Бляхер

Компрессия при замачивании и без

Рекомендуемые сообщения

Опубликовано

Еще вопрос сразу по этой теме.

Почему с замачиванием мех св-ва по суглинков часто получаются больше, чем в естественном?

может, грунт набухающий?

Опубликовано

Повторюсь, но действительно хочется разобраться, почему с замачиванием мех св-ва по суглинков часто получаются больше, чем в естественном?

А может просто в разных кольцах разный грунт, где-то переуплотнен, где-то наоборот.

Опубликовано

Грунт ненабухающий, суглинки моренные.. Но самое интересное ,что в выводах обычно пишем: не допускать промораживания и замачивания грунтов на стадии строительства котлована, т.к. их мех св-ва резко снижаются.. А по лаборатории наоборот становятся прочнее.. 

Опубликовано

А экспертиза не привязывалась по этому поводу?

Экспертиза сами знаете, нужно ведомость посмотреть, сопоставить рез-ты компресс испытаний, выводы прочитать..

Видимо поэтому пока не было, тьфу, тьфу, тьфу..

Опубликовано

Вот пример к вопросу почему с замачиванием мех св-ва лучше.

Проба 8 скорее всего из морены и практически по всем показателям в этот ИГЭ не влезает. Пример неудачный

Да и коэф.водонасыщения -1,0 для флювиогляциала как то выглядит скептически. Аккуратнее надо набивать виртуальные анализы в Инжгео.

Опубликовано

Проба 8 скорее всего из морены и практически по всем показателям в этот ИГЭ не влезает. Пример неудачный

Да и коэф.водонасыщения -1,0 для флювиогляциала как то выглядит скептически. Аккуратнее надо набивать виртуальные анализы в Инжгео.

Реальные или нет это уже на совести лаборатории..  Лаборатория делает экспорт из Инжгео, мы делаем импорт в нашу программу. Лаборатория частенько грешит коэф. водонасыщения, но не исправляют, больше говорят ну так получилось! Здесь что бы понять насколько это в корне верно, нужно сделать из одного монолита, но лишних денег пока нет.. Морена или флювиогляциал, не стал бы так однозначно, при бурении явно флюшка да и образец 3 с глубины большей, чем 8-ой, поэтому объединены в один ИГЭ, в том числе и по СЗ.

Но сравнить хотя бы пробу 3 и 8.. 

Если по вопросу конкретно у Вас такое бывало (механика при замачивании больше) и с чем может быть связано?

Опубликовано

Вот пример к вопросу почему с замачиванием мех св-ва лучше.

Дак там из 5 проб 4 уже водонасыщенные при природной влажности, причем неводонасыщенный образец с замачиванием не испытывался.

Выводы из таких данных делать не надо.

Опубликовано

Реальные или нет это уже на совести лаборатории..  Лаборатория делает экспорт из Инжгео, мы делаем импорт в нашу программу. Лаборатория частенько грешит коэф. водонасыщения, но не исправляют, больше говорят ну так получилось! Здесь что бы понять насколько это в корне верно, нужно сделать из одного монолита, но лишних денег пока нет.. Морена или флювиогляциал, не стал бы так однозначно, при бурении явно флюшка да и образец 3 с глубины большей, чем 8-ой, поэтому объединены в один ИГЭ, в том числе и по СЗ.

Но сравнить хотя бы пробу 3 и 8.. 

Если по вопросу конкретно у Вас такое бывало (механика при замачивании больше) и с чем может быть связано?

Грешат но не каются, с весёлой отмазкой - так получилось? Похоже эта лаба дурит вашего брата, видя как у вас всё это прокатывает.. Взгляните на плотность, влажность, число пластичности 8 пробы. В этой компании статистика выкинет эту пробу на раз, но она у вас в обработке и искажает общую картинку показателей ИГЭ. Да и скважины разные чтобы сравнивать глубину отбора проб 3 и 8. Полагаю, что пробы 2,22,35,41 попали в графу "модуль замач." т.к. у них изначально высокий к-т.водонасыщения, как правильно отметил Cryohron. Т.е. искусственно в лаборатории их никто не замачивал. Повторюсь - для темы пример неудачный, прежде чем обсуждать ее дальше. Как то так..

Опубликовано

А вот возник казалось бы глупый вопрос: замачивать до приложения нагрузок или после стабилизации в естественной влажности? Т.к. по госту очевидно, что надо замочить "до", а в EngGeo строка замачивания ( то есть "вода") стоит "после" 

Опубликовано

А вот возник казалось бы глупый вопрос: замачивать до приложения нагрузок или после стабилизации в естественной влажности? Т.к. по госту очевидно, что надо замочить "до", а в EngGeo строка замачивания ( то есть "вода") стоит "после" 

Если замочить после стабилизации, то это уже испытания на просадочность получаются.

Опубликовано

Если замочить после стабилизации, то это уже испытания на просадочность получаются.

А если до, то это вторая кривая просадочности. То есть в любом случае получается просадка

Опубликовано

А если до, то это вторая кривая просадочности. То есть в любом случае получается просадка

Точно! Замкнутый круг какой-то!  :o  

Опубликовано

Возможен ли модуль деформации для полутвёрдых-твёрдых делювиально-элювиальных глин порядка 60 МПа? Определялось в КПР-1 в сухую, а при замачивании оно ишо и набухает. :wacko:

Опубликовано
1 час назад, Мариан сказал:

Возможен ли модуль деформации для полутвёрдых-твёрдых делювиально-элювиальных глин порядка 60 МПа?

штамповый возможен, если переуплотненные, но маловероятно. компрессионный точно нет. коэффициент пористости сколько?

Опубликовано

Для моренных грунтов по штампу, или для глыбовых кварц содержащих магматических пород (не менее 60):)

Опубликовано
4 часа назад, Kamur сказал:

протокол не могли бы выложить?

 

Извините, 0,64 это я с горяча не в ту графу в табличке посмотрел. Характеристики конкретно по этому образцу: влажность 0,25, текучка 0,55, раскатка 0,25, число пластичности 0,30, консистенция 0,0, удельный вес частиц 2,74, объёмный вес, 1,96, скелета 1,57, коэффициент пористости 0,75, степень влажности 0,91. При пригрузке в сухую 0,2 МПа дало осадку по одному индикатору 0,66 и по второму 0,39 мм, залил водой - подняло соответственно на 0,62 и 0,365 мм. Свободное набухание 1,02 мм, относительная деформация набухания 0,102 (средненабухающий)

Опубликовано
2 часа назад, Kamur сказал:

так а модуль-то 60МПа насухую как получился тогда?

55 получился. Порядка 60 то я с перепугу ляпнул. :rolleyes: Но всё равно большой. 0,525 мм средняя усадка по индикаторам, а при нагрузке 0,05 МПа - 0,05 мм. Глина весьма плотная, я режущее кольцо еле задавил и образец не ломался и не крошился.

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...


×
×
  • Создать...