Rina Опубликовано 9 сентября, 2019 Опубликовано 9 сентября, 2019 Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, где можно посмотреть минимально необходимое количество образцов для определения коррозионной агрессивности грунтов для разработки проекта и рабочей документации? В СП 11-105-97 не нашла( Заранее спасибо за ответ! Цитата
kotov_sgt Опубликовано 9 сентября, 2019 Опубликовано 9 сентября, 2019 1 час назад, Rina сказал: Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, где можно посмотреть минимально необходимое количество образцов для определения коррозионной агрессивности грунтов для разработки проекта и рабочей документации? В СП 11-105-97 не нашла( Заранее спасибо за ответ! Нигде. Также как нет требований к засолености Цитата
Anti Опубликовано 9 сентября, 2019 Опубликовано 9 сентября, 2019 ГОСТ 9.602-2016 прилож. А.1.2, А.2.1 ответ на этот же вопрос на форуме dwg. А.2 Определение удельного электрического сопротивления грунта в лабораторных условиях А.2.1 Отбор проб Для определения удельного электрического сопротивления грунта отбирают пробы грунтов в шурфах, скважинах и траншеях из слоев, расположенных на глубине прокладки сооружения, с интервалами от 50 до 200 м на расстоянии от 0,5 до 0,7 м от боковой стенки трубы. Для пробы берут от 1,5 до 2 кг грунта, удаляют твердые включения размером более 3 мм. Отобранную пробу помещают в полиэтиленовый пакет и снабжают паспортом, в котором указывают номера объекта и пробы, место и глубину отбора пробы. Т.е. упор сделан на равномерность опробования вмещающих слоев 1 Цитата
Фауст Опубликовано 10 сентября, 2019 Опубликовано 10 сентября, 2019 18 часов назад, Anti сказал: ГОСТ 9.602-2016 прилож. А.1.2, А.2.1 ответ на этот же вопрос на форуме dwg. А.2 Определение удельного электрического сопротивления грунта в лабораторных условиях А.2.1 Отбор проб Для определения удельного электрического сопротивления грунта отбирают пробы грунтов в шурфах, скважинах и траншеях из слоев, расположенных на глубине прокладки сооружения, с интервалами от 50 до 200 м на расстоянии от 0,5 до 0,7 м от боковой стенки трубы. Для пробы берут от 1,5 до 2 кг грунта, удаляют твердые включения размером более 3 мм. Отобранную пробу помещают в полиэтиленовый пакет и снабжают паспортом, в котором указывают номера объекта и пробы, место и глубину отбора пробы. Т.е. упор сделан на равномерность опробования вмещающих слоев Знакомая эксперт также давала ссылку на этот пункт. Цитата
Анна_ИГП Опубликовано 18 февраля, 2025 Опубликовано 18 февраля, 2025 Если еще кому то актуально, то в СП 446.1325800.2019 п.7.1.16.6 указано минимальное количество проб 3 Цитата
frusciante Опубликовано 18 февраля, 2025 Опубликовано 18 февраля, 2025 17 минут назад, Анна_ИГП сказал: Если еще кому то актуально, то в СП 446.1325800.2019 п.7.1.16.6 указано минимальное количество проб По водным вытяжкам, три пробы на ИГЭ выше УГВ или три пробы всего? Не совсем понял, мы берем три на ИГЭ Цитата
kotov_sgt Опубликовано 18 февраля, 2025 Опубликовано 18 февраля, 2025 5 часов назад, frusciante сказал: По водным вытяжкам, три пробы на ИГЭ выше УГВ или три пробы всего? Не совсем понял, мы берем три на ИГЭ три пробы на слой, контактирующий с фундаментами, хотя если грунты нге засоленные, то 3, обычно, хватает. Правда все зависит и от того, что это за объект 1 Цитата
Твердый Опубликовано 18 февраля, 2025 Опубликовано 18 февраля, 2025 19 часов назад, frusciante сказал: По водным вытяжкам, три пробы на ИГЭ выше УГВ или три пробы всего? Не совсем понял, мы берем три на ИГЭ На коррозию 3 пробы с зоны заложения фундаментов, отобранных выше УПВ. Привязка к ИГЭ указана только при исследовании на засоленность. 1 Цитата
Kamur Опубликовано 19 февраля, 2025 Опубликовано 19 февраля, 2025 19 часов назад, Твердый сказал: Привязка к ИГЭ указана только при исследовании на засоленность. если фундамент контактирует с несколькими ИГЭ, то надо по три вытяжки с каждого. формулировка традиционно кривая, но по логике вещей так выходит 1 Цитата
Твердый Опубликовано 20 февраля, 2025 Опубликовано 20 февраля, 2025 16 часов назад, Kamur сказал: если фундамент контактирует с несколькими ИГЭ, то надо по три вытяжки с каждого. формулировка традиционно кривая, но по логике вещей так выходит СП11-105-97 ч.1, п.7.14 "Каждый вид агрессивности и коррозионной активности воды-среды в зоне воздействия на строительные конструкции и кабели должен быть подтвержден не менее чем тремя анализами." СП446.1325800.2019, п.7.1.16.6 "Оценку коррозионной агрессивности грунтов выполняют по результатам химического анализа водных вытяжек из грунтов (не менее трех проб), отобранных в зоне заложения фундаментов выше УПВ. Оценку степени засоленности грунтов выполняют при качественных признаках наличия солей (налеты, загипсованность) и в районах распространения засоленных грунтов согласно СП 115.13330 по результатам химического анализа водных и солянокислых вытяжек (при наличии среднерастворимых солей) из грунтов (отобранных равномерно со всех глубин изучения инженерно-геологического разреза, но не менее трех для каждого ИГЭ)." СП446.1325800.2019, п.7.2.24.7 "Оценку коррозионной агрессивности грунтов на данном этапе изысканий выполняют по результатам химического анализа водных и солянокислых вытяжек из грунтов (не менее трех проб), отобранных в зоне заложения фундаментов выше УПВ в пределах каждого сооружения или группы сооружений (7.2.5)." В СП11-105-97, требование аналогично звучало, пока его криво не переписали в первую редакцию СП446. Во второй редакции СП446.1325800.2019 с изм.1 разночтения устранили. Если участок не относится к зоне распространения засоленных грунтов, пробы берутся не по ИГЭ, а по объекту (сооружению или группе сооружений). Например, если на участке одно сооружение, достаточным является отбор 3-х проб грунта в зоне его фундаментов, независимо от количества ИГЭ. 1 Цитата
frusciante Опубликовано 20 февраля, 2025 Опубликовано 20 февраля, 2025 Спасибо большое, вроде разобрались Цитата