Перейти к содержанию
Форумы - Инженерные изыскания для строительства
Слава

Мощность толщи взаимодействия.

Рекомендуемые сообщения

Здравствуйте, многоуважаемые коллеги!

Помогите вспомнить одну формулу, пожалуйста.

Есть какая-то простенькая формула, по которой определяеися мощность слоя, на которую сооружение оказывает воздействие.

Это не те расчеты, целая портянка на 2 листа А4, которые строители делают, а примитивнейшая формула из трёх-четырех составляющих, одна из которых - коэффициент различный для песков м суглинистых.

Я года 2-3 тому взад отвечал на чужие замечания и там было замечание - на плитный фундамент пробурили дудки по 10 метров. А в СП  же сказано - если неизвестна мощность взаимодействующего с сооружением слоя - не менее 20м. Ну, чтоб на париться (не мой же объект) связался с экспертом  для уточнения облегчения задачи, типа - чо делать то? Он мне сказал - возьми вот эту формулу из того-то того-то СП (СНиПа, ГОСТа, РД ли?) и высчитай,  получится метров 8-9 слой, и всё будет пучком. Ну, я высчитал, получилось около 9м для суглинков, и сдал этот объект, всё прошло на ура. Эта формула вроде не учитывает никаких особых свойств грунта, только грансостав - т.е., пески или суглинки.

Ну, а я этот объект из головы и компа выкинул, соответственно и формулу и где её взял.

Кто подскажет, где я мог взять эту формулу, в каком пункте какого СП? Сейчас смету составляю на плитный фундамент, заказчик уперся - делай дырки 10-12 метров, не больше. Ну, там больше сотни скважин, я его вполне понимаю. Эта формула мне бы очень пригодилась в поле и потом. А найти не могу, не пойму где брал.

Да, и прошу не улыбаться моей якобы тупости - я не всё в инженерке знаю, учился на золоторудные (диплом) и месторождения негорючих ископаемых.

Спасибо заранее за любой ответ!

 

Да, и поздравьте - сегодня первый нормальный снег выпал, красота, праздничное настроение, душа поёт и говорит - скоро грязь замерзнет, попрём в поле!))

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Здравствуйте, многоуважаемые коллеги!

Помогите вспомнить одну формулу, пожалуйста.

Есть какая-то простенькая формула, по которой определяеися мощность слоя, на которую сооружение оказывает воздействие.

Это не те расчеты, целая портянка на 2 листа А4, которые строители делают, а примитивнейшая формула из трёх-четырех составляющих, одна из которых - коэффициент различный для песков м суглинистых.

Я года 2-3 тому взад отвечал на чужие замечания и там было замечание - на плитный фундамент пробурили дудки по 10 метров. А в СП  же сказано - если неизвестна мощность взаимодействующего с сооружением слоя - не менее 20м. Ну, чтоб на париться (не мой же объект) связался с экспертом  для уточнения облегчения задачи, типа - чо делать то? Он мне сказал - возьми вот эту формулу из того-то того-то СП (СНиПа, ГОСТа, РД ли?) и высчитай,  получится метров 8-9 слой, и всё будет пучком. Ну, я высчитал, получилось около 9м для суглинков, и сдал этот объект, всё прошло на ура. Эта формула вроде не учитывает никаких особых свойств грунта, только грансостав - т.е., пески или суглинки.

Ну, а я этот объект из головы и компа выкинул, соответственно и формулу и где её взял.

Кто подскажет, где я мог взять эту формулу, в каком пункте какого СП? Сейчас смету составляю на плитный фундамент, заказчик уперся - делай дырки 10-12 метров, не больше. Ну, там больше сотни скважин, я его вполне понимаю. Эта формула мне бы очень пригодилась в поле и потом. А найти не могу, не пойму где брал.

Да, и прошу не улыбаться моей якобы тупости - я не всё в инженерке знаю, учился на золоторудные (диплом) и месторождения негорючих ископаемых.

Спасибо заранее за любой ответ!

 

Да, и поздравьте - сегодня первый нормальный снег выпал, красота, праздничное настроение, душа поёт и говорит - скоро грязь замерзнет, попрём в поле!))

Если я правильно понял Ваш французский, речь идет о приложении Г СП 22.13330, формулы Г.2 и Г.3

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Расчетная толщина линейно-деформируемого слоя Hрасч принимается до кровли грунтов с модулем деформации E≥1000 кгс/см2 и для фундаментов больших размеров (шириной или диаметром более 10 м) при модуле деформации E≥100 кгс/см2 по формуле:

Hрасч = (H0+ψb) kp,

 

 

где H0 и ψ - принимаются соответственно равными для оснований, сложенных: глинистыми грунтами - 9 м и 0,15; песчаными грунтами - 6 м и 0,1.

b-ширина фундамента

 

kp = 0,8 при давлении р = 1 кгс/см2;

kp = 1,2 при давлении р = 5 кгс/см2Определение сжим толщи методом Егорова.xlsx

где-то нашел эксельку в инете, кто автор незнаю, но в любом случае, спасибо ему

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Расчетная толщина линейно-деформируемого слоя Hрасч принимается до кровли грунтов с модулем деформации E≥1000 кгс/см2 и для фундаментов больших размеров (шириной или диаметром более 10 м) при модуле деформации E≥100 кгс/см2 по формуле:

Hрасч = (H0+ψb) kp,

 

 

где H0 и ψ - принимаются соответственно равными для оснований, сложенных: глинистыми грунтами - 9 м и 0,15; песчаными грунтами - 6 м и 0,1.

b-ширина фундамента

 

kp = 0,8 при давлении р = 1 кгс/см2;

kp = 1,2 при давлении р = 5 кгс/см2attachicon.gifОпределение сжим толщи методом Егорова.xlsx

где-то нашел эксельку в инете, кто автор незнаю, но в любом случае спасибо ему

а если крупнообломочный, то  ψ брать как для песка?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Если я правильно понял Ваш французский, речь идет о приложении Г СП 22.13330, формулы Г.2 и Г.3

Да, спасибо большое.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Расчетная толщина линейно-деформируемого слоя Hрасч принимается до кровли грунтов с модулем деформации E≥1000 кгс/см2 и для фундаментов больших размеров (шириной или диаметром более 10 м) при модуле деформации E≥100 кгс/см2 по формуле:

Hрасч = (H0+ψb) kp,

 

 

где H0 и ψ - принимаются соответственно равными для оснований, сложенных: глинистыми грунтами - 9 м и 0,15; песчаными грунтами - 6 м и 0,1.

b-ширина фундамента

 

kp = 0,8 при давлении р = 1 кгс/см2;

kp = 1,2 при давлении р = 5 кгс/см2attachicon.gifОпределение сжим толщи методом Егорова.xlsx

где-то нашел эксельку в инете, кто автор незнаю, но в любом случае, спасибо ему

ну, это совсем отлично))) спасибо)) я лентяй, мне самое то))

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Так подождите господа! У ТС вроде плитный фундамент...это же однозначно 20 м или я за лето отстал от чего-то?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Так подождите господа! У ТС вроде плитный фундамент...это же однозначно 20 м или я за лето отстал от чего-то?

Принят новый СП.4713330.2016, где убраны пожелания про глубину под плиту 20м, а если следовать СП.11-105-97, то там есть оговорка, что при ширине менее 10м можно не бурить 20м, а пользоваться таблицей 8.2. Хотя, если в ТЗ прописан старый СП.47, то увы придется или бурить 20 или прикидывать активную зону, чем сейчас собственно Слава и занят.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Спасибо, про ширину менее 10 м в курсе, но у ТС не звучало. В СП 2016 года пропустил видимо, в данной ситуации действительно лучше посчитать.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

 

Так подождите господа! У ТС вроде плитный фундамент...это же однозначно 20 м или я за лето отстал от чего-то?

 

Блин, уже несколько лет подряд от чего то отстаёшь за лето)) Летом мотаешься, на камеру не садишься, осенью засел за отчёт какой нибудь, старую болванку берешь, а в ней оказывается уже пара СП новые надо ставить)) вот только что отчёт делал - менял по коррозийке, СП 47, чего то там ещё)))

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Принят новый СП.4713330.2016 где убраны пожелания про глубину под плиту 20м,а если следовать СП.11-105-97 то там есть оговорка, что при ширине менее 10м можно не бурить 20м.а пользоваться таблицей 8.2.Хотя если в ТЗ прописан старый СП.47 то увы придется или бурить 20 или прикидывать активную зону чем сейчас собственно Слава и занят.

А разве эксперт не докопается если ТЗ будет старый СП?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Принят новый СП.4713330.2016 где убраны пожелания про глубину под плиту 20м,а если следовать СП.11-105-97 то там есть оговорка, что при ширине менее 10м можно не бурить 20м.а пользоваться таблицей 8.2.Хотя если в ТЗ прописан старый СП.47 то увы придется или бурить 20 или прикидывать активную зону чем сейчас собственно Слава и занят.

Во блин, надо глянуть будет.

Я честно говоря закинул новый 47.13, и СП-105 в основном пользуюсь, достали эти замены. но раз такая плюшка вкусная там - надо глянуть.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...


×
×
  • Создать...