vtv Опубликовано 13 апреля, 2018 Опубликовано 13 апреля, 2018 Добрый день! В новом СП 22. 13330.2016 коэффициент mk заменили на moed и расчет модуля общей деформации теперь проводится не через компрессионный модуль, а через одометрический (без поправки бетта). Кто-нибудь пересчитывает по новому СП? Цитата
Anti Опубликовано 13 апреля, 2018 Опубликовано 13 апреля, 2018 поищите на форуме, уже обсуждалось mk*β= moed Цитата
Rust Опубликовано 13 апреля, 2018 Опубликовано 13 апреля, 2018 поищите на форуме, уже обсуждалось mk*b= moed так а чего еще нового придумать? но кушать то хочется Цитата
antisept Опубликовано 15 июля, 2022 Опубликовано 15 июля, 2022 Подниму тему. Можно ли использовать moed для четвертичных суглинков, отобранных из-под фундаментов? Физ. мех. свойства незначительно изменились по сравнению с теми пробами, которые отобраны из шурфа напротив фундамента. Пришли замечания от эксперта Цитата
Kamur Опубликовано 15 июля, 2022 Опубликовано 15 июля, 2022 1 час назад, antisept сказал: Можно ли использовать moed для четвертичных суглинков, отобранных из-под фундаментов? можно. смысл ограничения применения этих коэффициентов возрастами пород- коэффициент Пуассона (и соответственно бетта), которые обусловливают различия компрессии и штампа. я обосновывал применение Мк для насыпи автодороги, выполненной четвертичным суглинком. вопросов у эксперта это не вызвало. с фундаментом еще проще- грунт по месту залегания, штамп под фундаментом вряд ли попросят)) 1 Цитата
antisept Опубликовано 15 июля, 2022 Опубликовано 15 июля, 2022 3 часа назад, Kamur сказал: штамп под фундаментом вряд ли попросят)) Спасибо, буду пробовать отписываться. К сожалению, с этим экспертом, может и до штампов из-под фундамента дойти) Цитата
Vasi Опубликовано 16 июля, 2022 Опубликовано 16 июля, 2022 13 часов назад, Kamur сказал: обосновывал применение Мк для насыпи автодороги, выполненной четвертичным суглинком. вопросов у эксперта это не вызвало Добрый эксперт. Применить и обосновать такой коэффициент для насыпных грунтов это круто. Если под фундаментом суглинки четвертичные природного залегания, которые вскрыты в соседних шурфах, то в чем проблема. Да грунт под фундаментом более уплотнен, но в моем сознании тогда применение Мк будет идти в запас надежности. А вообще интересно, эксперт считает что все грунты в зоне взаимодействия сооружения с грунтом переходят в техногенные так как подверглись некоторому давлению со стороны человека? Или я чего то не понял? Цитата
Наглый Опубликовано 16 июля, 2022 Опубликовано 16 июля, 2022 Возможно эксперт считает,что техногенное воздействие происходит по границе активной зоны,что с большой натяжкой можно признать, однако в случае с линейным сооружением коэфф mk из четвертичного суглинка отсыпанного в насыпь стоит рассчитывать как техногенный,перемещённых грунт уплотнённый в насыпь и именовать его только техногенным. Цитата
antisept Опубликовано 17 июля, 2022 Опубликовано 17 июля, 2022 23 часа назад, Vasi сказал: эксперт считает что все грунты в зоне взаимодействия сооружения с грунтом переходят в техногенные так как подверглись некоторому давлению со стороны человека? Если вопрос про моего эксперта, то да, именно так Цитата
Vasi Опубликовано 17 июля, 2022 Опубликовано 17 июля, 2022 4 часа назад, antisept сказал: Если вопрос про моего эксперта, то да, именно так Так пусть даст ссылку на такой неожиданно интересный вывод и сделает замечания к разрезам, где под контуром сооружения до глубины сжимаемой толщи и в зоне влияния по его мнению должны лежать техногенные грунты. Я конечно слышал что любое движение пальцев влияет чуток на расположение вселенной, но как то не распространил это на топтание человека по земле, снятие растительного покрова, которое изменяет глубину промерзания-протаивания и соответственно физико-механические свойства грунта, насыпи, которые также уплотняют грунты и многие другие факторы человеческого воздействия на грунт которые автоматически переводят весь верхний слой в антропогенный, а в случаи выемок, в виде скважин, шахт, карьеров и глубокий слой. 1 Цитата
Kamur Опубликовано 17 июля, 2022 Опубликовано 17 июля, 2022 23 часа назад, Наглый сказал: в случае с линейным сооружением коэфф mk из четвертичного суглинка отсыпанного в насыпь стоит рассчитывать как техногенный грунт дорожной насыпи разумеется классифицирован как техногенный. однако ставить штампы на насыпь или стабилометры это явный перебор, практического смысла в этом мало. Мк зависит от Пуассона, который обусловлен в первую очередь показателями пластичности и консистенции. мятый грунт при этом или нет, особого значения не имеет. поэтому обоснование "раз отсыпано четвертичкой, то и Мк по ней" эксперта закономерно удовлетворили. Цитата
Kamur Опубликовано 17 июля, 2022 Опубликовано 17 июля, 2022 В 15.07.2022 в 21:48, antisept сказал: К сожалению, с этим экспертом, может и до штампов из-под фундамента дойти) потянет на кандидатскую диссертацию по теме "как удовлетворить желания эксперта и не сломать объект капремонта при установке штампа под фундамент")) 1 1 Цитата
Heaven Опубликовано 16 ноября, 2023 Опубликовано 16 ноября, 2023 В 17.07.2022 в 09:50, Vasi сказал: Так пусть даст ссылку на такой неожиданно интересный вывод и сделает замечания к разрезам, где под контуром сооружения до глубины сжимаемой толщи и в зоне влияния по его мнению должны лежать техногенные грунты. Беспокойный сон эксперта: все грунты в зоне активного влияния на глубину сжимаемой толщи под замену с послойной отсыпкой песчаной подушки с уплотнением до проектных значений.. 1 Цитата