Руслан Опубликовано 21 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 Здравствуйте!Всегда пользовался GeoDirect и программа сама выводила компрессионный модуль.Но вот прислали готовые паспорта из другой лаборатории и нужно посчитать модуль.Имеем пять ступеней давления и четыре компрессионных модуля деформации.Как вывести один модуль? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotov_sgt Опубликовано 21 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 Здравствуйте!Всегда пользовался GeoDirect и программа сама выводила компрессионный модуль.Но вот прислали готовые паспорта из другой лаборатории и нужно посчитать модуль.Имеем пять ступеней давления и четыре компрессионных модуля деформации.Как вывести один модуль?lolВ каких интервалах нагрузок даете модуль? Стандартный 0,1-0,2 МПа и рассчитывается Е=(Р2-Р1)/(e2-e1)*b, если нужно на других ступенях нагрузок, то берете вместо Р2 - Р3, Р4 и т.п. и соотвт вместо е2 - е3,е4, е5... Р2 и Р1 - вертикальное давление, МПа е2 и е1 - относит сжатие, д.ед b -ГОСТовский коэфф-ент (в зависимости от типа грунта) а вообще ГОСТ 12248-2010 в помощь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leftist Опубликовано 21 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 а вообще ГОСТ 12248-2010 в помощьА у меня такой вопрос:всегда ли нужно определять Pstr и входят ли давления по 0,0025 МПа в общее количество (по госту не менее 5) ступеней? Да, вот еще что: как поездка за знакомством с КРЕДО? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotov_sgt Опубликовано 21 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 А у меня такой вопрос: всегда ли нужно определять Pstr и входят ли давления по 0,0025 МПа в общее количество (по госту не менее 5) ступеней? Да, вот еще что: как поездка за знакомством с КРЕДО? Насколько я помню ступени 0,0025МПа применяются при испытаниях органо-минеральных грунтов и жидких грунтов, но наша лаб-ия такие нагрузки дает только для органо-минеральных грунтов (торфов, сапропелей и илов), а по поводу Pstr ни чего не могу сказать - ни разу с ним не сталкивался(((P.S. к сожалению никуда я не ездил - пока не протестируем ту программу, про остальные можем забыть(( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leftist Опубликовано 21 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 а по поводу Pstr ни чего не могу сказать - ни разу с ним не сталкивалсяОткликнитесь, кто сталкивался!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kotov_sgt Опубликовано 21 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 Откликнитесь, кто сталкивался!!! Я пообщался с лаб-ией - они это делают и эта цифра настолько мала, что ее не принимают в расчет и нигде не отображают Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
leftist Опубликовано 21 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 Я пообщался с лаб-ией - они это делают и эта цифра настолько мала, что ее не принимают в расчет и нигде не отображаютЗнать насколько она мала, наверное, тоже немаловажно, т.к. "При дальнейшемнагружении за очередную ступень давления принимают ближайшее большее значение по 5.4.4.2. " Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Руслан Опубликовано 21 ноября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 Kotov sqt, спасибо, буду пробовать.Посадили блин, полевика за камералку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь Болеславович Опубликовано 21 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2012 Я пообщался с лаб-ией - они это делают и эта цифра настолько мала, что ее не принимают в расчет и нигде не отображаютДля просадочных грунтов не так уж она и мала! Для лёссов в замоченном состоянии, она может достигать значений 0.25-0.30 и более! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rjcnz Опубликовано 1 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2013 lol В каких интервалах нагрузок даете модуль? Стандартный 0,1-0,2 МПа и рассчитывается Е=(Р2-Р1)/(e2-e1)*b, если нужно на других ступенях нагрузок, то берете вместо Р2 - Р3, Р4 и т.п. и соотвт вместо е2 - е3,е4, е5... Р2 и Р1 - вертикальное давление, МПа е2 и е1 - относит сжатие, д.ед b -ГОСТовский коэфф-ент (в зависимости от типа грунта) а вообще ГОСТ 12248-2010 в помощь Уважаемые коллеги и счастливые обладатели стабилометров! Какие реальные значения коэффициента поперечной деформации (а соответственно и для различных грунтов у вас получаются и какова их сходимость с ГОСТом? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rjcnz Опубликовано 1 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2013 (а соответственно и Коэффициент поперечной деформации, определяемый по результатам испытаний в приборах трехосного сжатия. Прикольно буквенно написал и получился смайлик! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaTpac Опубликовано 1 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2013 коэффициент пуассона, греческая буковка ню, для грунтов обычно лежит в пределах 0,25-0,35. очень редко по другому бывает. исходя из этого можно посчитать коэффициент поперечно деформации. а вообще это всё есть в курсах сопромата и механики грунтов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rjcnz Опубликовано 1 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2013 коэффициент пуассона, греческая буковка ню, для грунтов обычно лежит в пределах 0,25-0,35. очень редко по другому бывает. исходя из этого можно посчитать коэффициент поперечно деформации. а вообще это всё есть в курсах сопромата и механики грунтов.А еще в ГОСТ 12248-96, просто за не имением стабилометров стало интересно, какие реальные цифры получаются? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaTpac Опубликовано 1 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2013 коэффциент бокового давления кси=ню/(1-ню) следовательно кси = 0,33 - 0,54. в этих пределах и должны быть цифры, за редким исключением. Хотя конечно диапазон шире. СП 22.13330.2011 таблица 5.10. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rjcnz Опубликовано 1 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2013 коэффциент бокового давления кси=ню/(1-ню) следовательно кси = 0,33 - 0,54. в этих пределах и должны быть цифры, за редким исключением. Хотя конечно диапазон шире. СП 22.13330.2011 таблица 5.10. Меня и интересуют эти редкие исключения Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaTpac Опубликовано 1 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2013 Меня и интересуют эти редкие исключенияну данные, которые я мог бы прям выкатить сюда у меня отсутствуют, но в лаборатории есть 8 трехосников, готовых к работе. Если есть стоящая научная идея и желание над ней работать, то может хоть 100 мм образцы туда загнать и испытать. ) конечно это всё с предварительным официальным обращение в МГСУ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rjcnz Опубликовано 1 февраля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2013 ну данные, которые я мог бы прям выкатить сюда у меня отсутствуют, но в лаборатории есть 8 трехосников, готовых к работе. Если есть стоящая научная идея и желание над ней работать, то может хоть 100 мм образцы туда загнать и испытать. ) конечно это всё с предварительным официальным обращение в МГСУ.Спасибо за ответы! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Thunder Опубликовано 7 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2017 Коллеги, поясните, пожалуйста, пункт ГОСТ 12248-2010 5.4.4.2 применительно к суглинкам полутвёрдым. Получается, первая ступень - 0,1 МПа, далее удвоенные 0,2, 0,4, 0,8, 1,6 МПа. Так что ли? Не много ли? Почему спросил... Сколько делали всегда была последняя ступень 0,3... 0,05, 0,1, 0,15, 0,2, 0,25 и 0,3 МПа. А тут экспертиза выкатила замысловатое замечание. Пытаюсь вежливо ответить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anti Опубликовано 7 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2017 Коллеги, поясните, пожалуйста, пункт ГОСТ 12248-2010 5.4.4.2 применительно к суглинкам полутвёрдым. Получается, первая ступень - 0,1 МПа, далее удвоенные 0,2, 0,4, 0,8, 1,6 МПа. Так что ли? Не много ли? Почему спросил... Сколько делали всегда была последняя ступень 0,3... 0,05, 0,1, 0,15, 0,2, 0,25 и 0,3 МПа. А тут экспертиза выкатила замысловатое замечание. Пытаюсь вежливо ответить. А если использовать примечание к данному пункту (5.4.4.2), где для полутвердых и твердых глинистых грунтов допускается принимать значения р1 равными бытовому давлению на глубине отбора образца. Так при глубине закладки фундамент около 3 м первая ступень будет около 60 кПа. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Наглый Опубликовано 7 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2017 А если использовать примечание к данному пункту (5.4.4.2), где для полутвердых и твердых глинистых грунтов допускается принимать значения р1 равными бытовому давлению на глубине отбора образца. Так при глубине закладки фундамент около 3 м первая ступень будет около 60 кПа. Коллеги, поясните, пожалуйста, пункт ГОСТ 12248-2010 5.4.4.2 применительно к суглинкам полутвёрдым. Получается, первая ступень - 0,1 МПа, далее удвоенные 0,2, 0,4, 0,8, 1,6 МПа. Так что ли? Не много ли? Почему спросил... Сколько делали всегда была последняя ступень 0,3... 0,05, 0,1, 0,15, 0,2, 0,25 и 0,3 МПа. А тут экспертиза выкатила замысловатое замечание. Пытаюсь вежливо ответить. Ну дотошному эксперду можно ответить пунктом 5.4.1.3 Диапазон давлений, при которых проводят испытания, определяется в программе испытаний с учетом напряженного состояния грунта в массиве, т.е. с учетом передаваемых на основание нагрузок и бытового давления. Во всех случаях конечное давление должно быть больше бытового давления на глубине залегания образца грунта. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пафнутий Опубликовано 8 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 Согласен с aaandriadi . указывайте иную первую ступень с учетом бытового давления. 0,06, 0,12, 0,24, 0,48, 0,96 (для 3 метрового залегания). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Heaven Опубликовано 8 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 У нас компрессия с любыми диапазонами уже давно не в тренде. С пресловутым п.5.3.6 СП 22 искперд не найдя в содержании трехосного сжатия отчет возвращает дальше просто не читая Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мариан Опубликовано 27 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 В 21.11.2012 в 07:59, kotov_sgt сказал: Стандартный 0,1-0,2 МПа и рассчитывается Е=(Р2-Р1)/(e2-e1)*b, У нас по ДБНу пишет такой рассчёт, как привели Вы, либо Е=1+е0/m0*b, где е0 - изначальный коэффициент пористости, а m0 - коэффициент сжимаемости. Но вот только они разные получаются почему-то Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anti Опубликовано 27 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 24 минуты назад, Мариан сказал: У нас по ДБНу пишет такой рассчёт, как привели Вы, либо Е=1+е0/m0*b, где е0 - изначальный коэффициент пористости, а m0 - коэффициент сжимаемости. Но вот только они разные получаются почему-то Расчеты на стол, словам веры нет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Наглый Опубликовано 27 апреля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 8 часов назад, Мариан сказал: У нас по ДБНу пишет такой рассчёт, как привели Вы, либо Е=1+е0/m0*b, где е0 - изначальный коэффициент пористости, а m0 - коэффициент сжимаемости. Но вот только они разные получаются почему-то по ДБНу расчёт такой же как в старом советском пособии к СНиП, то есть в интервале0,1-0,2 МПа,в вашей формуле он представлен Е=1+е0/m0*b,где m0 и есть стандартным 1-0,2 МПа. В солнечной и европейской Украине нет экспертизы и смело все делается в интервале0,1-0,2 МП,за исключением случаев оговоренных ДБН. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться