Risss Опубликовано 1 декабря, 2022 Опубликовано 1 декабря, 2022 Здравствуйте, хотел обратиться к людям знающим и видавшим больше моего) Столкнулся с проблемой в виде угла внутреннего трения и удельного сцепления. Лаборатория выдала заключение, что грунт срезался без нагрузки, а что это значит, так и не ответила. Что это значит и нужно ли их брать теперь с СП Цитата
Kamur Опубликовано 1 декабря, 2022 Опубликовано 1 декабря, 2022 --- прошу прощения, ошибся веткой Цитата
kotov_sgt Опубликовано 1 декабря, 2022 Опубликовано 1 декабря, 2022 2 часа назад, Risss сказал: Здравствуйте, хотел обратиться к людям знающим и видавшим больше моего) Столкнулся с проблемой в виде угла внутреннего трения и удельного сцепления. Лаборатория выдала заключение, что грунт срезался без нагрузки, а что это значит, так и не ответила. Что это значит и нужно ли их брать теперь с СП Воду срезали? Что за грунт? Цитата
Слава Опубликовано 2 декабря, 2022 Опубликовано 2 декабря, 2022 20 часов назад, Risss сказал: Что это значит и нужно ли их брать теперь с СП Это скорее всего значит что сделали неконсолидированный срез. См. ГОСТ. Цитата
Risss Опубликовано 2 декабря, 2022 Автор Опубликовано 2 декабря, 2022 22 часа назад, kotov_sgt сказал: Воду срезали? Что за грунт? Намывные грунты суглинок и глины пылеватые. Цитата
Vasi Опубликовано 2 декабря, 2022 Опубликовано 2 декабря, 2022 45 минут назад, Risss сказал: Намывные грунты суглинок и глины пылеватые. Да говорите уже что они текучие или текучепластичные Цитата
kotov_sgt Опубликовано 2 декабря, 2022 Опубликовано 2 декабря, 2022 3 часа назад, Vasi сказал: Да говорите уже что они текучие или текучепластичные А заодно и схему испытания по ктр лаборатория хотела провести испытания Цитата