Недогеолог Опубликовано 9 октября, 2016 Опубликовано 9 октября, 2016 Добрый день! Возникли трудности при ответе на замечания экспертизы. Линейный объект проходит через ручей глубиной 0,5 м. Глубина скважин 5,0-15,0 м. По всей протяженности трассы вскрыты в верху суглинки мягкопластичные, на глубине свыше 10,0 м супесь пластичная. Только в 2х скважинах , в 15-20 м от ручья по обеим сторонам встречен суглинок текучепластичный с глубины 2,0 м. На границе мягкого и текучепластичного был встречен водоносный горизонт незначительной мощности. Согласно И СП 11-105-97 часть 2 дали "потенциально подтопляемые в результате ожидаемых техногенных воздействий". Замечание следующие: "Типизация территории по подтопляемости не обоснована данными, предусмотренными Приложением И СП 11-105-97 часть 2 - положением критического уровня, прогнозируемое повышение уровня и др." Спасибо! Цитата
leftist Опубликовано 9 октября, 2016 Опубликовано 9 октября, 2016 По-моему, эксперт хочет видеть расчет по п.п.2.94 – 2.104 Пособия по проектированию оснований зданий и сооружений к СНиП 2.02.01-83 Цитата
Наглый Опубликовано 9 октября, 2016 Опубликовано 9 октября, 2016 По-моему, эксперт хочет видеть расчет по п.п.2.94 – 2.104 Пособия по проектированию оснований зданий и сооружений к СНиП 2.02.01-83 Да расчет именно есть в пособии к СНиП 2.02.01-83,или же в программе Инжгео можно посчитать,забить туда уровни,отметки скв,сами так считаем Цитата
Недогеолог Опубликовано 10 октября, 2016 Автор Опубликовано 10 октября, 2016 Темный лес >< . Не затруднит кого-нибудь объяснить более развернуто) Очень Вас прошу, товарищи! Цитата
Наглый Опубликовано 10 октября, 2016 Опубликовано 10 октября, 2016 читайте п.п.2.94 – 2.104 Пособия по проектированию оснований зданий и сооружений к СНиП 2.02.01-83,а также СП 11-105-97 часть 2 прил И для примера скину расчетПриложение М.Оценка потенциальной подтопляемости территории.pdf 2 Цитата
Недогеолог Опубликовано 10 октября, 2016 Автор Опубликовано 10 октября, 2016 Спасибо за приложение! Вот по поводу таблицы 31 того же СНиП, обязательно указывать эту классификацию? Если у меня только трубопроводы и ВЛ в этом месте, ставить прочерк или брать по минимуму "Д"? И с таблицей 32 бардак) У меня объект находится в Западной-Сибири, но глубина залегания водоносного горизонта 2,0 м. И лессовидных суглинков у нас не встречал. Указывать 1й или 2й тип? (т.к у нас в основном избыточное увлажнение). Спасибо! Цитата
Наглый Опубликовано 10 октября, 2016 Опубликовано 10 октября, 2016 Приложение указывать так как расчет есть только в пособии,брать по Д так как у вас минимальное водопотребление Цитата
Недогеолог Опубликовано 10 октября, 2016 Автор Опубликовано 10 октября, 2016 Немного непонятно в таблице 33. Если у меня 2 тип подтопляемости, природных условий 1, группа предприятия взял по минимуму Д3, то за первые 10 лет значение 0,3-0,5 м/год, а для остальных 0,18-0,30 ? Цитата
Наглый Опубликовано 10 октября, 2016 Опубликовано 10 октября, 2016 нет у вас не может быть 2 тип подтопляемости при группе предприятий Д3,только III или IV Цитата
Недогеолог Опубликовано 10 октября, 2016 Автор Опубликовано 10 октября, 2016 Вот жеж кошмар для водоносного горизонта менее 0,1 м). Трбопроводы и ВЛ не потребляют воду - относим к группе Д (тк забивают сваи под ВЛ и подсыпки особо не требуется - скорее всего Д3) . Территория находится в Западной-Сибири, но по разрезу и глубине залегания я думаю, что схема природных условий 2я (да и местность рядом с окончанием карты европейской части СССР). Смотрим ближайшие по списку в табличке 33, 2й тип подтопляемости, схема -2, Г , Д1 , Д2 , Д3. Извините, но уже борщ в голове >< Цитата
Наглый Опубликовано 10 октября, 2016 Опубликовано 10 октября, 2016 вам нужно взять 2схему природных условий и 3 тип территорий по потенциальной подтопляемости,так как вы пишете про избыточное увлажнение Цитата
Недогеолог Опубликовано 10 октября, 2016 Автор Опубликовано 10 октября, 2016 Охохох, спасибо Вам добрый человек , что вы возитесь со мной! Непонимание было связано с плохой электронной версией документа. Частенько таблицы у них шалят. Скачанный скан текста документа помог!). И если не затруднит еще по поводу приложения М: расчетное повышение h=Vt, м. Делил на значения из столбца "Вероятная скорость V, м/год подъема уровня" и так и этак, четкой закономерности не нашел >< Цитата
Наглый Опубликовано 10 октября, 2016 Опубликовано 10 октября, 2016 Кто ее нашел давно уже не с нами Цитата
Недогеолог Опубликовано 11 октября, 2016 Автор Опубликовано 11 октября, 2016 stavic78 а Вы с помощью программы рассчитывали? И очень прошу подсказать как определяется критический уровень подтопления? А именно дельта h. Если не затруднит, примерчик пожалуйста выложите >< Цитата
Наглый Опубликовано 11 октября, 2016 Опубликовано 11 октября, 2016 да рассчитывал с помощью программы EngGeo, а что касается Dh = f(x, y, t, wo) - величина возможного (прогнозного) подъема подземных вод, м, в данной точке с координатами (x, y) и в момент времени t (определяется на основе фильтрационных расчетов в соответствии с «Рекомендациями по прогнозу подтопления промышленных площадок грунтовыми водами» (ВОД-ГЕО, ПНИИИС, 1976) по данным имеющегося аналога или по табл. 33),скачайте пособие к СНиП полностью там все есть,есть примеры расчета. Цитата
Недогеолог Опубликовано 11 октября, 2016 Автор Опубликовано 11 октября, 2016 Спасибо за помощь, в большинстве случаев разобрался! Цитата
NGNik Опубликовано 16 ноября, 2016 Опубликовано 16 ноября, 2016 Добрый день. Я все же не понимаю, если с поверхности до глубины, скажем, 5-10-15 м залегают суглинки озерно-ледниковые, да еще на моренных супесях или суглинках, ведь это с точки зрения гидрогеологии горизонт водоупорный локально водоносный. Локально - за счет незакономерно распространенных водонасыщенных линз и прослоев. В таком горизонте нет единой поверхности уровня - в одной скважине на метре вода, в соседней - сухо. Как в этом случае оценивать колебания уровня, которого нет, по каждой скважине? Цитата
Tanzely Опубликовано 29 марта, 2024 Опубликовано 29 марта, 2024 Добрый день! Народ подскажите пожалуйста, вам критический уровень подтопления дают проектировщики? Наши только руками разводят. Цитата
antisept Опубликовано 29 марта, 2024 Опубликовано 29 марта, 2024 3 часа назад, Tanzely сказал: Наши только руками разводят. У нас аналогично, поэтому пользуюсь вот этим: 1 Цитата
Алексанндр Опубликовано 29 марта, 2024 Опубликовано 29 марта, 2024 Смотрю освежили данную тему. Много раз считали по методике из Пособия к СНиП. Не подскажите кто то может видел что то свежее в нормативке. А то часто результаты получаются не очень адекватные при расчетах. Цитата
antisept Опубликовано 29 марта, 2024 Опубликовано 29 марта, 2024 4 часа назад, Алексанндр сказал: Не подскажите кто то может видел что то свежее в нормативке. Искал, но в современной НД ничего такого нет Цитата
Tanzely Опубликовано 1 апреля, 2024 Опубликовано 1 апреля, 2024 В 29.03.2024 в 12:14, antisept сказал: У нас аналогично, поэтому пользуюсь вот этим: Может научите, мне просто интересно какие глубины у вас получаются? Цитата
antisept Опубликовано 2 апреля, 2024 Опубликовано 2 апреля, 2024 В 01.04.2024 в 07:50, Tanzely сказал: Может научите, мне просто интересно какие глубины у вас получаются? Определять критический уровень? Например, в соответствии с п. 2.103 (б). Смотрю глубину заложения фундамента, прикидываю сжимаемую толщу, суммирую их и принимаю эту глубину за критический уровень (но, в зависимости от грунтов основания конечно) 1 Цитата