Виолетта Опубликовано 18 декабря, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2022 Помогите пожалуйста с ответом на вопрос задачи! Для проектирования здания с подвалом были пробурены скважины 27 и 28 на расстоянии 50 м. Здание шириной 20 м запроектировано посередине между скважинами. после проходки котлована до глубины 4 м он был затоплен подземными водами. Постройте разрез по данным бурения и объясните, какие причины вызвали затопление котлована. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geomax Опубликовано 18 декабря, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2022 Это что за дичь ещё??? Задачки из образовательной программы? Мне кажется тут нет как минимум главной причины - появления/установления УГВ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Слава Опубликовано 18 декабря, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2022 Присоединяюсь к ответу тов. Геомакс. Установление УГВ в подошве щебня и песчанике. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GeoHunter Опубликовано 18 декабря, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2022 С водой понятно (слабонапорный горизонт трещиноватой зоны), мне больше понравился "суглинок плотный", это с какой классификации? Я правда в этом году в запаре, мог что-то пропустить))) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виолетта Опубликовано 18 декабря, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2022 4 часа назад, GeoHunter сказал: С водой понятно (слабонапорный горизонт трещиноватой зоны), мне больше понравился "суглинок плотный", это с какой классификации? Я правда в этом году в запаре, мог что-то пропустить))) Добрый день, не могли бы Вы более подробно ответить на вопрос задачи? (По поводу затопления котлована) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пафнутий Опубликовано 18 декабря, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2022 7 часов назад, Виолетта сказал: Помогите пожалуйста с ответом на вопрос задачи! Для проектирования здания с подвалом были пробурены скважины 27 и 28 на расстоянии 50 м. Здание шириной 20 м запроектировано посередине между скважинами. после проходки котлована до глубины 4 м он был затоплен подземными водами. Постройте разрез по данным бурения и объясните, какие причины вызвали затопление котлована. если я правильно понял, то уровень подезмных воды выше, чем глубина котлована. вот и все обьяснение. или подвох в чем то? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Слава Опубликовано 18 декабря, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2022 5 часов назад, GeoHunter сказал: С водой понятно (слабонапорный горизонт трещиноватой зоны), мне больше понравился "суглинок плотный", это с какой классификации? Я правда в этом году в запаре, мог что-то пропустить))) Да это для колледжей в таком виде задачи составляют либо на первых порах в вузах, когда гидрогеологию уже проходят а ФМС грунтов ещё не прошли. Обычно гидрогеологию раньше начинают проходить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GeoHunter Опубликовано 19 декабря, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2022 13 часов назад, Виолетта сказал: Добрый день, не могли бы Вы более подробно ответить на вопрос задачи? (По поводу затопления котлована) 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Geomax Опубликовано 19 декабря, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2022 45 минут назад, GeoHunter сказал: Человек прям заморочился, а Виолетта не смогла изобразить тоже самое или не захотела.... Да тут и рисовать ничего не надо - здравый смысл. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алекс К Опубликовано 19 декабря, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2022 Прикольно будет, если правильный ответ - прорыв теплотрасс по соседству. Нынешнее образование такое Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Студент прохладной жизни Опубликовано 19 декабря, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2022 2 часа назад, GeoHunter сказал: - "-А это что, не вода? Хошь пей, хошь стирай! да тут ГТО можно сдать, папаша!".. Так .. вспомнилось) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
geozakaz Опубликовано 19 декабря, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2022 Может задача с подвохом все таки?) Я был так такой ответ, что при производстве ИГИ не был выполнен тампонаж скважин. Ведь если горизонт напорный в естественных условиях, значит есть верхний водоупор, что является суглинком. При заложении котлована, суглинок не пройден полностью, по идеи, напор должен сохраниться и следовательно не нарушен слой этого самого суглинка. Так же есть момент, что мощность слоя суглинка возле скважины 27, при возведении котлована, стал меньше критической мощности, при которой он смог бы держать этот самый напор. Еще хотелось бы добавить, какого х... они бурят скважины на расстоянии 50 метров, а здание 20 метров ставят посередине))) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Виолетта Опубликовано 19 декабря, 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2022 3 часа назад, GeoHunter сказал: Спасибо Вам огромное, выручили!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Heaven Опубликовано 19 декабря, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2022 Все верно, на рисунке дно котлована размещено в верхнем водоупоре и напорный ВГ котлованом не вскрыт. Ситуация неадназначна, построенный разрез задачу не решил, нужно считать прорыв Ответ на условие задачи: по данным бурения, гг условиям и построенному разрезу причиной затопления котлована являются дожди и талые воды 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kamur Опубликовано 19 декабря, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2022 5 часов назад, Heaven сказал: причиной затопления котлована являются дожди и талые воды не катит: по условию задачи воды подземные:) причина затопления- зажатие инвестиций на полноценные изыскания: несоответствие мест расположения проектируемых скважин и контура сооружения, недостаточное количество скважин. при ширине сарайки 20м скважин надо минимум 4, тогда какой-нибудь разрез зацепил бы водоносный щебень на ГЗФ. если котлован затопило, значит он вскрыл кровлю водоносного щебня, значит она в пределах пятна застройки вскрылась на глубине <=4.0м, что не удалось установить при межскважинном расстоянии в 50м. "суглинок плотный с валунами" это, вероятно, морена, прорыв при градиенте всего в 1,5м наверное вряд ли. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Heaven Опубликовано 19 декабря, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2022 1 час назад, Kamur сказал: не катит: по условию задачи воды подземные:) катит: инфильтрационные, вода сочится меж валунов) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
eprst Опубликовано 19 декабря, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 декабря, 2022 согласен, любая вода, оказавшаяся ниже поверхности земли, подземная Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasi Опубликовано 20 декабря, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2022 14 часов назад, Kamur сказал: при ширине сарайки 20м скважин надо минимум 4 Общее количество инженерно-геологических скважин в пределах контура здания и сооружения нормального уровня ответственности должно быть не менее трех. Тут и 3 много, категория сложности по геологии средняя, расстояние между скважинами 40-50 м, впрочем длина сооружения вообще не указана. А так да, дополнительная скважина в контуре сильно бы изменила рисунок разреза и наверняка вскрыла бы подземные воды на глубине менее 4 м. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Асистент Опубликовано 20 декабря, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2022 Может просто оботбрать пробы воды из котлована и скважин и ответить на вопрос? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Студент прохладной жизни Опубликовано 20 декабря, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2022 Вопрос тут больше к строителям). "Объясните причины затопления".. Дык исполнитель нихера не глядел в отчет.. и начал копать. Сказано же было: -"уровень установившийся - 2,5". На какой болт нужно было капать то?)) Кстати, а могла вода встать на одном уровне, если вскрылась с такой разницей? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kamur Опубликовано 20 декабря, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2022 5 минут назад, Студент прохладной жизни сказал: Вопрос тут больше к строителям). нене, к землекопам вопросов нет. если исходить только из первички, то воды в котловане быть не должно- на "проектном" разрезе котлован не вскрывает водонос. горизонт-то напорный, смотрим на появление. просто разрез не соответствует действительности, скважины далеко. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Студент прохладной жизни Опубликовано 20 декабря, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2022 7 минут назад, Kamur сказал: нене, к землекопам вопросов нет Но геологои же показали уровень "установления" на момент окончания полевых работ? Если так, то вода на 2,5 была видна уже сразу. или не ?).. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kamur Опубликовано 20 декабря, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2022 8 часов назад, eprst сказал: согласен, любая вода, оказавшаяся ниже поверхности земли, подземная а можно справочку с печатью? а то тут с экологом закусились: работали по площадке с хорошим уклоном, скала чуть ли не с нуля, конец августа, брусника как раз подошла, красота короче. скважинами я воду не вскрыл, дабы не пилить лишний погонаж по прочным дунитам. в нижней части площадки нашел глубокую канаву, заготовленную под укладку трубы, там на дне вода. на забое трещиноватая скала, по отметкам вода в гидрогеологическую картину вписывается, ну то есть явно не атмосферные осадки, а конкретно вскрытый УГВ. отобрал ей пробу, сообщил, что канава- она тоже как бы горная выработка. не берет зараза, говорит- всёвыврёти, это лужи, езжайте мне за водой))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kamur Опубликовано 20 декабря, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2022 Только что, Студент прохладной жизни сказал: или не ?).. или не. в данном случае уровень установления- это напор, он ка бы мнимый. пока воду не вскроем, она по своему напору не установится. гидравлика, ети её)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Асистент Опубликовано 20 декабря, 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2022 Вполне в контуре котлована могла быть разломная зона в песчаниках со всеми вытекающими ... и втекающими. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться