ну и нижележащие суглинки захватили) - на физику и трехосники. Вопрос в чем, достаточно  ли будет этой лаборатории ( количество физики и механики достаточное на 1 ИГЭ, пучение, коррозия-само самой разумеется)?

Стат зондирование тоже будет (штампов сделать нет возможности) 

 

Edited by Варвара
забыла дописать
Link to comment
Share on other sites

20 м скважин не хватит (СП 24, раздел 5, учтите ростверк заглубленный на 2,5 м минимум), не мучайтесь с компрессией - сделайте на все ИГЭ 3-х осные 6 штук и полный комплекс 4 шт.

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

16 минут назад, CoS сказал:

20 м скважин не хватит (СП 24, раздел 5, учтите ростверк заглубленный на 2,5 м минимум), не мучайтесь с компрессией - сделайте на все ИГЭ 3-х осные 6 штук и полный комплекс 4 шт.

Вы знаете, у нас по региону в последнее время очень много строится таких типовых многоэтажек-12-14 эт, с подвалом, на свайном фундаменте (сваи до 12 м), и я специально заходила на сайт посмотреть разрешительную документацию-там часто выкладывают заключения экспертизы по изысканиям (где чуть чуть расписаны ИГИ), так вот меня удивило, что почти во всех изысканиях скважины бурились до 18 м, ни о каких трехосниках речи и нет, только компрессия и самое главное это пропускается экспертизой (независимой). Сидела и думала, может я что то не так делаю))

Link to comment
Share on other sites

17 минут назад, Варвара сказал:

 и самое главное это пропускается экспертизой (независимой)

Вот это ключевое слово. Может эксперты недочитали актуальные версии СП 22 и 24, либо менее кровожадные, чем МГЭ и ГГЭ, либо в ТЗ есть оговорки какие?

Link to comment
Share on other sites

34 минуты назад, CoS сказал:

Вот это ключевое слово. Может эксперты недочитали актуальные версии СП 22 и 24, либо менее кровожадные, чем МГЭ и ГГЭ, либо в ТЗ есть оговорки какие?

ТЗ все плюс минус одинаковые, составленные самими геологами)

Link to comment
Share on other sites

18 часов назад, Варвара сказал:

Вопрос в чем, достаточно  ли будет этой лаборатории ( количество физики и механики достаточное на 1 ИГЭ, пучение, коррозия-само самой разумеется)?

Стат зондирование тоже будет (штампов сделать нет возможности) 

 

Достаточно для экспертизы? Вопрос риторический. Развивая тему, по п.5.3.7 СП 22 вы должны компрессионные данные сопоставлять с штампами или трехосниками, но штампов нет, следовательно...  это лотерея и прав CoS, целиком зависит от эксперта к которому этот отчет попадёт.  

Link to comment
Share on other sites

9 часов назад, Варвара сказал:

выкладывают заключения экспертизы по изысканиям

В таком случае проситесь в туже экспертизу, а некоторые и без изысканий и без экспертов умеют пропускать ...
Вам в помощь п.7.2.11 СП446.1325800.2019

Зависеть всё будет от расположения свай, как правило ЖК проектируют на плитном ростверке, т.е. в случае дисперсных грунтов "При свайных полях размерами более 10x10 м и применении плитно-свайных фундаментов глубина 50% скважин должна превышать предполагаемое заглубление свай не менее чем на глубину сжимаемой толщи и не менее чем на 15 м."

Но забегая вперед, на вопрос какой глубины будут остальные 50% скважин, ответят только в ИГИИС.

По статическому зондированию п.7.2.22.6 для зданий на свайных фундаментах "Количество испытаний статическим зондированием должно быть не менее чем 50% общего количества скважин"

Link to comment
Share on other sites

10 часов назад, Heaven сказал:

Достаточно для экспертизы? Вопрос риторический. Развивая тему, по п.5.3.7 СП 22 вы должны компрессионные данные сопоставлять с штампами или трехосниками, но штампов нет, следовательно...  это лотерея и прав CoS, целиком зависит от эксперта к которому этот отчет попадёт.  

Можно задам вопрос, возможно глупый, но я пытаюсь во все это вникнуть. Допустим делаем мы компрессию для глинистых грунтов со ступенями давления от и до (н-р до 0,6 МПа). Получаем модуль деформации, который использовать с табличными повыш. коэф. мы не можем (тк второй уровень ответственности), поэтому модули у нас "голенькие". Далее делаем трехосные испытания, но тут тоже вопрос, в каком интервале давлений мы берем модуль, если не знаем нагрузок, тоже в бытовом? Ну и наконец делаем статику, где получаем полевой модуль деформации. Далее делаем что-то типа таблицы, где грубо говоря, сравниваем полученные разными способами модули деформации. То есть, даем компрессионый модуль в бытовом давлении,  но тут есть но, если мы не хотим рассчитывать свой коэф. повышающий, то в принципе мы могли бы и без компрессии обойтись и ограничиться только трехосными испытаниями? Хорошо, но если например, у проектировщика увеличилась нагрузка на фундамент и тот модуль, который был нами рассчитан для бытового давления ему не подходит? (не знаю бывает так или нет). А в компресси как никак модуль бывает рассчитан и до давления 0,4-0,6 МПа.  Ну и наконец остается статика, пару раз видела как в отчетах при свайном фундаменте рекомендуют именно значения модуля деформации по ней. Я понимаю, что  в итоге рекомендуемые данные мы передаем проектировщику и он сам, какие нужно данные (наверное) берет для своих расчетов.

Просто к чему изначально был весь этот вопрос, я знаю что есть СП и ГОСТы, где все расписано (ну не всегда ), касательно изысканий, но в реальности все не так происходит. И вот сидя читая СП и параллельно отчеты, прошедшие экспертизу, я не допонимаю, как  некоторые под ЖД 12-15 этажей делают скважины до 18м, компрессию и 3 статики при свайном фундаменте и все ок, а кто то делает компрессию, трехосники и штампы, и тоже все ок))  то есть судья, получается эксперт, к которому попадет твой отчет, а  СП, ну получается, второстепенную роль играет. Меня тоже "учили", что рекомендуемые деформационные и прочностные свойства грунтов надо давать по наименьшему значению (неважно СП это или компрессия или статика), но читая этот форум, понимаю, что где-то меня обманули))

Link to comment
Share on other sites

9 часов назад, Варвара сказал:

А в компресси как никак модуль бывает рассчитан и до давления 0,4-0,6 МПа

если свайный фундамент считается по СП24 7.4.8, то в расчет идет модуль общей деформации, то есть в диапазоне нагрузок линейного участка графика, поэтому и нужен штамп или стабилометр. нагрузку от сооружения можно принять как среднее давление по подошве условного фундамента, для 12-ти этажного дома вряд ли привысит 0,2МПа, так что, брякнув в бубен, можно обосновать и применение табличных модулей/Мк

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Много читать, времени особо нет, уж извините. Ответы на вопросы, у нас в регионе и не только у нас и гос.экспертизы, и глав.гос.экмпертизы и коммерческие стали строгие, раньше тоже все проходило. Но у нас сейчас идет активная застройка домами 15-30 этажей, и если брать то что у вас во внимание то нашу экспертизу никакую не прошло бы (только те которые даже изыскания не смотрят, лишь бы галочку поставить т.к. уже все проплачено). 

Здание 20х40м, сваи 12м ну и все что выше написали характеристики. 

4 скважины по углам здания глубиной не менее 22м; 6 точек стати. зондирования; отбор 3 проб воды угв (с каждого водоносного горизонта если их несколько); на каждое игэ проб в достаточном количестве для обсчета статистики ( не менее 10 физики и 6 механики, в общем достаточно будет сделать 6 на полный комплекс и 4 на физику); трехосники не менее 6 хотя бы на грунты основания (они же механику и дадут), в идеале на все игэ; вытяжки делать на грунты выше угв (мы делаем не менее 3 на игэ); стандартный хим.анализ воды (если иного не сказано в тз); морозное пучение для грунтов входящих в зону промерзания делать; и да, если есть пески стали просить давать суффозию еще. Вроде ничего не упустил.

А так в целом да, всегда лучше знать в какую экспертизу пойдет, чтоб уже знать заранее их требования.

Link to comment
Share on other sites

23 минуты назад, Mangust сказал:

Много читать, времени особо нет, уж извините. Ответы на вопросы, у нас в регионе и не только у нас и гос.экспертизы, и глав.гос.экмпертизы и коммерческие стали строгие, раньше тоже все проходило. Но у нас сейчас идет активная застройка домами 15-30 этажей, и если брать то что у вас во внимание то нашу экспертизу никакую не прошло бы (только те которые даже изыскания не смотрят, лишь бы галочку поставить т.к. уже все проплачено). 

Здание 20х40м, сваи 12м ну и все что выше написали характеристики. 

4 скважины по углам здания глубиной не менее 22м; 6 точек стати. зондирования; отбор 3 проб воды угв (с каждого водоносного горизонта если их несколько); на каждое игэ проб в достаточном количестве для обсчета статистики ( не менее 10 физики и 6 механики, в общем достаточно будет сделать 6 на полный комплекс и 4 на физику); трехосники не менее 6 хотя бы на грунты основания (они же механику и дадут), в идеале на все игэ; вытяжки делать на грунты выше угв (мы делаем не менее 3 на игэ); стандартный хим.анализ воды (если иного не сказано в тз); морозное пучение для грунтов входящих в зону промерзания делать; и да, если есть пески стали просить давать суффозию еще. Вроде ничего не упустил.

А так в целом да, всегда лучше знать в какую экспертизу пойдет, чтоб уже знать заранее их требования.

я думаю тут тоже будет негосударственная экспертиза, и скорее всего для галочки)но просто не хотелось бы делать абы как, все таки это жилой дом) поэтому спасибо за ответ)

Link to comment
Share on other sites

12 часов назад, Варвара сказал:

Меня тоже "учили", что рекомендуемые деформационные и прочностные свойства грунтов надо давать по наименьшему значению (неважно СП это или компрессия или статика)

ГГЭ часто режет минимальные значения по статике - типа косвенный метод

Link to comment
Share on other sites

15 часов назад, Варвара сказал:

Можно задам вопрос, возможно глупый, но я пытаюсь во все это вникнуть. Допустим делаем мы компрессию для глинистых грунтов со ступенями давления от и до (н-р до 0,6 МПа). Получаем модуль деформации, который использовать с табличными повыш. коэф. мы не можем (тк второй уровень ответственности), поэтому модули у нас "голенькие". Далее делаем трехосные испытания, но тут тоже вопрос, в каком интервале давлений мы берем модуль, если не знаем нагрузок, тоже в бытовом? Ну и наконец делаем статику, где получаем полевой модуль деформации. Далее делаем что-то типа таблицы, где грубо говоря, сравниваем полученные разными способами модули деформации. То есть, даем компрессионый модуль в бытовом давлении,  но тут есть но, если мы не хотим рассчитывать свой коэф. повышающий, то в принципе мы могли бы и без компрессии обойтись и ограничиться только трехосными испытаниями? Хорошо, но если например, у проектировщика увеличилась нагрузка на фундамент и тот модуль, который был нами рассчитан для бытового давления ему не подходит? (не знаю бывает так или нет). А в компресси как никак модуль бывает рассчитан и до давления 0,4-0,6 МПа.  Ну и наконец остается статика, пару раз видела как в отчетах при свайном фундаменте рекомендуют именно значения модуля деформации по ней. Я понимаю, что  в итоге рекомендуемые данные мы передаем проектировщику и он сам, какие нужно данные (наверное) берет для своих расчетов.

Просто к чему изначально был весь этот вопрос, я знаю что есть СП и ГОСТы, где все расписано (ну не всегда ), касательно изысканий, но в реальности все не так происходит. И вот сидя читая СП и параллельно отчеты, прошедшие экспертизу, я не допонимаю, как  некоторые под ЖД 12-15 этажей делают скважины до 18м, компрессию и 3 статики при свайном фундаменте и все ок, а кто то делает компрессию, трехосники и штампы, и тоже все ок))  то есть судья, получается эксперт, к которому попадет твой отчет, а  СП, ну получается, второстепенную роль играет. Меня тоже "учили", что рекомендуемые деформационные и прочностные свойства грунтов надо давать по наименьшему значению (неважно СП это или компрессия или статика), но читая этот форум, понимаю, что где-то меня обманули))

Очень отрадно, что вы так вдумчиво подходите к вопросам определения физмех свойств грунтов. Компрессионный моед в таблице 5.1 приведен только для диапазона верт. давлений 0,1-0,2 МПа, можем или не можем его использовать это другой вопрос, описанный в СП 22 Примечание к п. 5.3.7. Иной (не табличный) компрессионный моед определяется путем сопоставления данных с результатами штамповых или трехосных испытаний. В трехосных испытаниях для определения E все расписано в госте, интервал давлений показан на рис. Ж.2.1. По статике физмехсвойства по ИГЭ желательно определять отдельно по каждой точке, а потом сравнить полученные E, фи, с по площади и глубине. Таким образом возможно вычленить "аномалию", оценить площадку в пространстве х-у-z. Для свайных фундаментов необходимо рассчитывать несущую способность свай по СЗ. Мехсвойства желательно давать по лабораторным, штамповым, прессиометрическим и тд испытаниям, т.е по тем, где непосредственно происходит перемещение грунта под нагрузкой, давлением. В СЗ - это интерполяция значений, полученных вышеперечисленными способами. Отсюда их "косвенность". Давать по наименьшему значению не всегда есть правильно, а то закажут строители сваи по 12 м, а они не полезут   

  • Гран-при 1
Link to comment
Share on other sites

18 часов назад, Варвара сказал:

я не допонимаю, как  некоторые под ЖД 12-15 этажей делают скважины до 18м, компрессию и 3 статики при свайном фундаменте и все ок, а кто то делает компрессию, трехосники и штампы, и тоже все ок))  то есть судья, получается эксперт, к которому попадет твой отчет, а  СП, ну получается, второстепенную роль играет. 

У нас на форуме было такое веселое обсуждение, когда эксперт на подработке пишет отчет, потом сам его проверяет, выносит замечания и затем проклиная себя их снимает 

  • Like 1
  • Порадовало 1
Link to comment
Share on other sites

3 часа назад, Heaven сказал:

У нас на форуме было такое веселое обсуждение, когда эксперт на подработке пишет отчет, потом сам его проверяет, выносит замечания и затем проклиная себя их снимает 

Это про реальную ситуацию или про то,что было бы не плохо так сделать?)

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...


×
×
  • Create New...