Перейти к содержанию
Форумы - Инженерные изыскания для строительства
Тимофей123

Обоснование отсутствия трехосного сжатия

Рекомендуемые сообщения

Опубликовано

Выполняли ИГИ, эксперт требует трехосное сжатие на супесь элювиальную. Данных испытаний нет. Возможно ли как то обосновать отсутствие необходимости в выполнении трехосного сжатия или в любом случае придется выполнять доп. бурение?

Опубликовано
51 минуту назад, Тимофей123 сказал:

Выполняли ИГИ, эксперт требует трехосное сжатие на супесь элювиальную. Данных испытаний нет. Возможно ли как то обосновать отсутствие необходимости в выполнении трехосного сжатия или в любом случае придется выполнять доп. бурение?

Приложите хорошо подогнанные протоколы, это будет намного качественней и дешевле

Опубликовано
В 30.10.2026 в 23:08, Тимофей123 сказал:

Выполняли ИГИ, эксперт требует трехосное сжатие на супесь элювиальную. Данных испытаний нет. Возможно ли как то обосновать отсутствие необходимости в выполнении трехосного сжатия или в любом случае придется выполнять доп. бурение?

супесь чистая или с обломочным материалом?

Опубликовано
2 минуты назад, Тимофей123 сказал:

с обломками

 

а включений много? Включения большие?

Опубликовано
12 часов назад, Тимофей123 сказал:

встречаются не по всей трассе, не так много, обломки до 1 см

трасса чего, это линейка?

Опубликовано

Тяжело идет выманивание информации. При этом автор не понимает сущность вопросов про количества включений в ИГЭ или про линейные сооружения. Как бы трасса всегда ось линейки. И тогда п. 7.1.16.3 СП 446 может быть в помощь, но не всегда.

Опубликовано

СП 22.13330.2016

5.3.20 Для предварительных расчетов оснований сооружений геотехнической категории 2, а также для окончательных
расчетов оснований сооружений геотехнической категории 1 и опор воздушных линий электропередачи независимо от их
геотехнической категории
допускается определять нормативные и расчетные значения прочностных и деформационных
характеристик грунтов по таблицам приложения А в зависимости от их физических характеристик. При соответствующем
обосновании допускается использовать данные таблиц приложения А для окончательных расчетов сооружений
геотехнической категории 2, приведенных в таблице 5.11.

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...


×
×
  • Создать...