Здравствуйте, коллеги!

Сталкивался кто-нибудь с таким замечанием: "Рассчитать прогнозируемую дополнительную осадку толщи техногенных грунтов и подстилающих их отложений"? Эксперт ссылается на пункт 6.3.3.7 СП47.13330.2016. Как по мне такие вещи считаются проектировщиками или все таки нет?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

11 минут назад, Lepriconis сказал:

Рассчитать прогнозируемую дополнительную осадку толщи техногенных грунтов и подстилающих их отложений

у Вас насыпные в основании остаются, что ли?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

15 минут назад, Lepriconis сказал:

Здравствуйте, коллеги!

Сталкивался кто-нибудь с таким замечанием: "Рассчитать прогнозируемую дополнительную осадку толщи техногенных грунтов и подстилающих их отложений"? Эксперт ссылается на пункт 6.3.3.7 СП47.13330.2016. Как по мне такие вещи считаются проектировщиками или все таки нет?

Впервые с таким сталкиваюсь, обычно не рекомендуем насыпные в качестве основания использовать. Тоже интересно ответ узнать.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Бывает, что насыпные используются в качестве основания если грунт слежавшийся и +- однородный, а не свалка, но чтоб посчитать осадку нужны штампы (считают проектировщики вы просто вставляете цифру), а если будут проектировщики бухтеть недовольно, то им поясните, что мы посчитаем, но результат вас может огорчить, тк это обязанность конструкторов

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

И якобы в слежавшемся грунте, к примеру - в массе доменного шлака, частенько встречаются "слабые" прослои, чуть ли не мякопластичные и текучие супеси, суглин и илы. И вовсю трещат здания, построенные на таких техногенных грунтах. А всё выясняется, увы, уже "после бала".  

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

7 минут назад, Асистент сказал:

И якобы в слежавшемся грунте, к примеру - в массе доменного шлака, частенько встречаются "слабые" прослои, чуть ли не мякопластичные и текучие супеси, суглин и илы. И вовсю трещат здания, построенные на таких техногенных грунтах. А всё выясняется, увы, уже "после бала".  

Это Россия и жадные застройщики. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

23 минуты назад, CoS сказал:

И чем она отличается от обычной осадки?

рискну предположить, что в контексте насыпных "обычная" это осадка самоуплотнения, а "дополнительная" от проектной нагрузки. за пруфами к авторам СП47..

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

47 минут назад, kotov_sgt сказал:

Это Россия и жадные застройщики. 

Вы будете смеяться, но вся застроенная территория в верхах разреза касаемо техногенных грунтов (где их мощность до 9 м) практически не изучена. Куча отчётов, в которых есть только описание ИГЭ  tQIV. А зато вот под ними и до .....пупа Земли, как в качестве компенсации, всё очень много и тщательно.    Да только фундаменты то выше...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

3 минуты назад, Асистент сказал:

Вы будете смеяться, но вся застроенная территория в верхах разреза касаемо техногенных грунтов (где их мощность до 9 м) практически не изучена. Куча отчётов, в которых есть только описание ИГЭ  tQIV. А зато вот под ними и до .....пупа Земли, как в качестве компенсации, всё очень много и тщательно.    Да только фундаменты то выше...

Смеятся не буду - у самого был такой же объект, но там был слоеный пирог и блоки бетонные и мусор бытовой и текучка и твердые. Неравномерная мощность от 2м до 10 Разделили как могли, но застройщики упорно хотели строить на насыпных, тк их заменить практически невозможно было

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Доп. осадку считают для техногенных и подстилающих грунтов - это когда на площадку привезли и навалили новую свежую насыпь, типа для вертикальной планировки и т.д.. А если насыпь давнишняя, слежавшаяся, то и она и подстилающие грунты давно осели под ее (насыпи) нагрузкой, тогда доп. считать не нужно. Делают это проектировщики Мет.Посл.Сумм. по СП 22. Если у геологов нет сро проектирования, то какие расчеты.. только если взять из проекта и вставить в отчет ИГИ. но зачем? В отчете ИГИ можно указать необходимость такого расчета в качестве рекомендации  

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 минуты назад, Heaven сказал:

можно указать необходимость такого расчета

за каким же тогда нафигом её требует приводить СП47, и как объяснить эксперту отсутствие подобных полномочий..

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

11 минут назад, Kamur сказал:

за каким же тогда нафигом её требует приводить СП47, и как объяснить эксперту отсутствие подобных полномочий..

да мир несовершенен, но если отчет ИГИ проверять вместе с проектом в котором есть расчет доп. осадки (при необходимости оной), авось все обойдется

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, kotov_sgt сказал:

Смеятся не буду - у самого был такой же объект, но там был слоеный пирог и блоки бетонные и мусор бытовой и текучка и твердые. Неравномерная мощность от 2м до 10 Разделили как могли, но застройщики упорно хотели строить на насыпных, тк их заменить практически невозможно было

 

И тут так же точно. Где их мощность уменьшается до 1.1 м, а под ними почему (не иначе, как лукавый пошутил) то как раз оказываются пластичные пойменные супеси с илами (природу не обманешь). Вот на таких участках и появляются главные проблемы с неравномерными осадками зданий и сооружений (и все они почему то  на ленточных фундаментах !!!) и пр., и пр. И понеслось...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

При чём тут лукавый?

Строительный мусор, отходы производства и т.д. куда высыпать? Конечно на ближайшее болото! Вот и получается - сверху ж/б изделия, металл, и прочее, снизу - текучие супеси и суглинки.

Меня все эти прелести в ближайшее время ждут! И отказаться нельзя - постоянный Заказчик...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

14 часов назад, Kamur сказал:

у Вас насыпные в основании остаются, что ли?

Это вопрос от коллеги. Обычно я тоже прописываю что не рекомендуется. Но пару раз было что проектировщики сажали в насыпные. Обычно отделывались штамповыми, такие вот расчеты не требовались. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

И вот мы уже в который раз по кругу возвращаемся к полевым способам достоверного определения деформационных свойств крупнообломочных грунтов на больших глубинах. А техногенные, да ещё и слежавшиеся, в большинстве случаев и в горнопромышленных районах, именно такие. И высокий УГВ ещё добавляет "перчику" в сам процесс... 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

8 минут назад, Асистент сказал:

достоверного определения деформационных свойств крупнообломочных грунтов на больших глубинах

перефразируя классиков, "ДальНИИС или варварство":)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...


×
×
  • Создать...