antisept Posted November 14, 2023 Report Share Posted November 14, 2023 Здравствуйте! Интересует вопрос, кто и какие значения прописывает в качестве рекомендованных, для глинистых и песчаных грунтов, с учетом СП 22.13330.2016, п. 5.3.6, 5.3.7, 5.3.9, 5.3.11 и СП 446.1325800.2019 изм.1, п. 7.2.22.1, 7.2.24.2? И самое главное, как вы понимаете фразу "следует корректировать", которая прописывается в этих пунктах. Вопрос возник потому, что у экспертов очень разное видение на счет этого. Возьмем самый худший вариант - 3 геотехническая категория. Фундамент свайный или плитный. Выполнены компрессии, срезы (6 штук), трехосные (деформационные и прочностные) (6 штук), штамповые испытания (2 штуки), статическое зондирование (6 штук). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Пафнутий Posted November 14, 2023 Report Share Posted November 14, 2023 1 час назад, antisept сказал: Здравствуйте! Интересует вопрос, кто и какие значения прописывает в качестве рекомендованных, для глинистых и песчаных грунтов, с учетом СП 22.13330.2016, п. 5.3.6, 5.3.7, 5.3.9, 5.3.11 и СП 446.1325800.2019 изм.1, п. 7.2.22.1, 7.2.24.2? И самое главное, как вы понимаете фразу "следует корректировать", которая прописывается в этих пунктах. Вопрос возник потому, что у экспертов очень разное видение на счет этого. Возьмем самый худший вариант - 3 геотехническая категория. Фундамент свайный или плитный. Выполнены компрессии, срезы (6 штук), трехосные (деформационные и прочностные) (6 штук), штамповые испытания (2 штуки), статическое зондирование (6 штук). делаете штампы, делаете компресисию. выводите переходной коэффициент, затем все последующие компрессионные испытания умножаете на выведенный переходной коэффициент. в чем вопрос или в чем подковырка? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
CoS Posted November 14, 2023 Report Share Posted November 14, 2023 2 часа назад, antisept сказал: Здравствуйте! Интересует вопрос, кто и какие значения прописывает в качестве рекомендованных, для глинистых и песчаных грунтов, с учетом СП 22.13330.2016, п. 5.3.6, 5.3.7, 5.3.9, 5.3.11 и СП 446.1325800.2019 изм.1, п. 7.2.22.1, 7.2.24.2? И самое главное, как вы понимаете фразу "следует корректировать", которая прописывается в этих пунктах. Вопрос возник потому, что у экспертов очень разное видение на счет этого. Возьмем самый худший вариант - 3 геотехническая категория. Фундамент свайный или плитный. Выполнены компрессии, срезы (6 штук), трехосные (деформационные и прочностные) (6 штук), штамповые испытания (2 штуки), статическое зондирование (6 штук). Под III категорию только 3-х осники и штампы для каждого ИГЭ (не взирая на глубину и условия его залегания, ага). Компрессию можно выкинуть, если возиться с переходными коэффициентами moed не хотите, и 3-х осники сходятся по вариации. Статику можно рискнуть под прочностные свойства провести - но тут как повезёт. Сами работаем от эксперта, как он пожелает, но стараемся обходится 3-х осниками, так как почти во всех случаях их применение вопросов не вызывает в отличие от компрессии и штампов с moed. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
antisept Posted November 14, 2023 Author Report Share Posted November 14, 2023 1 час назад, Пафнутий сказал: в чем вопрос или в чем подковырка? Например, СП 22, п. 5.3.6 Цитата Для сооружений геотехнической категории 3 значения модуля деформации E по данным зондирования для каждого инженерно-геологического элемента следует корректировать на основе их сопоставления с результатами параллельно проводимых штамповых или прессиометрических испытаний (см. 5.3.5). Для сооружений геотехнической категории 2 значения модуля деформации E по данным зондирования для каждого инженерно-геологического элемента следует корректировать на основе их сопоставления с результатами параллельно проводимых штамповых, прессиометрических или трехосных испытаний (ГОСТ 12248). Для зданий и сооружений геотехнической категории 1 допускается определять значения E только по результатам зондирования, используя таблицы, приведенные в СП 47.13330, а при наличии статистически обоснованных региональных данных, приведенных в территориальных нормативно-методических документах, и для сооружений геотехнической категории 2. Здесь говорится, что можно по статике определить. И про прочностные тоже интересно Ваше мнение Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
antisept Posted November 14, 2023 Author Report Share Posted November 14, 2023 15 минут назад, CoS сказал: Под III категорию только 3-х осники и штампы для каждого ИГЭ (не взирая на глубину и условия его залегания, ага). Компрессию можно выкинуть, если возиться с переходными коэффициентами moed не хотите, и 3-х осники сходятся по вариации. Почему именно лабораторный берете? Ведь есть п. 5.3.6, СП 22. 16 минут назад, CoS сказал: Сами работаем от эксперта, как он пожелает К сожалению, делаю точно так же. А хотелось бы прийти к какому-то одному варианту. В прошлый раз, эксперт вместо трехосных, захотел компрессию с moed Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Твердый Posted November 15, 2023 Report Share Posted November 15, 2023 13 часов назад, antisept сказал: Например, СП 22, п. 5.3.6 Здесь говорится, что можно по статике определить. И про прочностные тоже интересно Ваше мнение На данный момент п.5.3.7 трактует несколько иначе, в действующей редакции СП22.13330.2016 с изм.4 О достоверности штамповых испытаниях говорит п.5.3.5, о подтверждении модуля на глубинах недопустимых для штампов - п.7.2.22.3 СП446 Достоверность прочностных характеристик в п.5.3.9 СП22.13330.2016 изм.4 - результаты указанных методов формально равнозначны. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
antisept Posted November 15, 2023 Author Report Share Posted November 15, 2023 19 минут назад, Твердый сказал: На данный момент п.5.3.7 трактует несколько иначе, в действующей редакции СП22.13330.2016 с изм.4 Да, действительно. Однако есть п. 7.2.22.1, СП 446: Цитата Для зданий и сооружений повышенного уровня ответственности при нагрузках на фундаменты более 0,25 МПа модули деформации грунтов, полученные в результате испытаний прессиометром, статическим или динамическим зондированием и дилатометром, следует корректировать на основе их сопоставления с результатами параллельно проводимых штамповых испытаний. Для зданий и сооружений повышенного уровня ответственности при нагрузках на фундаменты менее 0,25 МПа и нормального уровня ответственности модули деформации грунтов, полученные в результате испытаний прессиометром, статическим или динамическим зондированием и дилатометром, следует корректировать на основе их сопоставления с результатами параллельно проводимых штамповых испытаний или лабораторных испытаний трехосным сжатием. Здесь снова о корректировке статики штампами или трехосными. Что это за корректировка? Как она выполняется? Берем модуль по статике и штампам, складываем и делим на 2? И здесь же, п. 7.2.24.2: Цитата Для сооружений повышенного и нормального уровней ответственности деформационные свойства грунтов определяются методом компрессионного сжатия с использованием корректировочных коэффициентов Т.е. от компрессий мы отказать не можем в принципе. Или можем? 27 минут назад, Твердый сказал: О достоверности штамповых испытаниях говорит п.5.3.5, о подтверждении модуля на глубинах недопустимых для штампов - п.7.2.22.3 СП446 Это я понимаю. И ранее, давал этот модуль. Или делал так, как писал Пафнутий. Но, сейчас, что называется, "накипело", из-за замечаний с разными взглядами, разных экспертов. Что скажете про сцепление и угол? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Твердый Posted November 15, 2023 Report Share Posted November 15, 2023 44 минуты назад, antisept сказал: Т.е. от компрессий мы отказать не можем в принципе. Или можем? В отличие от штампов, компрессией подтверждается модуль в разных точках массива, как по глубине так и в плане. Так же по компрессии осуществляется переход от естественного к водонасыщенному состоянию. 44 минуты назад, antisept сказал: Что скажете про сцепление и угол? По сцеплению и углу уже написал - Достоверность прочностных характеристик в п.5.3.9 СП22.13330.2016 изм.4 - результаты указанных методов формально равнозначны. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
antisept Posted November 15, 2023 Author Report Share Posted November 15, 2023 19 минут назад, Твердый сказал: В отличие от штампов, компрессией подтверждается модуль в разных точках массива, как по глубине так и в плане. Так же по компрессии осуществляется переход от естественного к водонасыщенному состоянию. Трехосные вместо компрессий использовать можно? 26 минут назад, Твердый сказал: По сцеплению и углу уже написал - Достоверность прочностных характеристик в п.5.3.9 СП22.13330.2016 изм.4 - результаты указанных методов формально равнозначны. Равнозначным с чем? Срез, трехосное и целик грунта между собой? п. 5.3.11, Цитата 5.3.11 Значения ϕ и c песков и глинистых грунтов следует определять методом статического зондирования, а песков (кроме пылеватых водонасыщенных) - методом динамического зондирования (ГОСТ 19912), используя таблицы, указанные в 5.3.6. Для сооружений геотехнических категорий 2 и 3 полученные зондированием значения ϕ и c следует корректировать на основе их сопоставления с результатами параллельно проводимых испытаний того же грунта методами, указанными в 5.3.9. Примечание - При наличии статистически обоснованных региональных данных, приведенных в территориальных нормативно-методических документах, значения ϕ и c могут назначаться по данным зондирования для сооружений геотехнической категории 2. Здесь предписывается по статике определять. В изм. 4 он без изменений остался, на сколько я понимаю. И опять фраза: "следует корректировать". Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
CoS Posted November 15, 2023 Report Share Posted November 15, 2023 3 часа назад, antisept сказал: Здесь предписывается по статике определять. В изм. 4 он без изменений остался, на сколько я понимаю. И опять фраза: "следует корректировать". В п. 5.3.9 - лабораторные методы. Мне эксперты несколько раз говорили, что статика - это косвенный метод и годится только для плотностей в трёхосник с песчаными пробами. Иногда принимают свойства по статике, когда есть включения больше 10 % или эксперт не московский. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
CoS Posted November 15, 2023 Report Share Posted November 15, 2023 17 часов назад, antisept сказал: Почему именно лабораторный берете? Ведь есть п. 5.3.6, СП 22. Штампы делать дорого и не всегда реально, а статика - косвенный метод и статистически обоснованные региональные таблицы есть далеко не везде. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Heaven Posted November 15, 2023 Report Share Posted November 15, 2023 Корректировка, пример: зондирование слоя суглинков f выделенных в ИГЭ лоб в точке отбора пробы получился 3 МПа, что по СП 446 соответствует Е=18,5, фи=23, С=29. Но по лабе в этой точке Е=16, фи=20, С=35. В этой точке (глубине) корректируем табличные значения СП446 с учетом данных лабы. Так и по остальным точкам и глубинам сз площадки, значения лба из таблиц МП 446 корректируются с учетом данных лабы (отобранных в этих точках-интервалах проб). Т.е. значения Е, фи, С приведенные в таблицах СП446, непосредственно и именно для данной площадки, немного изменяются - смещаются с учетом данных лаборатории и тд. Дальше в тех тсз где нет проб лоб будет уже соответствовать откорректированным значениям. Не складываем штамп с тсз и делим на 2, а что то типа интерполяции. Актуально когда много тсз, проб и механики по площади и глубине. (причиной изменения может быть увеличение влажности, глинистости, песчанистости, включений, примесей органики и тд.) Сумбурно, но как то так 1 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
antisept Posted November 15, 2023 Author Report Share Posted November 15, 2023 1 час назад, CoS сказал: Мне эксперты несколько раз говорили, что статика - это косвенный метод Я думаю, с этим многие согласятся, если региональных таблиц нет Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
antisept Posted November 15, 2023 Author Report Share Posted November 15, 2023 1 час назад, Heaven сказал: Корректировка, пример: зондирование слоя суглинков f выделенных в ИГЭ лоб в точке отбора пробы получился 3 МПа, что по СП 446 соответствует Е=18,5, фи=23, С=29. Но по лабе в этой точке Е=16, фи=20, С=35. В этой точке (глубине) корректируем табличные значения СП446 с учетом данных лабы. Т.е., мы 16 делим на 3 и получаем 5,33. И этот коэффициент используем для дальнейшей обработки (модуля) стат. зондирования по данному грунту? Как я делаю со штампами: Беру 3 штампа и компрессии в тех же местах. По ним вывожу коэффициент moed. Если зависимость от коэффициента пористости линейная, то просто интерполирую его на другие одометрические модули. Если не линейная, то беру средний moed и умножаю его на средний Eoed 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Heaven Posted November 15, 2023 Report Share Posted November 15, 2023 7 минут назад, antisept сказал: Я думаю, с этим многие согласятся, если региональных таблиц нет Дело не в региональных таблицах, а в том что значения Е, фи, с грунтов в них получены методом корреляции (косвенным) из облака значений, которые до этого были определены прямыми испытаниями этих же грунтов (штамповыми, сдвиговыми, трехосными лабораторными), т.е. где грунт сжимался сдвигался срезался считался под проектной нагрузкой с гостированными ступенями и т.д., а не просто отжимался вбок конусом при непрерывном погружении или терся по штанге. Т.е непосредственно на конкретной площадке в зависимости от конкретных условий это корреляционное облако может смещаться, уходя от значений таблиц СП 446 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Heaven Posted November 15, 2023 Report Share Posted November 15, 2023 1 час назад, antisept сказал: Т.е., мы 16 делим на 3 и получаем 5,33. И этот коэффициент используем для дальнейшей обработки (модуля) стат. зондирования по данному грунту? Как я делаю со штампами: Беру 3 штампа и компрессии в тех же местах. По ним вывожу коэффициент moed. Если зависимость от коэффициента пористости линейная, то просто интерполирую его на другие одометрические модули. Если не линейная, то беру средний moed и умножаю его на средний Eoed зависит от того сколько мех.проб и тсз рядом с ними, есть ли смысл выписать значения лба и лаб. значения Е фи С сопоставить их по площади и глубине в пределах выделенного слоя, посмотреть сопоставительную закономерность и к-т вариации, возможно какой нибудь угол площадки проявит себя иначе. А если проб и тсз мало, то приблизительно так и сделать - для каждого ИГЭ проинтерполировать значения лаб. мех.свойств со значениями таблиц СП 446, сместить их относительно и в сторону лабораторных значений и по ним назначать механику по тсз для интервалов ИГЭ 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
CoS Posted November 16, 2023 Report Share Posted November 16, 2023 19 часов назад, antisept сказал: Беру 3 штампа и компрессии в тех же местах. По ним вывожу коэффициент moed. Если зависимость от коэффициента пористости линейная, то просто интерполирую его на другие одометрические модули. Если не линейная, то беру средний moed и умножаю его на средний Eoed Научный интерес - и часто получается линейная зависимость? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
antisept Posted November 16, 2023 Author Report Share Posted November 16, 2023 1 час назад, CoS сказал: Научный интерес - и часто получается линейная зависимость? Практически никогда, никакой зависимости нет. Хотя, я допускаю, что штампы в поле делаются не очень качественно. Как, собственно и отбор монолитов 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
antisept Posted November 16, 2023 Author Report Share Posted November 16, 2023 19 часов назад, Heaven сказал: А если проб и тсз мало, то приблизительно так и сделать - для каждого ИГЭ проинтерполировать значения лаб. мех.свойств со значениями таблиц СП 446, сместить их относительно и в сторону лабораторных значений и по ним назначать механику по тсз для интервалов ИГЭ Все, я понял суть. Только тогда и статику придется где-нибудь в excel обрабатывать. В geoexplorer ведь нет возможности ввести свои коэффициенты для определения E Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Наглый Posted November 16, 2023 Report Share Posted November 16, 2023 1 час назад, CoS сказал: Научный интерес - и часто получается линейная зависимость? Вам линейная зависимость от слова совсем не нужна,а важен коэфф вариации,все остальное от лукавого. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
василий Posted November 21, 2023 Report Share Posted November 21, 2023 Вот мне эксперт обратил внимание,чего у меня нет в отчете: п.5.3.4 СП 22.13330.2016 Характеристики грунтов природного сложения, а также искусственного происхождения следует определять для сооружений геотехнической категории 2 и 3 на основе их непосредственных испытаний в полевых и лабораторных условиях с учетом возможного изменения влажности грунтов в процессе строительства и эксплуатации сооружений. Т.е отдельную графу нужно заложить и для водонасыщенного состояния и скорректировать. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tim_oha Posted November 21, 2023 Report Share Posted November 21, 2023 В 14.11.2023 в 18:15, CoS сказал: Под III категорию только 3-х осники и штампы для каждого ИГЭ (не взирая на глубину и условия его залегания, ага). Компрессию можно выкинуть, если возиться с переходными коэффициентами moed не хотите, и 3-х осники сходятся по вариации. Статику можно рискнуть под прочностные свойства провести - но тут как повезёт. Сами работаем от эксперта, как он пожелает, но стараемся обходится 3-х осниками, так как почти во всех случаях их применение вопросов не вызывает в отличие от компрессии и штампов с moed. Под 3-ю геотехническую категорию выкидывать компрессию? Это как? Модуль из трехосных испытаний не отменяет модуль из компрессионных, у них разный физический смысл даже. А если будет сооружение с откопкой котлована, то оба испытания необходимы, по крайней мере если расcчитывать в HS. В 14.11.2023 в 15:16, antisept сказал: Возьмем самый худший вариант - 3 геотехническая категория. Фундамент свайный или плитный. Выполнены компрессии, срезы (6 штук), трехосные (деформационные и прочностные) (6 штук), штамповые испытания (2 штуки), статическое зондирование (6 штук). В основном скорее всего, сравниваете и чаще всего берете из набора характеристик - минимальную, потому что в запас. Для завышения модулей обычно нужно обоснование, а вот с минимальным будут наиболее консервативные проектные решения. 3 часа назад, василий сказал: Вот мне эксперт обратил внимание,чего у меня нет в отчете: п.5.3.4 СП 22.13330.2016 Характеристики грунтов природного сложения, а также искусственного происхождения следует определять для сооружений геотехнической категории 2 и 3 на основе их непосредственных испытаний в полевых и лабораторных условиях с учетом возможного изменения влажности грунтов в процессе строительства и эксплуатации сооружений. Т.е отдельную графу нужно заложить и для водонасыщенного состояния и скорректировать. Если Вас правильно понял, Вы о чем-то похожем? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
CoS Posted November 22, 2023 Report Share Posted November 22, 2023 7 часов назад, tim_oha сказал: Под 3-ю геотехническую категорию выкидывать компрессию? Это как? Модуль из трехосных испытаний не отменяет модуль из компрессионных, у них разный физический смысл даже. А если будет сооружение с откопкой котлована, то оба испытания необходимы, по крайней мере если расcчитывать в HS. Тут экспертиза и СП 22 с Вами могут не согласиться. Откопка котлована требуется не всегда и формально 3-х осники более надёжный метод нежели компрессия. Про физ смысл и достоверность - не предмет обсуждения, изыскатели и проектировщики вроде не жаловались на достоверность материалов компрессионных испытаний, но их как-то не особо спрашивают. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tim_oha Posted November 22, 2023 Report Share Posted November 22, 2023 33 минуты назад, CoS сказал: Тут экспертиза и СП 22 с Вами могут не согласиться. Эксперт ладно, они разные и на своей волне, а вот СП 22 причем? Пункт 5.3.6, 5.3.7, Приложение П, да и вопрос выше по теме однозначно говорят, что их надо не выкидывать, а сравнивать и выбирать оптимальное (чаще всего это в запас). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Heaven Posted November 22, 2023 Report Share Posted November 22, 2023 11 часов назад, василий сказал: Вот мне эксперт обратил внимание,чего у меня нет в отчете: п.5.3.4 СП 22.13330.2016 Характеристики грунтов природного сложения, а также искусственного происхождения следует определять для сооружений геотехнической категории 2 и 3 на основе их непосредственных испытаний в полевых и лабораторных условиях с учетом возможного изменения влажности грунтов в процессе строительства и эксплуатации сооружений. Т.е отдельную графу нужно заложить и для водонасыщенного состояния и скорректировать. Какие грунты обсуждали, пески, супеси, суглинки, глины? Для песков супесей есть смысл учитывать изменение влажности: песок маловлажный - водонасыщенный и тд, а вот для суглинков глин с Sr больше 0,8-0,9 еще ума дашь как их водонасытить в природных условиях и в лаборатории Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...