Иван Опубликовано 15 января, 2017 Опубликовано 15 января, 2017 stavic78 привел данные автор North 3) консолидированный срез - f=26,5 град.; С=49 кПа; Е=28,8 МПа; неконсолидированный срез - f=19,7 град.; С=43,2 кПа; Лучше использовать этот вариант (и не забывайте набивать табличку с желтыми ячейками справа) ДальНИИС.zip Настораживает, что результат в EngGeo так сильно отличается от трех авторов "экселек", (для глин с коэффициентом пористости 0,475 сцепление занижено почти в четыре раза!) где то введены "имхо" другие исходные данные... К сожалению у автора программы North в программе не учитывается для f степень окатанности обломков, поэтому вопрос спорный которая программа лучше. Просто есть пару ошибок чуть больше, чуть меньше в каждой из версий программ. С уважением! Цитата
Наглый Опубликовано 15 января, 2017 Опубликовано 15 января, 2017 К сожалению у автора программы North в программе не учитывается для f степень окатанности обломков, поэтому вопрос спорный которая программа лучше. Просто есть пару ошибок чуть больше, чуть меньше в каждой из версий программ. С уважением! Получилось: EngGeo-для окатанного грунта 1)консолидированный срез - f=29,14 град.; С=12,24 кПа; Е=23,04 МПа; 2)неконсолидированный срез-f=23,52:град.; С=14,65 кПа Получилось: EngGeo-для неокатанного грунта 1)консолидированный срез - f=26,43 град.; С=11,00 кПа; Е=23,04 МПа; 2)неконсолидированный срез-f=23,50:град.; С=13,20 кПа а как оно есть на самом деле Бог ведает! Цитата
Иван Опубликовано 15 января, 2017 Опубликовано 15 января, 2017 У уважаемого aaandriadi считает программа более точно чем у North в частности нахождения коэффициента Kf. Более правильно находит двойную интерполяцию. Вот только коэффициент Кρ считает неверно у aaandriadi. При фактической природной плотности грунтов, отличающейся от нормированной табл.7, значения удельного сцепления следует принимать с коэффициентом Кр, определяемым по табл.5, то есть он может быть только 1,1; 1,0; 0,9; 0,8, но никак не 0,914 и т.д., таблица 7 у нас всего лишь промежуточная таблица для сравнения плотностей наших. И это при всем том, что ни одна программа не считает правильно при Ке<0,1, этого просто никто не учитывал. Цитата
Vasi Опубликовано 16 января, 2017 Опубликовано 16 января, 2017 Не поленился просчитать по трем программам: http://www.twirpx.com/file/1956964/ http://www.twirpx.com/file/1476898/ http://www.twirpx.com/file/1547531/ при исходных данных W=20,9%; WL=41,7%; WP=20,9%; Ip=20,8%; IL=0; p=2,12 г/см3; Kfr=0,1; частиц более 2,0 мм равно 40%; менее 2,0 мм равно 60%. Получилось: 1) консолидированный срез - f=28,9 град.; С=54,4 кПа; Е=28,6 МПа; неконсолидированный срез - f=21,5 град.; С=48,0 кПа;автор grey_coyote 2) консолидированный срез - f=29 град.; С=54 кПа; Е=29 МПа; неконсолидированный срез - f=22 град.; С=48 кПа; автор aaandriadi 3) консолидированный срез - f=26,5 град.; С=53,9 кПа; Е=28,5 МПа; неконсолидированный срез - f=19,7 град.; С=47,6 кПа; автор North Вывод: никаких запредельных значений показателей и их различий по разным программам при IL=0 нет. Сравнение с нормативными данными заполнителя (http://www.twirpx.com/file/1773634/), дает f=24,8 град.; С=71,7 кПа; Е=33,6 МПа; Тоже посчитал ) консолидированный срез - f=29,1 град.; С=55,0 кПа; Е=29,1 МПа; неконсолидированный срез - f=21,7 град.; С=48,5 кПа Цитата
Наглый Опубликовано 16 января, 2017 Опубликовано 16 января, 2017 Тоже посчитал ) консолидированный срез - f=29,1 град.; С=55,0 кПа; Е=29,1 МПа; неконсолидированный срез - f=21,7 град.; С=48,5 кПа Вы считали экселькой или вручную?,в общем различие с EngGeo есть,нужно звонить разработчику и спрашивать,что да как,ведь программа сертифицированная. Цитата
Vasi Опубликовано 16 января, 2017 Опубликовано 16 января, 2017 Вы считали экселькой или вручную?,в общем различие с EngGeo есть,нужно звонить разработчику и спрашивать,что да как,ведь программа сертифицированная. экселька, но в полуавтоматическом режиме, данные из таблиц вставлял в EXCEL в ручную. Цитата
Наглый Опубликовано 16 января, 2017 Опубликовано 16 января, 2017 Ясно малая механзация в действии Цитата
Anti Опубликовано 16 января, 2017 Опубликовано 16 января, 2017 (изменено) У уважаемого aaandriadi считает программа более точно чем у North в частности нахождения коэффициента Kf. Более правильно находит двойную интерполяцию. Вот только коэффициент Кρ считает неверно у aaandriadi. При фактической природной плотности грунтов, отличающейся от нормированной табл.7, значения удельного сцепления следует принимать с коэффициентом Кр, определяемым по табл.5, то есть он может быть только 1,1; 1,0; 0,9; 0,8, но никак не 0,914 и т.д., таблица 7 у нас всего лишь промежуточная таблица для сравнения плотностей наших. И это при всем том, что ни одна программа не считает правильно при Ке<0,1, этого просто никто не учитывал. Попытаюсь ответить, уважаемый Иван. 1) Коэффициент Кр (таблица 6 Методички Дальниис), например, меньше нормированного (таблица 7) не на 0,1 и не на 0,2, а на 0,15. Тогда по таблице 6 нам не подходит не 0,9 и не 0,8. Интерполяция (0,85) дает меньшую ошибку, чем принятие одного из крайних показателей (0,9 или 0,8). Кстати, в примере 3 Методики приводится Кр=0,97. 2) "И это при всем том, что ни одна программа не считает правильно при Ке<0,1, этого просто никто не учитывал." А учитывать и не надо, потому что согласно таблице 8 при Ке<0,1 значения КE=1. Всего доброго. Изменено 4 февраля, 2017 пользователем aaandriadi Цитата
Наглый Опубликовано 16 января, 2017 Опубликовано 16 января, 2017 Попытаюсь ответить, уважаемый Иван. 1) Коэффициент Кр (таблица 6 Методички Дальниис), например, меньше нормированного (таблица 7) не на 0,1 и не на 0,2, а на 0,15. Тогда по таблице 6 нам не подходит не 0,9 и не 0,8. Интерполяция (0,85) дает меньшую ошибку, чем принятие одного из крайних показателей (0,9 или 0,8). 2) "И это при всем том, что ни одна программа не считает правильно при Ке<0,1, этого просто никто не учитывал." А учитывать и не надо, потому что согласно таблице 8 при Ке<0,1 значения КE=1. Всего доброго. Тут коллеги я опасаюсь вмешиваться в спор , но меня смущает вот, что-обычно во всех сниповских таблицах касательных как прочностных так и деформационных характеристик пишется, что при промежуточных значениях коэффициенты принимаются по интерполяции.А вот по таблице 6 нет ни слова про интерполяцию. Может быть правильнее именно пользоваться без интерполяции и принимать в запас по худшему? Цитата
Anti Опубликовано 16 января, 2017 Опубликовано 16 января, 2017 Тут коллеги я опасаюсь вмешиваться в спор , но меня смущает вот, что-обычно во всех сниповских таблицах касательных как прочностных так и деформационных характеристик пишется, что при промежуточных значениях коэффициенты принимаются по интерполяции.А вот по таблице 6 нет ни слова про интерполяцию. Может быть правильнее именно пользоваться без интерполяции и принимать в запас по худшему? Т.е. при разности между фактическим и нормативным значением плотности от минус 0,11 до минус 0,19 Вы предлагаете принимать Кр равным 0,8. И только при разности минус 0,1 Кр будет равен 0,9? Цитата
Наглый Опубликовано 16 января, 2017 Опубликовано 16 января, 2017 Но ведь в таблице 6 и в монографии Федорова нигде не сказано про интерполяцию, то есть на мой взгляд,что видим то и пишем,а учитывая что методика предназначалась для II и III класса ответственности,то думаю,что имел именно в этом случае факт подстраховки, а вот например в табл 5 по коэффициенту истираемости четко сказано по интерполяции,и это наверное все и объясняет. Цитата
Vasi Опубликовано 17 января, 2017 Опубликовано 17 января, 2017 А вот засоленность грунтов и наличие органического вещества получается в методике не учитывается? Цитата
Наглый Опубликовано 17 января, 2017 Опубликовано 17 января, 2017 Получается,что да, неучитывается,а также нераспространяется на вечномерзлые,оттаивающих в процессе эксплуатации сооружений.Исследования выполнялись на модельных грунтах для установления зависимостей,вряд ли учитывалась органика и засоление. Цитата
Иван Опубликовано 17 января, 2017 Опубликовано 17 января, 2017 Попытаюсь ответить, уважаемый Иван. 1) Коэффициент Кр (таблица 6 Методички Дальниис), например, меньше нормированного (таблица 7) не на 0,1 и не на 0,2, а на 0,15. Тогда по таблице 6 нам не подходит не 0,9 и не 0,8. Интерполяция (0,85) дает меньшую ошибку, чем принятие одного из крайних показателей (0,9 или 0,8). 2) "И это при всем том, что ни одна программа не считает правильно при Ке<0,1, этого просто никто не учитывал." А учитывать и не надо, потому что согласно таблице 8 при Ке<0,1 значения КE=1. Всего доброго. 1. Поддерживаю полностью – нет таких резких перепадов в конечных значениях, я бы так в методике и прописал. Но к сожалению, по методике они четко прописали условия. 2. А для чего тогда в приложении 2 таблица 1, 2, 3 и пункт 1 где сказано что когда грунты неокатанные и очень прочные где ke<0,05 использовать таблицы 1. Не совсем разобрался. Можно всем вместе разобраться. Цитата
Kamur Опубликовано 17 января, 2017 Опубликовано 17 января, 2017 А вот засоленность грунтов и наличие органического вещества получается в методике не учитывается? напрямую не учитывается. косвенно наличие органики и засоленность скажутся на физике заполнителя. встречный вопрос: как часто Вы встречаетесь с засоленными или заторфованными грунтами, попадающими в область применения методики (обломочные четвертичные, аллювий, делювий, элювий)? Цитата
Vasi Опубликовано 17 января, 2017 Опубликовано 17 января, 2017 напрямую не учитывается. косвенно наличие органики и засоленность скажутся на физике заполнителя. встречный вопрос: как часто Вы встречаетесь с засоленными или заторфованными грунтами, попадающими в область применения методики (обломочные четвертичные, аллювий, делювий, элювий)? С засоленными насыпными грунтами и соответственно подстилающими их четвертичными крупнообломочными часто. И хотя как бы этот расчет не предназначен для техногенных грунтов все равно и по ним считаем. Органика косвенно скажется на физике, засоленность вряд ли ( во всяком случае при небольших значениях степени засоленности). Цитата
Kamur Опубликовано 17 января, 2017 Опубликовано 17 января, 2017 Органика косвенно скажется на физике, засоленность вряд ли ( во всяком случае при небольших значениях степени засоленности). тем более непонятен Ваш вопрос #87: зачем учитывать то, что не сказывается на результатах? у Фёдорова все предпосылки раскрыты, какие показатели в расчёте и почему именно они. Цитата
Anti Опубликовано 17 января, 2017 Опубликовано 17 января, 2017 Иван (#89), большое спасибо за указание на недоработки и ошибки, в т.ч. на программу North. Вы единственный, кто так глубоко копнул. Что касается значений прочности обломков менее 0,1 то см. пример 1 Методики, где Ке=0,02 а КЕ=1. Показатели практически одинаковые, вычисленные в примере 1 и aaandriadi. Цитата
Vasi Опубликовано 18 января, 2017 Опубликовано 18 января, 2017 тем более непонятен Ваш вопрос #87: зачем учитывать то, что не сказывается на результатах? у Фёдорова все предпосылки раскрыты, какие показатели в расчёте и почему именно они. На прочностные и деформационные свойства засоленность влияет. Да и содержание органики в заполнителе учитывается лишь косвенно в физических, а на прочностные и деформационные органические вещества будут влиять очень существенно. Цитата
Иван Опубликовано 18 января, 2017 Опубликовано 18 января, 2017 Иван (#89), большое спасибо за указание на недоработки и ошибки, в т.ч. на программу North. Вы единственный, кто так глубоко копнул. Что касается значений прочности обломков менее 0,1 то см. пример 1 Методики, где Ке=0,02 а КЕ=1. Показатели практически одинаковые, вычисленные в примере 1 и aaandriadi. Всегда пожалуйста. Еще копаю, вот накопал покуда ошибки в самих примерах в Методике расчета Сами пишут о Кр учитывать плотность грунта, его нормированные значения, а не используют согласно таблицы 6. и в примере 1 с интерполяцией при определении KL для расчета E начудили. Цитата
Anti Опубликовано 19 января, 2017 Опубликовано 19 января, 2017 (изменено) Иван (#95), Методика полна грубых ошибок. Например, таблица 7, где в головке идет ряд содержаний крупных обломков: 20 30 40 60 и вдруг 73 и 100. И при 100 резко меняется возрастание показателей на убывание (1,7). Тогда в расчетах некоторые (я) благоговейно ссылаются на этот ряд, другие (qrey coyot) меняют в ряде 73 на 70, а 100 на 80% с заменой 1,7 на 2,7. Третьи (North) )вместо 73 вводят 80 и интерполяцией (между 60 и 100) подбирают для него промежуточные значения. Похоже здесь прав qrey coyot, он в Крыму, ему видней. Уже одно это приводит к различиям в расчетах разных исполнителей. Изменено 19 января, 2017 пользователем aaandriadi 1 Цитата
Иван Опубликовано 19 января, 2017 Опубликовано 19 января, 2017 И верно уважаемый aaandriadi когда писал программку сразу обратил внимание, а потом отвлекся и забыл. может проанализируем? Цитата
Anti Опубликовано 20 января, 2017 Опубликовано 20 января, 2017 Иван, толково пообсуждать пока не получится. У нас полудохлый интернет. Ваши выкладки с интерполяцией интересные. Но похоже это не математический, а инженерно-геологический феномен. Есть книга В.И. Федоров. Прогноз прочности и сжимаемости оснований из обломочно-глинистых грунтов, 1988 г. Там на стр. 108 есть прообраз таблицы 7 Методики. Где также используется значение 1,7. А на стр. 92 есть те же градации обломков 60-73-100%. Нужно разбираться. 1 Цитата
Anti Опубликовано 20 января, 2017 Опубликовано 20 января, 2017 (изменено) Похоже, я не прав (совместно с другими авторами программ). Цифра 73% появилась не случайно и не по ошибке. Это то предельное содержание обломков в глинистом заполнителе, выше которого происходит уменьшение нормированной плотности грунта, опускаясь до минимума (1,7) при 100% количестве обломков. Этот ряд 60-73-100 менять нельзя. (Это мое личное мнение, не претендующее ... и т.д.) Изменено 20 января, 2017 пользователем aaandriadi Цитата
Иван Опубликовано 20 января, 2017 Опубликовано 20 января, 2017 Похоже, я не прав (совместно с другими авторами программ). Цифра 73% появилась не случайно и не по ошибке. Это то предельное содержание обломков в глинистом заполнителе, выше которого происходит уменьшение нормированной плотности грунта, опускаясь до минимума (1,7) при 100% количестве обломков. Этот ряд 60-73-100 менять нельзя. P.S. Если добавить линию тренда полиномиальную со степенью 5 то можно получить вот так, но это не по методике. Но так значения плавные. Цитата