Перейти к содержанию
Форумы - Инженерные изыскания для строительства
margaritastulova-89

Изыскания под градирню и насосную

Рекомендуемые сообщения

Опубликовано

Добрый день! Считаем объем инженерных изысканий под строительство градирни и насосной станции. Фундамент планируется свайный 12м, в ТЗ заказчики просят и статическое зондирование и штампы. Допустимо ли обойтись без штампов, только СЗ и 3х-осники? 

image 36.png

Опубликовано

Грунты, отметка УГВ и данные о сейсмичности территории в студию...

А то напоминает детскую игру в вопросы и ответы типа: " А эти ягоды можно есть? Можно, только отравишься". 

Опубликовано
3 часа назад, vasiliy сказал:

Грунты, отметка УГВ и данные о сейсмичности территории в студию...

А то напоминает детскую игру в вопросы и ответы типа: " А эти ягоды можно есть? Можно, только отравишься". 

Грунты: глины, суглинки - подробностей пока нет, не бурили еще там, соответственно данных о ГВ тоже пока не имеем Иркутск, сейсмичность 8-9 баллов

Опубликовано

Что то подсказывает, что тогда полный комплекс. Может даже и с ДЗ вместо СЗ. Тем паче, если вдруг в наличии окажутся КОГ. А вместо штампов - прессиометрию. Если город, то региональные таблицы пересчёта должны быть.

Опубликовано
4 часа назад, vasiliy сказал:

Что то подсказывает, что тогда полный комплекс. Может даже и с ДЗ вместо СЗ. Тем паче, если вдруг в наличии окажутся КОГ. А вместо штампов - прессиометрию. Если город, то региональные таблицы пересчёта должны быть.

Спасибо!

Опубликовано
В 22.04.2026 в 10:51, margaritastulova-89 сказал:

Добрый день! Считаем объем инженерных изысканий под строительство градирни и насосной станции. Фундамент планируется свайный 12м, в ТЗ заказчики просят и статическое зондирование и штампы. Допустимо ли обойтись без штампов, только СЗ и 3х-осники? 

image 36.png

Если у Вас объект электроэнергетики, то смотрите еще и СП 90, в соответствии с которым  Вам надо смотреть на суммарную мощность станции и если она у Вас свыше 150МВт, то что градирня что насосная не КС2 а именно КС3, и тут уже приплыли на более расширенные изыскания. Кроме того обычно вентиляторную градирню ставят да на сваи но делают монолитное ложе - для предотвращения розливом масла, технических жидкостей и т.д. и следовательно у Вас сразу становится комбинированный фундамент - см. требования СП 446 про 15м под концом сваи... 

По поводу обойтись без штампов для сопоставления модуля деформации (лабораторного) - см. что написано выше - определитесь у Вас объект совместно с ИГУ - относится к геотехнике 3? если да то без штампов не обойтись, так как прессиометры например не понятно что дают по твердым глинам, потому как такой грунт надо испытывать полускальным прессометром, а в стране их единицы. Так что надо смотреть что конкретно у Вас по разрезу на площадке.

Ниже там писали про типа региональные значения для получения поправочного коэффициента - таких региональных таблиц единицы, и еще самое основное они не утверждены Минстроем, а следовательно не принимаются ГГЭ.

Опубликовано
51 минуту назад, инженер изыскатель сказал:

Если у Вас объект электроэнергетики, то смотрите еще и СП 90, в соответствии с которым  Вам надо смотреть на суммарную мощность станции и если она у Вас свыше 150МВт, то что градирня что насосная не КС2 а именно КС3, и тут уже приплыли на более расширенные изыскания. Кроме того обычно вентиляторную градирню ставят да на сваи но делают монолитное ложе - для предотвращения розливом масла, технических жидкостей и т.д. и следовательно у Вас сразу становится комбинированный фундамент - см. требования СП 446 про 15м под концом сваи... 

По поводу обойтись без штампов для сопоставления модуля деформации (лабораторного) - см. что написано выше - определитесь у Вас объект совместно с ИГУ - относится к геотехнике 3? если да то без штампов не обойтись, так как прессиометры например не понятно что дают по твердым глинам, потому как такой грунт надо испытывать полускальным прессометром, а в стране их единицы. Так что надо смотреть что конкретно у Вас по разрезу на площадке.

Ниже там писали про типа региональные значения для получения поправочного коэффициента - таких региональных таблиц единицы, и еще самое основное они не утверждены Минстроем, а следовательно не принимаются ГГЭ.

По ТЗ объект относится с КС 2, по геотехнике 2 категория.

Цели уменьшить объем у нас нет(наоборот просит руководство побольше написать) - просто я с такими объектами раньше не работала, хочется прописать все правильно, вот и советуюсь с опытными коллегами. По поводу комбинированного фундамента - спасибо, что подсказали, задам вопросы проектировщикам и если подтвердится, пропишу 50% скважин на 15м ниже конца сваи. Спасибо

Опубликовано

Из мухи вырастает слон...
Под реновацию в Москве для многоэтажных жилых домов отбросили штампы и прессиометры. Здесь инженерные сооружения высотой 12 м, слова нет про комбинированные фундаменты, просто указано, сваи (неплохо было бы уточнить, как они располагаются, рядами, кустами, полем. Заодно стоит уточнить в каких ед. изм. приведена в таблице предельная величина средних осадок, все-таки есть или нет динамические нагрузки).
Задача Заказчика составлять ТЗ, изыскатель согласовывает, додумывать за проектировщика, значит, лезть в чужую компетенцию.

Если, конечно, цель отказаться от изысканий на этом объекте, то вариант раздуть стоимость подходящий.
 

1 час назад, инженер изыскатель сказал:

прессиометры например не понятно что дают по твердым глинам, потому как такой грунт надо испытывать полускальным прессометром, а в стране их единицы

https://красгеотехника.рф/oborudovanie/22-razrabotka-i-prodazha-oborudovaniya.html
рекомендую

Опубликовано

В конце концов есть же и винтовые штампы...

Понятно, что обычные штампы гемор: грунты, крепление стенок, распорное устройство, положение УГВ, стоимость, длительность опыта на глинах и пр.

А зимой так вообще...

Опубликовано
В 24.04.2026 в 11:36, margaritastulova-89 сказал:

задам вопросы проектировщикам

попросите их также вписать в ТЗ нагрузку на основание (в соответствии с п.6.3.2.3 СП47) и, в идеале, глубину сжимаемой толщи.

штампы имеют смысл, если нагрузка от сооружения на отметке заложения существенно (на 3-4 ступени штампа) превышает бытовую. при глубине БНС 12,0м и, если я правильно понял, плите на -5,2м бытовые соответственно 0,25 и 0,1МПа. нагрузка от градирни с емкостями что-то где-то 0,1-0,15 (на потолке у меня написано). надо отталкиваться от реальных цифирь и конструктива.

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...


×
×
  • Создать...