МарияАнт. Опубликовано 20 декабря, 2021 Опубликовано 20 декабря, 2021 Добрый день, коллеги! У нас объект в Москве, эксперт требует виброползучесть, но у нас в городе никто не в курсе данного метода. Можете пожалуйста поделиться опытом, как и чем вы определяли, или как можно отписаться. Говорят , нужны какие то графики и описание, буду очень благодарна за пример данного раздела в отчете. Цитата
василий Опубликовано 20 декабря, 2021 Опубликовано 20 декабря, 2021 Позвольте поинтересоваться, а у вас в технологическом процессе динамические нагрузки присутствуют? Как выглядит замечание в целом? Цитата
МарияАнт. Опубликовано 20 декабря, 2021 Автор Опубликовано 20 декабря, 2021 Добрый день, спасибо за ответ. В самом тексте замечания нет об этом фразы. Просто текста отчета не соответствует регламенты и т.д. При общении с экспертом она сказала нужно описать виброползучесть, либо взять архивные данные( у нас таких нет), либо через геофизику( каким именно способом мы не знаем), либо есть способ через лабораторию в Москве, но нам этот вариант не подходит. В объемах работ никаких полевых опытов не заложены, использовали данные архивов ( штампы и стат зонд) , т к у нас объект вообще для забора возле депо. Пожалуйста если сталкивались скажите как делали. Цитата
МарияАнт. Опубликовано 20 декабря, 2021 Автор Опубликовано 20 декабря, 2021 32 минуты назад, василий сказал: Позвольте поинтересоваться, а у вас в технологическом процессе динамические нагрузки присутствуют? Как выглядит замечание в целом? Добрый день, спасибо за ответ. В самом тексте замечания нет об этом фразы. Просто текста отчета не соответствует регламенты и т.д. При общении с экспертом она сказала нужно описать виброползучесть, либо взять архивные данные( у нас таких нет), либо через геофизику( каким именно способом мы не знаем), либо есть способ через лабораторию в Москве, но нам этот вариант не подходит. В объемах работ никаких полевых опытов не заложены, использовали данные архивов ( штампы и стат зонд) , т к у нас объект вообще для забора возле депо. Пожалуйста если сталкивались скажите как делали. Цитата
Heaven Опубликовано 20 декабря, 2021 Опубликовано 20 декабря, 2021 Посмотрите п. 7.2.24.4 СП 446.1325800.2019, какие у вас грунты в основании и расстояние от фундамента до полотна ж/д. Возможно определение виброползучести не потребуется 1 Цитата
МарияАнт. Опубликовано 20 декабря, 2021 Автор Опубликовано 20 декабря, 2021 17 минут назад, Heaven сказал: Посмотрите п. 7.2.24.4 СП 446.1325800.2019, какие у вас грунты в основании и расстояние от фундамента до полотна ж/д. Возможно определение виброползучести не потребуется к сожалению, 17 метров до жд путей, так что вопрос все еще актуален Цитата
Heaven Опубликовано 20 декабря, 2021 Опубликовано 20 декабря, 2021 37 минут назад, МарияАнт. сказал: к сожалению, 17 метров до жд путей, так что вопрос все еще актуален если и грунты площадки соответствующие, то геофизика не поможет, на расстоянии 17 м при движении состава земля будет трястись с виброскоростью выше предельно допустимой. обратитесь в МДГТ с проблемой что все делаете по архивам. у них наверняка завалялись грунты разные, пески, возможно сделают вам к-т виброползучести на грунтах из перечня СП 446 (если таковые есть в основании) с заданной плотностью и влажностью Цитата
CoS Опубликовано 20 декабря, 2021 Опубликовано 20 декабря, 2021 Если пески близко к поверхности, можно динамикой попробовать побаловаться. Иногда проходит Цитата
МарияАнт. Опубликовано 20 декабря, 2021 Автор Опубликовано 20 декабря, 2021 38 минут назад, CoS сказал: Если пески близко к поверхности, можно динамикой попробовать побаловаться. Иногда проходит Пески среднезернистые в основном залегают от поверхности, 2-10 метров мощность. Как динамикой делать, предлагаете динамическое зондирование? У нас в Самаре ни одна компания не делает динамическое, знаете с кем можно проконсультироваться хотя бы про методику как на практике делали, как оформляли в камералке это? Цитата
Heaven Опубликовано 20 декабря, 2021 Опубликовано 20 декабря, 2021 какой то студенческий коллоквиум. можно отписаться что пески плотные или воды нет или всё сразу 1 Цитата
Наглый Опубликовано 20 декабря, 2021 Опубликовано 20 декабря, 2021 3 часа назад, МарияАнт. сказал: Добрый день, спасибо за ответ. В самом тексте замечания нет об этом фразы. Просто текста отчета не соответствует регламенты и т.д. При общении с экспертом она сказала нужно описать виброползучесть, либо взять архивные данные( у нас таких нет), либо через геофизику( каким именно способом мы не знаем), либо есть способ через лабораторию в Москве, но нам этот вариант не подходит. В объемах работ никаких полевых опытов не заложены, использовали данные архивов ( штампы и стат зонд) , т к у нас объект вообще для забора возле депо. Пожалуйста если сталкивались скажите как делали. Нет на вас одного известного московского академика(нормописателя),он бы вам все рассказал,показал и счет выставил.... Цитата
CoS Опубликовано 20 декабря, 2021 Опубликовано 20 декабря, 2021 По Москве мы виброползучесть определяли (раньше) только для песков пылеватых и мелких водонасыщенных - шли на поклон в МДГТ или в НПП МГУ. Они проводили исследования и выдавали результаты в виде ведомости с модулем в статическом режиме и в режиме вибрации, коэффициентом виброползучести и протоколы прикладывали. Где-то, на объектах не в Москве, проходила ГГЭ качественная оценка по динамическому зондированию. А сейчас, по СП 446 вроде бы как и выбора-то особого нет - только в лабораторию идти. Цитата
CoS Опубликовано 20 декабря, 2021 Опубликовано 20 декабря, 2021 !1_Ведомость вибро_1.pdf 2-1_1.pdf 1 1 Цитата
Heaven Опубликовано 20 декабря, 2021 Опубликовано 20 декабря, 2021 37 минут назад, CoS сказал: А сейчас, по СП 446 вроде бы как и выбора-то особого нет - только в лабораторию идти. Выбор есть если это не рыхлые и если воды нет, т.е. влажные маловлажные. А некоторые эксперты согласны и на некрупные вибропески только в подошве фундаментов, т.е. коренную плотную глубь не требуют, тоже респект Цитата
Слава Опубликовано 20 декабря, 2021 Опубликовано 20 декабря, 2021 11 часов назад, МарияАнт. сказал: Добрый день, спасибо за ответ. В самом тексте замечания нет об этом фразы. Просто текста отчета не соответствует регламенты и т.д. 6.2. Подраздел «выводы в отношении технической части проектной документации», содержащий следующую информацию: а) указания на результаты инженерных изысканий, на соответствие которым проводилась оценка проектной документации; б) выводы о соответствии или несоответствии в отношении технической части проектной документации. Каждый вывод о несоответствии должен быть мотивирован и содержать ссылку на конкретный нормативный акт, его раздел, статью, пункт и т.д. Цитата
МарияАнт. Опубликовано 21 декабря, 2021 Автор Опубликовано 21 декабря, 2021 16 часов назад, CoS сказал: !1_Ведомость вибро_1.pdf 137 \u043a\u0411 · 9 загрузок 2-1_1.pdf 176 \u043a\u0411 · 7 загрузок Большое вам спасибо, низкий вам поклон от всей нашей компании. ) Я так понимаю файлы графика присылают только в пдфе, без возможности изменения? Цитата
CoS Опубликовано 21 декабря, 2021 Опубликовано 21 декабря, 2021 3 часа назад, МарияАнт. сказал: Большое вам спасибо, низкий вам поклон от всей нашей компании. ) Я так понимаю файлы графика присылают только в пдфе, без возможности изменения? Не за что. Попробуйте в pdf отредактировать, по-моему это не сканенные листы Цитата
Rogachev Опубликовано 13 января, 2022 Опубликовано 13 января, 2022 Добрый день! п.6.14.3-6.14.4 СП 22.13330.2016 (обязательные по постановлению 985) требует проведение лабораторных или полевых испытаний на виброползучесть, при условии: где скорость колебаний поверхности грунта более 15 мм/с (от импульсных источников динамических воздействий) или 2 мм/с (от прочих источников). Скорость колебания измеряется на поверхности или на кровле ИГЭ, подверженных разжижению? С точки зрения экспертов. И еще разрешите вопрос: п.7.2.24.4 СП 446.1325800.2019 требует определения этих характеристик, независимо от скорости колебаний на поверхности, но при это норматив отсутствует в ТЗ, ППР и постановлении 985. Как на это смотреть с точки зрения экспертов? Цитата
eprst Опубликовано 13 января, 2022 Опубликовано 13 января, 2022 Для Мосгосэкспертизы достаточно представить измерения скорости колебания с поверхности земли. Пожеланий о необходимости проведения исследований на кровле ИГЭ пока ни от одной экспертизы не получали. В п.7.2.24.4 СП 446.1325800.2019 есть оговорка, когда не надо делать: "....если граница фундамента сооружения находится на расстоянии более 100 м от края земляного полотна железной дороги, далее 50 м от осевой части автомобильной дороги категории I (IA, IБ и IB по СП 34.13330.2012), трамвайной линии, линии метрополитена (с учетом глубины заложения), а также далее 50 м от границ фундаментов машин с динамическими нагрузками." Недавно для эксперта (не МГЭ) ссылка на эту оговорку была достаточна для обоснования ненужности оценки виброползучести, хотя ни в ТЗ, ни в Программе не было упоминаний о договоренности соблюдения 446, но, конечно, если надо, внести изменения в ТЗ и Прогу несложно. Все, как всегда, зависит от мнения конкретного эксперта. 1 Цитата
Хогоблин Опубликовано 21 сентября, 2022 Опубликовано 21 сентября, 2022 В продолжении темы. А как интерпретировать этот коэффициент виброползучести? В протоколах, которые были в примерах, 0.89-0.93 это как считается "виброползучие или нет"? Не могу найти в нормативных документах градации Цитата
shield Опубликовано 21 сентября, 2022 Опубликовано 21 сентября, 2022 (изменено) 9 часов назад, Хогоблин сказал: В продолжении темы. А как интерпретировать этот коэффициент виброползучести? В протоколах, которые были в примерах, 0.89-0.93 это как считается "виброползучие или нет"? Не могу найти в нормативных документах градации Именно классификации по коэффициенту нет. Мы просто корректируем модуль деформации с учетом действия колебаний заданной частоты. Помимо модуля в статическом режиме, получаем еще один в условиях наличия динамического нагружения. Изменено 21 сентября, 2022 пользователем shield Цитата
Бляхер Опубликовано 18 ноября, 2022 Опубликовано 18 ноября, 2022 В 20.12.2021 в 17:24, CoS сказал: !1_Ведомость вибро_1.pdf 137 \u043a\u0411 · 48 загрузок 2-1_1.pdf 176 \u043a\u0411 · 42 загрузки Не сориентируете по цене таких испытаний? Похоже, мне придется такие исследования приводить в отчете. Цитата
CoS Опубликовано 18 ноября, 2022 Опубликовано 18 ноября, 2022 В 21.09.2022 в 10:13, Хогоблин сказал: В продолжении темы. А как интерпретировать этот коэффициент виброползучести? В протоколах, которые были в примерах, 0.89-0.93 это как считается "виброползучие или нет"? Не могу найти в нормативных документах градации Если меньше 0,7, вроде бы, то грунт не считается виброползучим. Прошерстите ГОСТ и работы Воскресенского Цитата
CoS Опубликовано 18 ноября, 2022 Опубликовано 18 ноября, 2022 2 часа назад, Бляхер сказал: Не сориентируете по цене таких испытаний? Похоже, мне придется такие исследования приводить в отчете. https://mdgt.ru/price/ Вроде бы в последний раз заказывали у них 1 Цитата