leftist Опубликовано 2 февраля, 2019 Опубликовано 2 февраля, 2019 Всем привет! Есть трудности (видимо, я что-то не понимаю) с определением агрессивного воздействия подземных вод и грунтов на металлические конструкции. Не могу разобраться с таблицей Х.5 СП_28.13330 2012. Сбивает с толку примечание ***, где говорится о Кф свыше 0,1 м/сут. А что же делать с грунтами с Кф менее 0,1 м/сут? С водой вроде бы все понятно, а вот с вытяжками - тупичок! Цитата
Anti Опубликовано 2 февраля, 2019 Опубликовано 2 февраля, 2019 1 час назад, leftist сказал: Х.5 СП_28.13330 2012 3) Для сильнофильтрующих и среднефильтрующих грунтов с коэффициентом фильтрации св. 0.1 м/сут. По-видимому, ничего делать не надо , вода не проникает к конструкциям... Цитата
leftist Опубликовано 2 февраля, 2019 Автор Опубликовано 2 февраля, 2019 6 минут назад, Anti сказал: вода не проникает к конструкциям... Я извиняюсь, какая вода не проникает к конструкциям? Цитата
Anti Опубликовано 2 февраля, 2019 Опубликовано 2 февраля, 2019 13 минут назад, leftist сказал: какая вода Раз упоминается коэффициент фильтрации, да еще задаются его пределы, - значит подразумевается, что агрессивность грунтов может происходить за счет увлажнения грунтов вмещающих металл. (Как с электричеством: руки сухие - не долбанет, а если смочить, то быть беде ) Цитата
leftist Опубликовано 2 февраля, 2019 Автор Опубликовано 2 февраля, 2019 1 минуту назад, Anti сказал: значит подразумевается, что агрессивность грунтов может происходить за счет увлажнения грунтов вмещающих металл. (Как с электричеством: руки сухие - не долбанет, а если смочить, то быть беде ) Все равно таблица кривая! Получается что если в зоне взаимодействия с какими-либо металл. констр. залегает, слабоводопроницаемый суглинок с Кф<0,1, то степень агрессивного воздействия у него НИКАКАЯ? Хотя бы прописали - неагрессивная, а то непнятно что писать в итоговую таблицу по агрессивности грунтов. Еще не очень понятно по грунтам, залегающих ниже уровня подземных вод. Там то зачем делать вытяжки? Цитата
Anti Опубликовано 2 февраля, 2019 Опубликовано 2 февраля, 2019 19 минут назад, leftist сказал: степень агрессивного воздействия у него НИКАКАЯ Слабоагрессивная (неагрессивной нет даже для сухой зоны влажности). 31 минуту назад, leftist сказал: по грунтам, залегающих ниже уровня подземных вод Агрессивность к металлу в водонасыщенном песке или галечнике не равна агрессивности к металлу в засоленных суглинках или глинах в общем случае. Ниже уровня подземных вод агрессивность грунтов привязывается к характеристикам воздуха и воды. 48 минут назад, leftist сказал: таблица кривая! Вот здесь, пожалуй, соглашусь. Приводится агрессивность для грунтов, а в заголовке упоминается и вода. Цитата
leftist Опубликовано 3 февраля, 2019 Автор Опубликовано 3 февраля, 2019 11 часов назад, Anti сказал: Слабоагрессивная (неагрессивной нет даже для сухой зоны влажности). Уважаемый Anti, спасибо за рассуждения, жаль, что активные форумчане ушли в обсуждение устойчивости склонов, хотелось бы и их мнение услышать. Хотя может им все и понятно, а я (с чего и начал разговор) не во все въезжаю. Сейчас жду откликов еще от уважаемых людей, в том числе и от знакомых экспертов. Дело в том, что и среди них нет единого мнения. Пока у меня складывается такой алгоритм работы по определению агрессивности к металл. конструкциям: - с водой все понятно; - агрессивность грунтов ниже уровня подземных вод по результатам ХА воды; - агрессивность грунтов выше уровня ПВ при Кф>0,1 по тблице Х.5 (зона влажности, УЭС). При Кф<0,1 УЭС не определять и присваивать слабоагрессивную степень. Если что не так, прошу направить на путь истинный!!! Цитата
Anti Опубликовано 3 февраля, 2019 Опубликовано 3 февраля, 2019 (изменено) 1 час назад, leftist сказал: спасибо за рассуждения Да, это плохо, если таблица требует рассуждений и пояснений "Эти выборы таблицы обернулись для нас тяжелым испытанием. Это никогда больше не должно повториться." (по Черномырдину) Изменено 3 февраля, 2019 пользователем Anti Цитата Цитата
Heaven Опубликовано 3 февраля, 2019 Опубликовано 3 февраля, 2019 19 часов назад, leftist сказал: а вот с вытяжками - тупичок! для вытяжек таблица Х.2 Цитата
Anti Опубликовано 3 февраля, 2019 Опубликовано 3 февраля, 2019 1 час назад, Heaven сказал: для вытяжек таблица Х.2 Это твердые среды согласно табл. Б.4 (пыль, соли, оксиды и др.) Цитата
Heaven Опубликовано 3 февраля, 2019 Опубликовано 3 февраля, 2019 1 час назад, Anti сказал: Это твердые среды согласно табл. Б.4 (пыль, соли, оксиды и др.) да, хоть что то растворимое для вытяжек и металлоконструкций) Цитата
Пафнутий Опубликовано 4 февраля, 2019 Опубликовано 4 февраля, 2019 Табл. Х.5 Степень агрессивного воздействия подземных вод и грунтов на металлические конструкции. Так что пол таблицы для воды, половина для грунтов что касается иных значений которые не включены в таблицу, то так и пишем, согласно таблице такой то аргессивные значения грунта/воды не нормируются. и пусть думают другие что с ними не так. Цитата
Пафнутий Опубликовано 4 февраля, 2019 Опубликовано 4 февраля, 2019 в целом для воды: Вода_Арматура жб_Табл Г.2_СП 28.13330 Вода_Бетон_Табл В.3_СП 28.13330 Вода_Бетон_Табл В.4_СП 28.13330 Вода_Бетон_Табл В.5_СП 28.13330 Вода_Бетон_Табл В.6_СП 28.13330 Вода_метал конструкции_Табл Х.3_СП 28.13330 Вода_метал конструкции_Табл Х.5_СП 28.13330 для грунтов: Табл 1_ГОСТ 9.602-2005_Грунты_сталь Табл В.1_СП 28.13330_Грунты_Бетон Табл В.2_СП 28.13330_Грунты_Арматура в жб конструкциях табл Х5_СП 28.13330_Степень агрессивного воздействия подземных вод и грунтов на металлические конструкции поправьте меня или добавьте что еще надо Цитата
Vasi Опубликовано 4 февраля, 2019 Опубликовано 4 февраля, 2019 В 03.02.2019 в 06:29, leftist сказал: Еще не очень понятно по грунтам, залегающих ниже уровня подземных вод. Там то зачем делать вытяжки? По вытяжкам будут определять агрессивность к бетону и арматуре в бетоне. А здесь идет идет оценка агрессивности грунта к металлическим конструкциям по химическому анализу воды в первом случае. Непонятно каким образом все соотносится или скорее не соотносится по удельному электрическому сопротивлению (когда выше уровня грунтовых вод или даже ниже) с ГОСТ 9.602-2016, где до 20 Ом коррозионная активность высокая за всегда. Цитата
Пафнутий Опубликовано 4 февраля, 2019 Опубликовано 4 февраля, 2019 1 час назад, Vasi сказал: Непонятно каким образом все соотносится или скорее не соотносится по удельному электрическому сопротивлению (когда выше уровня грунтовых вод или даже ниже) с ГОСТ 9.602-2016, где до 20 Ом коррозионная активность высокая за всегда ну это наверное какими методами определять. если лабораторными, то не всегда Цитата
leftist Опубликовано 4 февраля, 2019 Автор Опубликовано 4 февраля, 2019 4 часа назад, Пафнутий сказал: для грунтов: Табл 1_ГОСТ 9.602-2005_Грунты_сталь поправьте меня или добавьте что еще надо Нет такого ГОСТа (его убили!), теперь 2016, из которого убрали свинец и алюминий. Цитата
leftist Опубликовано 4 февраля, 2019 Автор Опубликовано 4 февраля, 2019 И вообще, надо определиться с этим ГОСТ 9.602_2016. Давайте сразу договоримся, что обсуждаем только агрессивность к металлическим конструкциям. Дело в том, что часть экспертов настаивает на его применении, другая наоборот: мол есть СП 28 (табл. Х5), вот по ней и будем стружку снимать, т.к. оно входит в перечень по 1521, а ГОСТ 9.602 только по области применения на добровольной основе. Цитата
Мифодий Опубликовано 4 февраля, 2019 Опубликовано 4 февраля, 2019 В 03.02.2019 в 00:14, Anti сказал: Раз упоминается коэффициент фильтрации, да еще задаются его пределы, - значит подразумевается, что агрессивность грунтов может происходить за счет увлажнения грунтов вмещающих металл. (Как с электричеством: руки сухие - не долбанет, а если смочить, то быть беде ) К сожалению, с электричеством не совсем так, как вы пишите: "руки сухие - не долбанет"... электричество опасно действием электрического тока (для справки - неотпускающий ток - 10 мА). поэтому дальше всё по закону Ома: сила тока = напряжение/ сопротивление цепи. сопротивление цепи определяется материалом нагрузки и может быть совершенно разным (диапазон от сверхпроводимости до бесконечно большого) и поэтому о нём говорить не буду. а вот по напряжению "электричество" делится всего на 2 уровня: "до 1000 Вольт" и "свыше 1000" Вольт". принципиальная разница в том, что - при напряжении "до 1000 В" человек попадает под действие электрического тока только при касании токоведущих частей незащищёнными участками тела, - в цепях "свыше 1000 В" он может получить удар током не касаясь токоведущих частей, а лишь приблизившись на некоторое расстояние к токоведущим частям (зависит от напряжения сети). и тут не очень то и неважно - были у человека руки сухие или нет. последствия, как правило, весьма печальные. (у нас один товарищ попал под 6000 В и остался жив, благодаря тому, что сработала защита, и пока включался АПВ его успели штангами оттащить на безопасное расстояние, вызвать скорую и пока она ехала, ему очень грамотно делали искусственное дыхание и непрямой массаж сердца) при других условиях был бы летальный исход. в биологическом плане граница чувствительности организма (10 мА) размыта, т.е. у каждого человека своя. так же на степень поражения влияет путь по которому течёт ток в организме, наиболее опасны: область сердца, мозга, кости. Поэтому с электричеством надо быть всегда "НА ВЫ" и, разумеется, при работе с электрооборудованием всегда иметь чистые и сухие руки и холодную голову. Цитата
Наглый Опубликовано 4 февраля, 2019 Опубликовано 4 февраля, 2019 7 минут назад, Мифодий сказал: Поэтому с электричеством надо быть всегда "НА ВЫ" и, разумеется, при работе с электрооборудованием всегда иметь чистые и сухие руки и холодную голову. Цитата
Мифодий Опубликовано 4 февраля, 2019 Опубликовано 4 февраля, 2019 Что касается коррозии.при определении коррозионных свойств среды следует руководствоваться п.6.3.19 СП 47.13330.2012 и техническим заданием. т.е. для начала надо определить какие материалы будут использоваться. а вот критерии коррозионной агрессивности (по каким нормативным нормативным документам её определять) зависит от области применения этого нормативного документа.ГОСТ 9.602_2016 имеет довольно узкую область применения: он "устанавливает общие требования к защите от коррозии наружной поверхности подземных (в том числе подводных с заглублением в дно) стальных сооружений, проложенных ниже уровня поверхности земли или в обваловании, выполненных из углеродистых и низколегированных сталей (далее - сооружения): трубопроводов, транспортирующих природный газ (газопроводы магистральные и распределительные), нефть, нефтепродукты, и отводов от них; резервуаров (в том числе траншейного типа); водопроводов; трубопроводов тепловых сетей; свай, шпунтов, колонн и других несущих стальных подземных конструкций. ... Настоящий стандарт не распространяется на следующие сооружения: железобетонные и чугунные сооружения;....." и далее по списку так что всё просто. внимательно читайте техзадание и сразу уточняйте - надо это определять или нет и пусть заказчик не увиливает от своих обязанностей. Цитата
Пафнутий Опубликовано 4 февраля, 2019 Опубликовано 4 февраля, 2019 1 час назад, leftist сказал: Нет такого ГОСТа (его убили!), теперь 2016, из которого убрали свинец и алюминий. согласен. номер ГОСТ не актуализировал, но таблица осталась та же. Про оболочки поэтому не стал указывать. Ибо их , как мне обьяснили, никто не использует уже давно. Цитата
Мифодий Опубликовано 4 февраля, 2019 Опубликовано 4 февраля, 2019 stavic78 дал ссылку: "Они в резиновых перчатках играют"... к сожалению, это кинокомедия "Мимино", а в реальности не всегда помогают резиновые перчатки и даже резиновые боты. я почему об этом стал писать - предупреждён, значит уже вооружён. может быть хоть кто-то к этой информации отнесётся серьёзно. я лет 20 работал с электричеством: в экспедиции (электроразведочные методы, каротаж и т.п.) когда экспедицию прикрыли в 90-е пошёл работать на электростанцию. за несколько лет прошёл путь от электромонтёра по ремонту оборудования ДЭС до инженера по ремонту и обслуживанию ДЭС, закончил этот этап в 1999 году начальником ДЭС (5 группа допуска "до и свыше 1000 Вольт"). за это время на других таких же объектах только в нашем районе 2 нарушения ТБ с летальным исходом, а у нас - ни одного даже лёгкого, может быть потому что жизнь ценили выше юмора Цитата
Anti Опубликовано 4 февраля, 2019 Опубликовано 4 февраля, 2019 1 час назад, Мифодий сказал: при работе с электрооборудованием всегда иметь чистые и сухие руки и холодную голову Плагиат: Ф. Э. Дзержинский (1877— 1926): «Чекистом может быть лишь человек с холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками». Цитата
Мифодий Опубликовано 4 февраля, 2019 Опубликовано 4 февраля, 2019 2 часа назад, Anti сказал: Плагиат: Ф. Э. Дзержинский (1877— 1926): «Чекистом может быть лишь человек с холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками». ничего подобного: у Дзержинского это касалось моральных качеств, а здесь сугубо физический аспект: - грязные руки оставляют жировые пятна на радиодеталях, в результате меняются их характеристики; - грязные и влажные руки снижают переходное электрическое сопротивление кожи, тем самым усиливают поражающее действие тока; - перед тем как лезть в электрооборудование следует хорошо представлять себе степень опасности и принять необходимые меры защиты.. что касается плагиата, то не я в этой ветке первым упомянул "чистые руки", я просто объяснил что к чему, дабы потом "не было мучительно больно" (к стати, можно сказать что, это тоже плагиат: Н.Островский "Как закалялась сталь") Цитата