Здравствуйте.

Ситуация такая. На глубине 9м залегает гравийный грунт. Грунтовые воды вскрыты на глубине 5.6м. Возможно ли сделать штамп на гравий ниже угв?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 22.07.2022 в 10:10, СеверСтрой сказал:

Здравствуйте.

Ситуация такая. На глубине 9м залегает гравийный грунт. Грунтовые воды вскрыты на глубине 5.6м. Возможно ли сделать штамп на гравий ниже угв?

А какой заполнитель?

Кстати, похожий вопрос рассматривался здесь и автору было справедливо предложено взять табличную механику.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 03.03.2012 в 05:55, Игорь Болеславович сказал:

У меня вопрос.

Кто-нибудь делал полевые испытания штампом в полевых условиях гравийных и галечниковых грунтов с песчаным заполнителем?

В г. Красноярске принимаем полевой модуль деформации для гравийных грунтов с песчаным заполнителем до 40% около 350-400кгс/см2;

для галечниковых грунтов с песчаным заполнителем до 30% - около 500-550кгс/см2.

Недавно получил вопрос-замечание от проектировщиков с просьбой обосновать, приведённые выше цифры. Перерыл весь интернет, опросил всех кого знаю инженеров-геологов, никто не смог дать вразумительного ответа, откуда взялись эти модули.

Для галечникового грунта с песком до 30-50% значения 50-55 МПа вполне.

Проверяли в своё время и штампом, и лопастным прессиометром ЛПГ.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

25 минут назад, Асистент сказал:

Для галечникового грунта с песком до 30-50% значения 50-55 МПа вполне.

Проверяли в своё время и штампом, и лопастным прессиометром ЛПГ.

Вопрос был в том, как (и можно ли?) автору эти значения обосновать, не ссылаясь на архив, например, и не рисуя штампы.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

????

Как это обосновать, не ссылаясь на архив?

Должны же быть наверняка региональные таблицы.

Или результатов сотен штампов эксперту мало?

А кто и чем в Красноярске получил приводимые Вами данные?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

13 минут назад, Асистент сказал:

Или результатов сотен штампов эксперту мало?

Мне казалось, полученные в конкретном месте изысканий данные с архивными мы можем лишь сопоставить (разве что если площадки не находятся совсем рядом друг с другом, и то для экспертизы временами приходится это разжевывать).

А если выбирать между архивом и нормативами, то для обоснования скорее подойдут вторые.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

С нормативкой по галечникам и было сложно, и есть сложно.

Потому, что сложно прежде всего с "железом".

"Хитрый" грунт оказалася, при всей видимой простоватости. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

24 минуты назад, Асистент сказал:

С нормативкой по галечникам и было сложно, и есть сложно.

Потому, что сложно прежде всего с "железом".

"Хитрый" грунт оказалася, при всей видимой простоватости. 

Упустила примечание про "территориальные нормативно-методические документы" в СП 22 (примечание 2). Если используем действительно утвержденные региональные нормативы, то да, получается, эксперту должно подойти.

Screenshot_20220904-163817.png

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

"Ищите и обрящите".

Плохо, что как в молодости занимался проблемой "железа" для галечника, так проблема то и не решена толком до сих пор.

А кроме талого грунта, есть ещё и мёрзлый.

На "Северах" местами вообще ну очень интересно случается.

Сверху - вроде бы как надёжный твёрдомёрзлый галечник, зато под ним))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

12 часов назад, Асистент сказал:

вроде бы как надёжный твёрдомёрзлый галечник, зато под ним

В моем понимании галечник талый надежное основание, в вот твердомерзлый (а значит с заполнителем) при возможном оттаивании хоть как даст осадку, при этом не равномерную. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Если бы своими глазами не видел новые здания, разорванные на части, то и не поверил бы.

И всё только потому, что пропустили при изысканиях ледяную жилу или линзу

А фундаменты были ленточные.

В случае, если чаща оттаивания равномерная, то ничего страшного обычно не происходит.

Но тут нужны качественные "горячие" штампы.

 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

15 часов назад, Асистент сказал:

А фундаменты были ленточные.

По мне (да и исходя и из опыты строительства) такие фундаменты имеют право на существование в области распространения многолетнемерзлых пород сплошного распространения только на морозных или не льдистых скальных или на сыпучемерзлых крупнообломочных. Опыт эксплуатации даже фундаментов свайных, но с полами по грунту крайне неудачен. В теории ( в проекте) все выглядит приемлемо и как бы подтверждено расчетами. На практике все иначе. Никто не контролирует отсыпку (мощности, состав грунтов и их льдистость), плюс неизбежные  утечки из коммуникаций, плюс не проектный режим температуры внутри зданий и сооружений. Как сказал один ГИП в проекте температура внутри гаража зимой плюс 16, а у них дополнительно установлены инфракрасные обогревали, за плюс 30, и они в майках, при температуре за бортом минус 50.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Всё верно. В своё время делали контрольные испытания свай в м/к п. Билибино на Чукотке, который местные называли "Простоквашино" (из-за раскраски наверное).

5 этажные (вернее 6, самый нижний этаж - технический) дома на вмороженных сваях сечением, если помнится, чуть ли не 500 мм.

От низа ростверка до грунта около 2 м, ветерок гуляет.

Интересно, как они сейчас?

Были ли какие либо проблемы с этим типом фундаментов за прошедшие десятилетия?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

1 час назад, Асистент сказал:

Интересно, как они сейчас?

Были ли какие либо проблемы с этим типом фундаментов за прошедшие десятилетия?

Если не было больших утечек, то никаких. Температура грунтов с проветриваемым подпольем существенно понижается в процессе эксплуатации.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Надеюсь. В отличие от старых микрорайонов, где ещё тогда многие здания уже были в каркасе (корсете) из швеллеров. И со скважинами термостаблизации по периметру. 

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

В 02.03.2017 в 08:09, Manucherian сказал:

Если на пальцах. Оборудование: штамп, гидравлический домкрат, динамометр (или манометр на домкрате). Упорная конструкция для восприятия реактивного усилия от домкрата. Индикаторы перемещения с точностью измерения 0,01 мм. Шаг ступени давления по ГОСТ 20276. А вот дальше начинаются различия. Если по ГОСТ время условной стабилизации 60 мин (S не более 0,1 мм), здесь 6 мин (S не более 0,01 мм), если 120 мин - 12 мин. Далее, условно назовем метод контролируемых нагрузок (МКН), изучающий по сути ползучесть, описанный в ГОСТ предполагает выдерживать ступень до условной стабилизации при постоянном давлении. В методе релаксации напряжений допускаем его падение (исключая падение от износа или поломки оборудования, текущий дроссель на домкрате к успеху не приводит) до момента условной стабилизации осадок (S не более 0,01 мм). В процессе выполнения опыта так же фиксируем давление и приращение перемещений штампа сразу после приложения нагрузки затем с интервалом 2 мин до 6 мин и далее через 6 мин. пока не дождемся условной стабилизации (0,01 мм). Далее по стабилизированным значениям давления и общей осадке штампа строим график зависимости "давление - осадка" и по формуле Шлейхера определяем модуль деформации. По сути данный метод применим для испытаний штампов, натурных свай и т.д. Данный метод (с небольшими различиями) реализован в компрессионных приборах АКР-2 (Новосибирский инженерный центр Лавров С.Н.), КР-2 (Труфанов А.Н.), Геотек. Дилатометр РД-100 (Новосибирский инженерный центр).

 

П.С. Данный метод испытания штампов не входит в ГОСТ 20276-2012, собственно как и по испытаниям свай в ГОСТ 5686. Но как говорится: держите координаты замочной скважины, а ключ вставляйте сами. 

Здравствуйте. 

Кто пользуется этим методом?

Есть методика, какой грунт на какую величину просадки давить?

Согласно Гост на релаксацию, зависит от коэф. прристости. В штампах как определить или узнать величину деформации?

АКР-2 работает не по Госту. Там каждая ступень нагружается на задаваемое давление, по умолчанию 0,07 мПа. Можно менять. А в методе релаксации напряжении задается определенная деформация в милиметрах, на каждый грунт отдельно, в зависимости от пористости. И стабилизация тоже разная, в зависимости от текучести от 0,3 до 7 кПа.

В АКР стабилизация зависит только от вида грунта, на каждый грунт только свое время глины 240 секунд, суглинки 180 секунд итд.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Гидравлическим домкратом трудновато наверное выдержать требуюмую величину просадки. Мое мнение. Гидравлика додавливает и стабилизация медленней идет. Лучше использовать винтовые домкраты, оно держится в установленном положении. Если бы знать на сколько милиметров просаживать грунт, можно быстро провести опыты на штампах. Мы используем релаксацию, в день 2-3 образца проводим на одном приборе. Давление даем максимальные, по ГОСТу, до 1,6 мПа. Кольца 40см².

На АКР-2 испытания идут долго, 1-2дня на одно испытание. И график с таблицей деформации в протоколах выводится только до 1,0 мПа. Но испытания провоходят до 1,6. Мы таблицу в самом приложении после окончаний испытаний фотографируем и в екселе дорисовывем протокола.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Мы все испытания проведенные методом релаксации обрабатываем в екселе, методом интерполяции и нужные значения забиваем и выбираем для протоколов. Чтобы значения давлений в протоколах были по ГОСТ 12248 компрессионное испытания. Чтобы не заморачиваться с экспертизой. )))

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

19 минут назад, Mans сказал:

Мы все испытания, проведенные методом релаксации обрабатываем в екселе, методом интерполяции и нужные значения забиваем и выбираем для протоколов. Чтобы значения давлений в протоколах были по ГОСТ 12248 компрессионное испытания. Чтобы не заморачиваться с экспертизой. )))

Пример протокола могли бы выложить, чтобы не на пальцах?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Ок. На работу доеду, скину. Это обычный протокол, чо ступенями давлений комрессионных испытаний.

1,0мПа

2,0мПа

4,0мПа

8,0мПа

1,6мПа

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2 часа назад, Mans сказал:

На штампы, максимальное давление сколько даете?

а для чего вы давите в компрессии максимум на образцы и для чего в штампах добиваться максимальных значений ?

Величина ступени деформации в МРН зависит от сжимаемости грунта, при меньшем к.пористости принимаются меньшие ступени, при большей сжимаемости грунта, большем к. пористости - большие ступени, что бы получить точки для построения компрессионной кривой в заданом давлении испытания. 

Меньшие ступени не запрещено принимать, но при большой сжимаемости грунта получите много ненужных ступеней и соответственно потребуется больше времени на проведение опыта.

Применить МРН в штампах, довольно интересная идея, но в компрессии сходимость опытов МРН с методикой ГОСТ 12248 бывает весьма противоречивой.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Максимальное давим по ГОСТу. Проектировщики очень редко дают нам нагрузки фундамента.

Я так и не понял сути МРН. Он должен подстраиватся на ГОСТ, и соответственно максимальное значение должно соответсвовать ГОСТу.

Да, иногда бывает до 11-12 ступеней, чтобы достичь 1,6 и более мПа.

В планах МРН применять в штампах. Штампы делаем редко, но иногда бывает завал. И тогда 2-3 смены работаем. Некоторый раз бывают проспали, проморгали. И чтобы исключить подобные промахи хотим как-бы использовать.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Схожесть, устраивает. Разбег +-10%. Сравнивали, не один раз. Приборы АКР-2, АСИС, Лига, и один раз на КПР-1. 

Сами понимаете, высота кольца 20мм, о какой сильной несходимости может идти речь, нагрузки максимальные даются. Хочешь не хочешь грунт ниже его предела не провалиться.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Здесь на форуме уже писали, что пользуются МРН на штампах. Просто там описание поверхностное, и сам метод похож на предварительное уплотнение перед сдвигом на АКР-2. 

На АКР дается одна нагрузка, например 0,3 мПа. И аппарат давит на 0,3, проходит релоксация напряжение падает, аппарат опьять давит 0,3, релоксация и тд. Пока не пройдет стабилизация напряжегия 0,001 мпа/минуту и 0,01 мм/минут. Примерно такой метод в АКР. Но это долго.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...


×
×
  • Создать...