Доброго времени суток!

Подскажите, пожалуйста, где можно посмотреть минимально необходимое количество образцов для определения коррозионной агрессивности грунтов для разработки проекта и рабочей документации? В СП 11-105-97 не нашла(

Заранее спасибо за ответ!

Опубликовано
1 час назад, Rina сказал:

Доброго времени суток!

Подскажите, пожалуйста, где можно посмотреть минимально необходимое количество образцов для определения коррозионной агрессивности грунтов для разработки проекта и рабочей документации? В СП 11-105-97 не нашла(

Заранее спасибо за ответ!

Нигде. Также как нет требований к засолености

Опубликовано

ГОСТ 9.602-2016 прилож. А.1.2, А.2.1 ответ на этот же вопрос на форуме dwg. 

 

А.2 Определение удельного электрического сопротивления грунта в лабораторных условиях

А.2.1 Отбор проб

Для определения удельного электрического сопротивления грунта отбирают пробы грунтов в шурфах, скважинах и траншеях из слоев, расположенных на глубине прокладки сооружения, с интервалами от 50 до 200 м на расстоянии от 0,5 до 0,7 м от боковой стенки трубы. Для пробы берут от 1,5 до 2 кг грунта, удаляют твердые включения размером более 3 мм. Отобранную пробу помещают в полиэтиленовый пакет и снабжают паспортом, в котором указывают номера объекта и пробы, место и глубину отбора пробы.

Т.е. упор сделан на равномерность опробования вмещающих слоев

Опубликовано
18 часов назад, Anti сказал:

ГОСТ 9.602-2016 прилож. А.1.2, А.2.1 ответ на этот же вопрос на форуме dwg. 

 

А.2 Определение удельного электрического сопротивления грунта в лабораторных условиях

А.2.1 Отбор проб

Для определения удельного электрического сопротивления грунта отбирают пробы грунтов в шурфах, скважинах и траншеях из слоев, расположенных на глубине прокладки сооружения, с интервалами от 50 до 200 м на расстоянии от 0,5 до 0,7 м от боковой стенки трубы. Для пробы берут от 1,5 до 2 кг грунта, удаляют твердые включения размером более 3 мм. Отобранную пробу помещают в полиэтиленовый пакет и снабжают паспортом, в котором указывают номера объекта и пробы, место и глубину отбора пробы.

Т.е. упор сделан на равномерность опробования вмещающих слоев

Знакомая эксперт также давала ссылку на этот пункт.

Опубликовано
17 минут назад, Анна_ИГП сказал:

Если еще кому то актуально, то в СП 446.1325800.2019 п.7.1.16.6 указано минимальное количество проб image.thumb.png.10e9d981c6470d97531b842ab0f31a56.png

По водным вытяжкам, три пробы на ИГЭ выше УГВ или три пробы всего? Не совсем понял, мы берем три на ИГЭ

Опубликовано
5 часов назад, frusciante сказал:

По водным вытяжкам, три пробы на ИГЭ выше УГВ или три пробы всего? Не совсем понял, мы берем три на ИГЭ

три пробы на слой, контактирующий с фундаментами, хотя если грунты нге засоленные, то 3, обычно, хватает. Правда все зависит и от того, что это за объект

Опубликовано
19 часов назад, frusciante сказал:

По водным вытяжкам, три пробы на ИГЭ выше УГВ или три пробы всего? Не совсем понял, мы берем три на ИГЭ

На коррозию 3 пробы с зоны заложения фундаментов, отобранных выше УПВ.

Привязка к ИГЭ указана только при исследовании на засоленность.

Опубликовано
19 часов назад, Твердый сказал:

Привязка к ИГЭ указана только при исследовании на засоленность.

если фундамент контактирует с несколькими ИГЭ, то надо по три вытяжки с каждого. формулировка традиционно кривая, но по логике вещей так выходит

Опубликовано
16 часов назад, Kamur сказал:

если фундамент контактирует с несколькими ИГЭ, то надо по три вытяжки с каждого. формулировка традиционно кривая, но по логике вещей так выходит

СП11-105-97 ч.1, п.7.14 "Каждый вид агрессивности и коррозионной активности воды-среды в зоне воздействия на строительные конструкции и кабели должен быть подтвержден не менее чем тремя анализами."

СП446.1325800.2019, п.7.1.16.6 "Оценку коррозионной агрессивности грунтов выполняют по результатам химического анализа водных вытяжек из грунтов (не менее трех проб), отобранных в зоне заложения фундаментов выше УПВ.
Оценку степени засоленности грунтов выполняют при качественных признаках наличия солей (налеты, загипсованность) и в районах распространения засоленных грунтов согласно СП 115.13330 по результатам химического анализа водных и солянокислых вытяжек (при наличии среднерастворимых солей) из грунтов (отобранных равномерно со всех глубин изучения инженерно-геологического разреза, но не менее трех для каждого ИГЭ)."

СП446.1325800.2019, п.7.2.24.7 "Оценку коррозионной агрессивности грунтов на данном этапе изысканий выполняют по результатам химического анализа водных и солянокислых вытяжек из грунтов (не менее трех проб), отобранных в зоне заложения фундаментов выше УПВ в пределах каждого сооружения или группы сооружений (7.2.5)."

В СП11-105-97, требование аналогично звучало, пока его криво не переписали в первую редакцию СП446. Во второй редакции СП446.1325800.2019 с изм.1 разночтения устранили. Если участок не относится к зоне распространения засоленных грунтов, пробы берутся не по ИГЭ, а по объекту (сооружению или группе сооружений). Например, если на участке одно сооружение, достаточным является отбор 3-х проб грунта в зоне его фундаментов, независимо от количества ИГЭ.

 

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...


×
×
  • Создать...