Перейти к содержанию
Форумы - Инженерные изыскания для строительства

Рекомендуемые сообщения

Опубликовано

По моему в СП11-105-97 частьI п.7.16 четко все сказано

При отсутствии требуемых для расчетов данных следует обеспечивать по каждому выделенному инженерно-геологическому элементу получение частных значений в количестве не менее 10 характеристик состава и состояния грунтов -это нарушенная структура( или не менее 6 характеристик механических (монолит-цилиндрик Карл-это собственно физ-мех (полный комплекс),а затем смотрим гост20522-2012 пункт 4.10

Опубликовано

По моему в СП11-105-97 частьI п.7.16 четко все сказано

При отсутствии требуемых для расчетов данных следует обеспечивать по каждому выделенному инженерно-геологическому элементу получение частных значений в количестве не менее 10 характеристик состава и состояния грунтов -это нарушенная структура( или не менее 6 характеристик механических (монолит-цилиндрик Карл-это собственно физ-мех (полный комплекс),а затем смотрим гост20522-2012 пункт 4.10

А в СП 47 в пункте обязательного выполнения (6.7,1) четко сказано "физико-механических и химических свойств основных типов грунтов и их пространственной изменчивости". И в том же 7.16 СП 11-105-97 "Виды лабораторных исследований и количество образцов грунтов следует устанавливать соответствующими расчетами в программе изысканий для каждого характерного слоя (инженерно-геологического элемента) в зависимости от требуемой точности определения их свойств,"  А затем смотрим ГОСТ 20522 и видим что  не основные и не характерные "могут быть охарактеризованы нормативными значениями характеристик по единичным определениям". А иначе "скоро все" просто будут убирать ИГЭ где меньше 10 определений, чего и добивается не совсем вменяемая экспертиза. 

Опубликовано

Вся проблема возникла на мой взгляд на пустом месте,когда писали СП22 немного изменили предложение,и возникло разночтение с СП.11-105-97,ибо если вдаваться в дебри НД,то в старом советском 2.02.01.83 минимумом фигурировала цифра 6,а затем еще в далеком 96 году из ГОСТ20522был убран график и показатели точности по которым и рассчитывали эти пресловутые минимальные количества определений.

Опубликовано

Maxfloyd думаю, что все пытались обосновывать свою позицию в экспертизах ссылаясь ГОСТ, а про экспертов уже не мало песен сложено выше..

Лично у нас в этом 2017 году (при том что в отчете везде стояли галочки и ссылки на нормативку): https://yadi.sk/i/qbs8VkgA3D8D5i

Справедливости ради скажу, что это Мосгоргеотрест, сдача материалов в архив, а не якобы экспертиза, но люди, которые проверяют - аккредитованные эксперты.

При ссылках на ГОСТ 20522-2012 и отстаивание своих позиций постоянно ведут к одному и тому же замечанию с ссылкой выше, а так же увеличивает сроки производства работ.

 

Обязателен только последний абзац пункта 6.3.5 47.13330.

 

Если проще добавлять, как уже сказали выше, и не спорить, то можно делать и так.

 

Но пока кто то один "до конца не дойдет",так и будут подобные замечания "для количества" писать.

Опубликовано

Но пока кто то один "до конца не дойдет",так и будут подобные замечания "для количества" писать.

Где этот герой который до конца дойдет  и проложит путь к светлому будущему?(Герой в конце умирает или его изгоняют из сообщества изыскателей?)  А вообще то при замечаниях к единичным значениям, когда не было возможности пополнить из архива, ответа и ссылок на нормативную пока всегда хватало.  

Опубликовано

Вот эти два вопроса уже достали.

 

1. Минимальное количество определений гранулометрического состава грунтов не соответствует требованиям СП 11-105-97 ч.1 п. 7.16.

2. Нарушено требование СП ll-105-97 ч I п. 7.16  в части минимального числа частных определений состава и состояния грунтов ИГЭ 3,3а,4;

 

Поясняю по 1-му вопросу. Раньше всегда делали грансостав грунтов не заморачиваясь в количестве чтобы хоть пару попало на ИГЭ. Теперь получается эксперт трактует что на каждый ИГЭ должно быть не менее 10-ти определений. 

Поясняю по 2-му вопросу. ИГЭ мощностью 2-3м. С трудом набрали 6 монолитов сделали прочностные и деформационные в количестве 6 шт. А эксперт опять трактует п. 7.16 в пользу минимум 10 определений физических характеристик. В СП ll-105-97 ч I п. 7.16 прописано При отсутствии требуемых для расчетов данных следует обеспечивать по каждому выделенному инженерно-геологическому элементу получение частных значений в количестве не менее 10 характеристик состава и состояния грунтов или не менее 6 характеристик механических (прочностных и деформационных) свойств грунтов, с учетом п. 2.16 СНиП 2.02.01-83*.

Мне не понятно это "ИЛИ". Мы же сделали 6 прочностных и деформационных определений. Где правда? И какие расчеты можно делать в программе, на основании чего они делаются?

 

 

 

в п.7.16 имеются в виду расчёты объёмов при составлении программы  изысканий. Что касается "или", то мне кажется, что тут имеется в виду способ получения механических характеристик: если вы определяете их прямыми методами (тот же сдвиг или компрессия), то достаточно не менее 6 частных значений, если по таблицам на основе физических характеристик, то число частных значений физических характеристик должно быть не менее 10.

Что касается нехватки образцов из тонких слоёв, то тут надо смотреть количество скважин, и схему их опробования. Если число скважин больше минимально необходимого, и по каждой отобраны образцы, то какие могут быть претензии? Другое дело, что скважин всего 2-3 и по одной из них опробование не выполнялось.... 

Опубликовано

в п.7.16 имеются в виду расчёты объёмов при составлении программы  изысканий. Что касается "или", то мне кажется, что тут имеется в виду способ получения механических характеристик: если вы определяете их прямыми методами (тот же сдвиг или компрессия), то достаточно не менее 6 частных значений, если по таблицам на основе физических характеристик, то число частных значений физических характеристик должно быть не менее 10.

Что касается нехватки образцов из тонких слоёв, то тут надо смотреть количество скважин, и схему их опробования. Если число скважин больше минимально необходимого, и по каждой отобраны образцы, то какие могут быть претензии? Другое дело, что скважин всего 2-3 и по одной из них опробование не выполнялось.... 

по собственному опыту могу сказать, что проще либо раздублировать образцы, либо пробуривать доп скважины. быстрее будет чем бодаться с экспертом. ИМХО.

Опубликовано

в п.7.16 имеются в виду расчёты объёмов при составлении программы  изысканий. Что касается "или", то мне кажется, что тут имеется в виду способ получения механических характеристик: если вы определяете их прямыми методами (тот же сдвиг или компрессия), то достаточно не менее 6 частных значений, если по таблицам на основе физических характеристик, то число частных значений физических характеристик должно быть не менее 10.

а где написано, что для ПР?

не менее 10 физик и в СП, а что так можно :o , а мы как дураки механику делаем, могли бы на 4 образца побольше физики и сэкономить на 6 механиках.. или трехосниках..

опять подняли заезженное..

Опубликовано

, если по таблицам на основе физических характеристик, то число частных значений физических характеристик должно быть не менее 10.

 

Минимальное количество одноименных частных определений должно составлять для каждого выделенного инженерно-геологического элемента 6. При этом для вычисления нормативных и расчетных значений с и φ должно быть определено не менее шести величин τ для каждого значения нормального давления р.

Минимальное количество частных определений физических характеристик, необходимых для пользования таблицами прочностных и деформационных характеристик [пп. 3.60(3.16)-3.61], должно составлять для каждого выделенного инженерно-геологического элемента 6 при расчетах оснований по второму предельному состоянию и 10 - при расчетах по первому предельному состоянию. Так было в Руководстве по проектированию оснований зданий и сооружений. Четко и ясно.Сейчас гадаем.

Опубликовано

а где написано, что для ПР?

не менее 10 физик и в СП, а что так можно :o , а мы как дураки механику делаем, могли бы на 4 образца побольше физики и сэкономить на 6 механиках.. или трехосниках..

опять подняли заезженное..

п. 5.3.17 СП 22.13330.2011 там всё просто и понятно, сколько и чего делать. Речь то шла, как я понял, о том как быть в случае опробования тонких слоёв, из которых действительно много не наскребёшь...

Опубликовано

 Речь то шла, как я понял, о том как быть в случае опробования тонких слоёв, из которых действительно много не наскребёшь...

Для этого случая в 20522-2012 появилось примечание к п.6.4

Опубликовано

п. 5.3.17 СП 22.13330.2011 там всё просто и понятно, сколько и чего делать. Речь то шла, как я понял, о том как быть в случае опробования тонких слоёв, из которых действительно много не наскребёшь...

Конечно же все просто и понятно.У нас вообще все просто. 

Опубликовано
В 23.05.2017 в 10:42, Мифодий сказал:

п. 5.3.17 СП 22.13330.2011 там всё просто и понятно, сколько и чего делать. Речь то шла, как я понял, о том как быть в случае опробования тонких слоёв, из которых действительно много не наскребёшь...

Всем доброго вечера. Еще раз про минимальное количество.... В СП 22.13330.2011 в самом деле все было понятно. А теперь?

Жилой дом, 16 этажей. Фундамент - монолитная ж/б плита. Несущий слой - песчаник очень низкой прочности. На физику выполнены 10 определений (соответствует СП 22.13330.2016, п. 5.3.19) , на одноосное сжатие - 6. После отбраковки осталось 6 физик (соответствует ГОСТ 20522-12, п. 4.10), т.е. нормативные и расчетные получены по 6 частным определениям. Вопрос: какова вероятность получить замечание эксперта  о недостаточности определений?

Опубликовано
11 часов назад, NGNik сказал:

А если формально отнестись?

Формально нельзя, для 16 этажей и очень низкой прочности песчаников. Кора выветривания выделялась на разрезах? Какой цемент у песчаников? Где вода? 

Опубликовано

Цемент глинистый, ПВ до 20 м не вскрыты. Выше по разрезу суглинки, заканчиваются на глубине заложения ф*та. Мощность песчаника очень низкой прочности под подошвой плиты от 3 до 6м.

Опубликовано

Случайно это не нижнемеловые песчаники района Кисловодска (там при замачивании песчаники до 10 раз снижают прочность на одноосное
сжатие, а иногда и полностью размокают как неводостойкие грунты. При фильтрационном воздействии потока грунтовых вод глинистый песчаник разрушается до состояния водонасыщенной текучей супеси. Глинистые песчаники и их кора выветривания отнесены к специфическим грунтам.)

Опубликовано
В 07.09.2019 в 21:27, NGNik сказал:

Всем доброго вечера. Еще раз про минимальное количество.... В СП 22.13330.2011 в самом деле все было понятно. А теперь?

Сегодня ничего и не изменилось, п.5.3.19 СП 22.13330.2016 полностью копирует 5.3.17 СП 22.13330.2011, пока ещё действует ПП№1521, первоочередно должны руководствоваться этими пунктами (п.5.3.17 - 22...2011, п.5.3.19 - 22...2016). Всё что остальное, п 7.16 СП 11-105-97 ч.1 несёт рекомендуемо-добровольный характер и может применяться только в части не противоречащей обязательным требованиям ТР 384-ФЗ.
 

В 07.09.2019 в 21:27, NGNik сказал:

На физику выполнены 10 определений (соответствует СП 22.13330.2016, п. 5.3.19) , на одноосное сжатие - 6. После отбраковки осталось 6 физик (соответствует ГОСТ 20522-12, п. 4.10), т.е. нормативные и расчетные получены по 6 частным определениям.

Вы закладываете в программе тот минимум, что требует п. 5.3.17 СП 22...2011 - простыми словами это отобрать по 10 образцов каждого ИГЭ. Из этих 10 образцов в лаборатории закладывается определить по 10 раз каждую физическую характеристику и по 6 раз каждую механическую характеристику.
Далее отбраковали 4 влажности, из за превышения коэф. вариации (коэф. вариации характеризует неоднородность грунта ГОСТ20522). Влажность, кроме подобных специфических песчаников, что описал @Anti, не отвечает за разделение песчаника на ИГЭ, тут только предел прочности имеет смысл и любой эксперт это понимает. Без разницы сколько бы вы отбраковали и какого грунта, пусть даже больше, но минимальное условие заложенное в п.5.3.17 СП22...2011  равно выполняется - отобрали тот минимум, что требуется. Дальше - это стат. обработка и регламентируется по ГОСТ20522-2012 - мин 6 значений п. 4.10.
 

В 07.09.2019 в 21:27, NGNik сказал:

Вопрос: какова вероятность получить замечание эксперта  о недостаточности определений?

Тема изъезженная. Как то обращались в НИИОСП с пояснением этого п.5.3.17, смысл разъяснения описал выше,  не могу найти письмо... Случаем ни у кого не завалялось ?

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.
Примечание: Ваш пост будет проверен модератором, прежде чем станет видимым.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

Загрузка...


×
×
  • Создать...