Jump to content
kotov_sgt

П.7.2.24.4 СП 446.1325800.2019

Recommended Posts

Posted

Знакомым прилетело замечание:

"Не определена сейсмическая разжижаемость суглинков с IL>0,25 и песков"

Объект ВЛ 110кВ.

Цитата

7.2.24.4 При строительстве в сейсмических районах (с нормативной сейсмичностью 6 и более баллов по действующей карте ОСР, указанной в задании) выполняют динамические испытания в соответствии с ГОСТ Р 56353 для определения сейсмической разжижаемости, потери прочности и деформируемости грунтов:

- песков, классифицируемых как разжижаемые и легко разжижаемые (ГОСТ Р 56353);

- связных грунтов с показателем консистенции  выше 0,25;

- водонасыщенного дисперсного заполнителя крупнообломочных грунтов при его содержании в грунте более 30%.

При проектировании зданий и сооружений вблизи внешних источников динамических нагрузок от транспорта или промышленного оборудования, а также сооружений, являющихся при эксплуатации источниками динамических нагрузок, выполняют динамические испытания в соответствии с ГОСТ Р 56353 для определения характеристик виброползучести грунтов основания:

- песков рыхлых любой влажности;

- песков средней плотности водонасыщенных;

- связных грунтов с показателем консистенции  выше 0,5.

Динамические испытания грунтов допускается не проводить, если граница фундамента сооружения находится на расстоянии более 100 м от края земляного полотна железной дороги, далее 50 м от осевой части автомобильной дороги категории I (IA, IБ и IB по СП 34.13330.2021), трамвайной линии, линии метрополитена (с учетом глубины заложения), а также далее 50 м от границ фундаментов машин с динамическими нагрузками.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

Прочитал и охренел, то есть одна из компаний производящих оборудование пролоббировала свое дорогущее оборудование и в СП включили пункт про обязательную оценку динамической разжижаемости при чем не полевым методом, а лабораторным.

При этом даже при изысканиях под небольшой дом рядом с трамвайными путями теперь обязательно делать испытания грунтов на вибростабилометре.

Хотелось бы задать вопрос, а как до сих пор стоит контактная сеть вдоль железки если динамическую разжижаемость ранее никто не определял? Может пора вдоль всех жд путей проводить корректировку и выполнять разжижаемость, а то вдруг опоры начнут падать, узнав про данный пункт СП...
 

  • Like 3
Posted
42 минуты назад, kotov_sgt сказал:

Знакомым прилетело замечание:

"Не определена сейсмическая разжижаемость суглинков с IL>0,25 и песков"

Объект ВЛ 110кВ.

Прочитал и охренел, то есть одна из компаний производящих оборудование пролоббировала свое дорогущее оборудование и в СП включили пункт про обязательную оценку динамической разжижаемости при чем не полевым методом, а лабораторным.

При этом даже при изысканиях под небольшой дом рядом с трамвайными путями теперь обязательно делать испытания грунтов на вибростабилометре.

Хотелось бы задать вопрос, а как до сих пор стоит контактная сеть вдоль железки если динамическую разжижаемость ранее никто не определял? Может пора вдоль всех жд путей проводить корректировку и выполнять разжижаемость, а то вдруг опоры начнут падать, узнав про данный пункт СП...
 

это только часть "марлезонского балета" - этот же лоббист продавливает теперь в ГГЭ и тему, что виброползучесть, виброразжижение и вибропрочность - нужно делать не менее 6 испытаний на ИГЭ. Нигде четко о количественных данных ранее не было написано и всех устраивало по 3 испытания на ИГЭ - а теперь аппетиты растут - типа по ГОСТ 20522 - нужно минимум по 6, хотя там не так все четко и написано, ведь по результатам опытов получают коэффициенты уменьшения модуля деформации, С и фи при динамическом воздействии и условный показатель как раньше было для динамического зондирования песков - грунт разжижается или нет при динамике.

Таким образом скоро дойдем до того что любой чих - не менее 6-10 чтобы было показателей и не волнует... так тогда и на штампы скоро будут требовать по 6 минимум испытаний на ИГЭ....

  • Like 1
Posted
25 минут назад, eprst сказал:

 

видел еще с пол года назад и тоже много вопросов возникло

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...


×
×
  • Create New...