Коллеги, подскажите, пожалуйста, хватит ли трёх-пятиметровой глубины скважины под кабельную трассу на твёрдомёрзлых супесях?

Опубликовано

И вдогонку.

Сколько определений теплофизических характеристик на ИГЭ выполняется для объектов повышенного уровня ответственности?

Опубликовано

Коллеги, подскажите, пожалуйста, хватит ли трёх-пятиметровой глубины скважины под кабельную трассу на твёрдомёрзлых супесях?

Как я понимаю (не доводилось подземных кабелей изыскивать на мерзлоте) следует пользовать табл 7.2 СП 11-105-97 ч 4, где предписывается глубина "3-5 м ниже расчетной глубины оттаивания грунтов основания", то есть 5 метровой скв не хватит. Мы на мерзлоте бурим минимум 10 м, если не свайное основание. И еще- есть параметр Тоn, или температура нулевых годовых колебаний, которую надо выяснять для всяких расчетов... Глубина где эти самые нулевые колебания начинаются-как правило глубже 10м , по факту, в регионах где я мерял.

Теплофизику делаем 2-3 на ИГЭ, хватало пока, так как нормативы кроме "Руководства по опред-ю физ., теплофиз.,и мех. характеристик мерзлых грунтов" М. Стройиздат, 1973." мне не известны (Приложение Н к СП11-105-97 ч 4).

Опубликовано

Если глубина оттаивания 0,5 м, то, по идее, должно ведь хватить... Тем более, кабель будет на эстакаде с подобием фундамента, заглубленного на метр.

10 метров бурить под кабель...

Опубликовано

Если глубина оттаивания 0,5 м, то, по идее, должно ведь хватить... Тем более, кабель будет на эстакаде с подобием фундамента, заглубленного на метр.

10 метров бурить под кабель...

Нормативная глубина расчитывается по СП 25, вот тема была 

http://www.geobus.ru/topic/1185-расчет-нормативной-глубины-промерзания-оттаи/

фундамент заглубленный на метр-это чего то не то... выпрет жеж немедля... теряюсь даже чего то предполагать. Думал, что кабель просто зароют в мерзлоту, что тоже как то вызывает диссонанц. :)

Опубликовано

Если глубина оттаивания 0,5 м, то, по идее, должно ведь хватить... Тем более, кабель будет на эстакаде с подобием фундамента, заглубленного на метр.

10 метров бурить под кабель...

Тогда у вас изыскания не под кабель, а под эстакаду...
Опубликовано

Логично)

 

А кто подскажет, в чём принципиальная разница принятия нормативной глубины промеразния по СП 25 и по СП 131?

Опубликовано

по СП 131- вы принимаете безразмерный коэффициент, численно равный сумме абсолютных значений среднемесячных отрицательных температур за год в данном районе,

Нормативная глубина промерзания грунта в районах, где  промерзание больше 2,5м, а также в горных районах (где резко изменяются рельеф местности, инженерно-геологические и климатические условия), должна определяться теплотехническим расчетом в соответствии с требованиями СП 25.13330. Все что меньше 2,5м считаете по СП22

Опубликовано (изменено)

А может быть так, что оттайка меньше промерзания на полметра?

Тогда, по логике, каждый год оттаивает меньше, а промерзает больше... и когда-нибудь уже ничего не оттает...

 

UPD: А, понял...

Изменено пользователем Пьяный Егорка
Опубликовано

То есть, если по СП 131 глубина промерзания выходит более 2,5, то вооружаемся СП 25... И после всех расчётов выходит, что глубина промерзания меньше 2,5 м. Интересненько.

Опубликовано

Открываем пособие к СНиП2.02.01.83-стр81 Схематическая карта нормативных глубин промерзания,по изолиниям определяем промерзание,можем считать по формуле которая в СП22,ежели по карте получается более 2,5м -обязателен теплотехнический расчет по СП25. И считаете вы промерзание не по СП131,а по СП22,и СП25,по 131СП вы берете температуру

,

Опубликовано

Ну, если работодатель ставит в такие условия, щито поделать?

Получайте, что есть.

ИнжГео не считает это, кстати?

Опубликовано

ИнжГео не считает это, кстати?

вот блин век автоматизации все приходится на коленке делать.. на коленке у соседки.. если она есть.. если красивая.. ой, чёто я далеко от работы ушел0002020F.gif

Опубликовано

А опробование на мёрзлых грунтах проводить через каждый метр настолько обязательно, что аж даже пофигу, что уже есть охарактеризованные (10/6) ИГЭ?

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...


×
×
  • Создать...